第 1/22 题 【 单选题 】
报错
1
消防电梯排水井的容量不应小于()m3。
A:1
B:2
C:3
D:4
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防电梯排水井的容量不应小于2m3
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/22 题 【 单选题 】
报错
1
下列不属于应急照明控制器保养方法的有()。
A:用吸尘器、清洁的干软布等清除机壳表面通风格栅内及所有接线端子处灰尘
B:对所有按键进行按下、弹起操作
C:用螺丝刀紧固,接线端烫锡
D:对影响执行机构动作的建筑装饰或杂物及时清除
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
D选项是排烟防火阀、送风口、排烟口的保养内容。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/22 题 【 单选题 】
报错
1
排烟防火阀、排烟阀的阀体、叶片、执行机构等部件组成相似,保养要求基本一致,主要区别在于排烟防火阀比排烟阀多了()。
A:易熔元件
B:温控装置
C:复位装置
D:手动拉环
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
排烟防火阀、排烟阀的阀体、叶片、执行机构等部件组成相似,主要区别在于排烟防火阀比排烟阀多了温控装置(温感器件)。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/22 题 【 单选题 】
报错
1
风机、风管(道)、风机电气控制柜的保养周期为()保养一次。
A:每月
B:每季度
C:每半年
D:每年
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
风机、风管(道)、风机电气控制柜的保养周期为每季度保养一次。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/22 题 【 单选题 】
报错
1
消防电梯排水泵的排水量不应小于()L/s。
A:10
B:20
C:30
D:40
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防电梯排水泵的排水量不应小于10L/s
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/22 题 【 单选题 】
报错
1
消防设备末端配电装置的柜体和外观保养周期为每月()次。
A:四
B:两
C:三
D:一
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
消防设备末端配电装置的柜体和外观保养周期为每月1次
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/22 题 【 单选题 】
报错
1
对送风机未端配电装置进行保养时,应使用钥匙打开箱门,切断未端配电装置的()
A:主电源
B:备用电源
C:主、备电源
D:电源线路
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
对送风机未端配电装置进行保养时,应使用钥匙打开箱门,切断未端配电装置的主、备电源
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/22 题 【 单选题 】
报错
1
属于防烟排烟系统风管(道)保养要求的是()。
A:旋转机构灵活,无卡滞和阻碍
B:运行平稳无卡滞,无阻碍垂型动作的障碍物
C:制动机构、限位器符合要求
D:风管穿墙处防火封堵完好
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
A、C 属于送风口、排烟口、排烟防火阀的保养要求:B属于活动式挡烟垂壁的保养要求,D正确
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/22 题 【 单选题 】
报错
1
消防电梯前室如设有挡水漫坡,应无破损,高度为()cm。
A:4~8
B:4~5
C:2~6
D:2~5
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防电梯前室如设有挡水漫坡,应无破损,高度为4~5cm
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/22 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于防烟排烟系统主要组件的工作情况说法错误是()。
A:风机及控制柜外观完好,组件齐全,有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确
B:风机安装气流方向正确,启停功能正常,风机运转有异常振动或声响
C:排烟管道隔热材料应为不燃材料,且与可燃物保持不小于150mm的距离
D:排烟防火阀设置位置及所在墙体的耐火完整性符合规走要求
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
风机运转不应有异常振动或声响 B.错误
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 11/22 题 【 多选题 】
报错
2
排烟防火阀的保养要求是()。
A:无变形、损伤
B:铭牌标识清晰阀件完整
C:旋转机构灵活无卡滞和阻碍
D:制动机构、限位器符合要求
E:手动、远程启闭操作正常
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
排烟防火阀的保养要求:1.无变形、损伤 2.铭牌标识清晰,阀件完整 3.旋转机构灵活,无卡滞和阻碍 4.制动机构、限位器符合要求 5.手动、远程启闭操作正常。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 12/22 题 【 多选题 】
报错
2
消防设备末端配电装置的保养项目包含()、熔断器保养、断路器保养及柜体保养。
A:指示灯保养
B:操作按钮保养
C:切换开关保养
D:自动空气开关保养
E:母线保养
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
消防设备末端配电装置的保养项目包含指示灯保养、操作按钮保养、切换开关保养、自动空气开关保养、母线保养、熔断器保养、断路器保养及柜体保养
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 13/22 题 【 判断题 】
报错
3
对送风机进行保养前,应先断开主电源。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
送风机的保养(1)断开主电源,挂上安全标志牌检查电动机接地是否良好
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 14/22 题 【 判断题 】
报错
3
对电气元器件的清洁应使用吸尘器或软毛刷等工具,其他组件进可使用潮湿软布进行擦拭。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
对电气元器件的清洁应使用吸尘器或软毛刷等工具,其他组件进可使用潮湿软布进行擦拭。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 15/22 题 【 判断题 】
报错
3
对送风机的末端配电装置保养时,如发现线路接头处有氧化、锈蚀痕迹,应采取镀锡和涂抹凡士林等防潮、防锈措施。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
对送风机的未端配电装置保养时,如发现线路接头处有氧化、锈蚀痕迹,应采取镀锡和涂抹凡士林等防潮、防锈措施。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 16/22 题 【 判断题 】
报错
3
消防水泵接合器要求系统和分区标识清晰,配接阀门启闭状态正确,作业场地和环境正常。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防水泵接合器要求系统和分区标识清晰,配接阀门启闭状态正确,作业场地和环境正常
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 17/22 题 【 判断题 】
报错
3
风机、风道、风机控制柜每季度保养一次。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
风机、风道、风机控制柜每季度保养一次。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 18/22 题 【 判断题 】
报错
3
涉电作业应注意安全,风机出现异常振动或声响、电动机反转时,应立即停止相关设备。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
涉电作业应注意安全,风机出现异常振动或声响,电动机反转时,应立即停止相关设备
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 19/22 题 【 判断题 】
报错
3
如发现送风机未端配电装置箱内有水渍、受潮现象,应用干抹布擦拭干净,确保配电装置干燥后再通电。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
送风机未端配电装置的保养(3)用软布将配电装置壳体、柜内设备和线路清洁干净,确保表面无污渍。如发现配电柜有水渍、受潮现象,应用干软布擦拭干净,确保配电装置干燥后再通电。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 20/22 题 【 判断题 】
报错
3
风机电气控制柜的保养周期是每半年一次。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
风机电气控制柜的保养周期是每季度一次。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 21/22 题 【 判断题 】
报错
3
保养应急照明控制器时,灯县采用自带蓄电池供电的,应能手动控制应急照明配电箱切断电源输出。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
保养应急照明控制器时,灯县采用自带蓄电池供电的,应能手动控制应急照明配电箱切断电源输出。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 22/22 题 【 判断题 】
报错
3
挡烟垂壁的保养周期是每季度一次。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
送风口、排风口、排烟防火阀、挡烟垂壁的保养周期为每半年一次。