第 1/71 题 【 单选题 】
报错
1
通过总线手动控制单元手动启停送风机,应确认送风机电气控制柜处于()运行模式,同时进入消防联动控制器的()操作权限。
A:自动,手动允许
B:自动,手动禁止
C:手动,手动允许
D:手动,手动禁止
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
通过总线手动控制单元手动启停送风机,应确认送风机电气控制柜处于自动运行模式,同时进入消防联动控制器的手动允许操作权限。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/71 题 【 单选题 】
报错
1
应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作()。
A:1h
B:2h
C:3h
D:2.5h
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/71 题 【 单选题 】
报错
1
通过手动开启排烟阀(排烟口)联动启动排烟风机,应先确认排烟风机电气控制柜处于()运行模式,同时进入消防联动控制器的()操作权限。
A:自动,自动允许
B:自动,自动禁止
C:手动,手动允许
D:手动,手动禁止
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
通过手动开启排烟阀(排烟口)联动启动排烟风机应先确认排烟风机电气控制柜处于自动运行模式同时进入消防联动控制器的自动允许操作权限。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/71 题 【 单选题 】
报错
1
应急照明控制器设置在消防控制室地面上时,设备面板后的维修距离不应小于()m。
A:0.5
B:1.2
C:0.8
D:1
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
应急照明控制器设置在消防控制室地面上时,设备面板后的维修距离不应小于1m
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/71 题 【 单选题 】
报错
1
当自动排烟窗通过温控释放装置启动时,释放温度应大于环境温度()℃且小于100℃。
A:60
B:30
C:15
D:20
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
当自动排烟窗通过温控释放装置启动时,释放温度应大于环境温度30℃且小于100‘℃,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/71 题 【 单选题 】
报错
1
机械加压送风系统应当与火灾自动报警系统联动发生火灾时机械加压送风系统应能在()s内联动。
A:10
B:15
C:20
D:25
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
机械加压送风系统应当与火灾自动报警系统联动发牛火灾时机械加压送风系统应能在15s内联动。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/71 题 【 单选题 】
报错
1
火灾发生后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,()s内挡烟垂壁应开启到位。
A:10
B:60
C:15
D:30
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾发生后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s内挡烟垂壁应开启到位
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/71 题 【 单选题 】
报错
1
应急照明控制器设置在消防控制室墙面上时,设备正面操作距离不应小于()m。
A:1
B:8.1.1
C:13
D:1.2
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
正面操作距离不应小于1.2m
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/71 题 【 单选题 】
报错
1
现场按下电磁释放器或电动闭门器的(),常开式防火门即可在闭门器作用下自行关闭。
A:手动释放按钮
B:复位按钮
C:手动开关
D:复位开关
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
现场按下电磁释放器或电动闭门器的手动释放按钮,常开式防火门即可在闭门器作用下自行关闭
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/71 题 【 单选题 】
报错
1
系统在正常监控状态下,手动按下应急照明控制器()按钮,应急照明控制器发出手动应急启动信号。
A:启动
B:复位
C:强启
D:自检
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
系统在正常监控状态下,手动按下应急照明控制器强启按钮,应急照明控制器发出手动应急启动信号。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 11/71 题 【 单选题 】
报错
1
应急照明控制器设置在消防控制室地面上时,设备面板至墙的距离不应小于()m。
A:2.5
B:1.5
C:3
D:2
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
设备面板至墙的距离不应小于3m。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 12/71 题 【 单选题 】
报错
1
防火门监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在()s内向电动闭门器或电磁释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯。
A:20
B:30
C:10
D:60
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
防火门监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向电动闭门器或电磁释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 13/71 题 【 单选题 】
报错
1
火灾发生时,火灾自动报警系统应在()s内联动开启相应防烟分区的全部活动式挡烟垂壁。
A:15
B:20
C:25
D:30
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
火灾发生时,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部活动式挡烟垂壁,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 14/71 题 【 单选题 】
报错
1
使用测力计测试防火门的开启力,开启力不应大于()。
A:50N
B:60N
C:70N
D:80N
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
使用测力计测试防火门的开启力,开启力不应大于80N
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 15/71 题 【 单选题 】
报错
1
通过总线手动控制单元手动启停送风机,应确认送风机电气控制柜处于()运行模式,同时进入消防联动控制器的()操作权限。
A:自动,手动允许
B:自动,手动禁止
C:手动,手动允许
D:手动,手动禁止
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
通过总线手动控制单元手动启停送风机,确认送风机电气控制柜处于"自动"运行模式,同时进入消防联动控制器的"手动允许"操作权限
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 16/71 题 【 单选题 】
报错
1
排烟防火阀在管道内烟气温度达到()℃时自行关闭并联锁关闭相应的排烟风机、补风机。
A:80
B:180
C:280
D:380
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
排烟防火阀在管道内烟气温度达到280℃时自行关闭并联锁关闭相应的排烟风机、补风机。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 17/71 题 【 单选题 】
报错
1
发生火灾时,集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的()联动控制集中电源和/感应急照明分配电装置的工作状态,进而控制各路消防应急灯具的工作状态。
A:火灾报警控制器或消防联动控制器
B:应急照明集中控制器
C:消防联动控制器
D:火灾报警控制器
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
发牛火灾时,集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的消防联动控制器联动控制集中申源和/或应急照明分配电装置的工作状态,进而控制各路消防应急灯具的工作状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 18/71 题 【 单选题 】
报错
1
手动停止排烟风机时,应先将排烟风机电气控制柜置于()运行模式,再按下()按钮,使排烟风机停止运行。
A:手动,启动
B:手动,停止
C:自动,启动
D:自动,停止
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
停止送风机时,先将送风机电气控制柜置于"手动"运行模式,再按下停止按钮,使送风机停止运行,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 19/71 题 【 单选题 】
报错
1
应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火警信号后,应在()s内发出系统自动应急启动信号,控制应急启动输出干接点动作,发出启动声光信号,显示并记录系统应急启动类型和系统应急启动时间。
A:2
B:5
C:3
D:6
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火警信号后,应在3s内发出系统自动应急启动信号,控制应急启动输出干接点动作,发出启动声光信号,显示并记录系统应急启动类型和系统应急启动时间。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 20/71 题 【 单选题 】
报错
1
通过现场手动按钮启动防火卷帘,应将手动按钮盒的锁定开关设置在()位置。
A:开启
B:关闭
C:上升
D:下降
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
通过现场手动按钮启动防火卷帘,应将手动按钮盒的锁定开关设置在开启位置。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 21/71 题 【 单选题 】
报错
1
()主要用于实时监控和反馈防火门的工作状态接收控制指令后控制常开防火门关闭,一般安装在防火门附近。
A:防火门门磁开关
B:防火门电动闭门器
C:防火门监控模块
D:防火门监控器
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
防火门监控模块主要用于实时监控和反馈防火门的工作状态,接收控制指令后控制常开防火门关闭,般安装在防火门附近。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 22/71 题 【 单选题 】
报错
1
对于消防电梯,为方便火灾时消防人员接近和快速使用,其迫降要求是使电梯返回到指定层(一般为首层)并保持()的状态。
A:开门停用
B:开门待用
C:关门停用
D:关门待用
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
对于消防电梯,为方便火灾时消防人员接近和快速使用,其迫降要求是使电梯返回到指定层(一般为首层)并保持“开门待用”的状态
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 23/71 题 【 单选题 】
报错
1
常闭排烟阀、排烟口不能通过()开启。
A:温控释放装置开启
B:总线控制盘手动开启
C:现场手动启动开启
D:火灾自动报警系统联动开启
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
常闭排烟阀、排烟口能通过总线控制盘手动开启、现场手动启动开启、火灾自动报警系统联动开启开启。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 24/71 题 【 单选题 】
报错
1
同一个防烟分区应采用()排烟方式。
A:同一种
B:多种
C:混合
D:两种
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 25/71 题 【 单选题 】
报错
1
发生火灾后,机械加压送风系统应能在()s内联动开启该防火分区全部疏散楼梯间,该防火分区所在着火层及基相邻上下各一层疏散楼梯间、及基前室或合用前室的常闭式加压送风口。
A:5
B:10
C:15
D:20
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
发生火灾后,机械加压送风系统应能在15s内联动开启该防火分区全部疏散楼梯间,该防火分区所在着火层及基相邻上下各一层疏散楼梯间、及基前室或合用前室的常闭式加压送风口。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 26/71 题 【 单选题 】
报错
1
当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时,应在建筑消防给水系统中设置()。
A:消防水池
B:增(稳)压设施
C:消防水泵
D:气压装置
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时,应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 27/71 题 【 单选题 】
报错
1
防火卷帘现场机械控制通过手动操作()实现。
A:卷门机
B:卷轴
C:金属链条
D:手动按钮盒
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
防火卷帘现场机械控制通过手动操作金属链条实现
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 28/71 题 【 单选题 】
报错
1
消防控制室无法联动控制防火卷帘,应检查控制器、()及联动控制线,进行维修或报修。
A:卷门机
B:手动按钮盒
C:卷轴
D:控制模块
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
消防控制室无法联动控制防火卷帘,应检查控制器、控制模块及联动控制线,进行维修或报修。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 29/71 题 【 单选题 】
报错
1
应急照明控制器的主电源应有消防电源供电、控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作()。
A:1h
B:2h
C:3h
D:2.5h
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
应急照明控制器的主电源应有消防电源供电、控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 30/71 题 【 单选题 】
报错
1
系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在 ()。
A:电气竖井
B:消防控制室内
C:配电间
D:消防通道
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 31/71 题 【 单选题 】
报错
1
()是使常开防火门保持打开状态,在收到指令后释放防火门使其关闭,并将本身的状态信息反馈至防火了监控器的电动装置。
A:防火门电磁释放器
B:防火门电动闭门器
C:防火门监控器
D:防火门磁开关
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
根据中级教材141页,防火门电磁释放器是使常开防火门保持打开状态,在收到指令后释放防火门使基关闭,并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 32/71 题 【 单选题 】
报错
1
通过直接手动控制单元手动启停送风机,应确认送风机控制柜处于()运行模式,进入直接手动控制单元(也称多线控制盘)的()操作权限。
A:自动、手动禁止
B:自动、手动允许
C:手动、手动禁止
D:手动、手动允许
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
通过直接手动控制单元手动启停送风机,应确认送风机控制柜处于自动运行模式,进入直接手动控制单元(也称多线控制盘)的手动允许操作权限
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 33/71 题 【 单选题 】
报错
1
安装在通道上的防火卷帘,应在一个相关探测器报警后下降至距地面()m处停止,另一个相关探测器报警后,防火卷帘应继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。
A:1.3
B:1.5
C:1.8
D:2
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
安装在通道上的防火卷帘,应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处停止,另一个相关探测器报警后,防火卷帘应继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 34/71 题 【 单选题 】
报错
1
防火卷帘手动按钮盒底边距地高度宜为()m。
A:1.3~1.5
B:1.1~1.5
C:1.2~1.5
D:1.0~1.3
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
手动按钮盒底边距地高度宜为1.3~1.5m,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 35/71 题 【 单选题 】
报错
1
自动排烟窗不能通过()方式控制。
A:火灾自动报警系统自动启动
B:消防控制室手动操作
C:现场手动操作
D:温度在180℃通过温控释放装置启动
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
自动排烟窗的控制方式:火灾自动报警系统自动动:消防控制室手动操作:现场手动操作:通过温控释放装置启动,释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 36/71 题 【 单选题 】
报错
1
防火卷帘的温控释放装置周围温度达到()℃时,防火卷帘可以靠自重下降至完全关闭状态。
A:63+0.5
B:69+0.5
C:73+0.5
D:79+0.5
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
防火卷帘主要由卷门机、帘板(面)、座板、卷轴、导轨、防护置(箱体)、控制器、手动按钮盒、温控释放装置等组成。其中温控释放装置是一种温控连锁装置,当温控释放装置的感温元件周围的温度达到73+0.5℃时,温控释放装置动作,牵引开启卷门机的制动机构,松开刹车盘,卷帘依靠自重下降关闭。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 37/71 题 【 单选题 】
报错
1
防火门处于故障状态时,总指示灯应点亮并发出声光报警信号,故障声信号每分钟至少提示()次,每次持续时间应为()s。
A:1、1~3
B:2、1~3
C:1、2~3
D:2、2~3
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
防火门处于故障状态时,总指示灯应点亮并发出声光报警信号,故障声信号每分钟至少提示1次,每次持续时间应为1~3s。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 38/71 题 【 单选题 】
报错
1
手动开启板式排烟口,先找到板式排烟口远程执行机构,向开启方向拨动()即可打开扳式排烟口。
A:复位1螺杆
B:复位2螺杆
C:复位按钮
D:火警开关
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
手动开启板式排烟口,先找到板式排烟口远程执行机构,向开启方向拨动火警开关即可打开扳式排烟口
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 39/71 题 【 单选题 】
报错
1
当火灾发生后,火灾自动报警系统应在()内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
A:10s
B:15S
C:30s
D:60s
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
当火灾发生后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 40/71 题 【 单选题 】
报错
1
接通应急照明控制器电源,打开控制器的主备电开关,控制器进入系统()状态。
A:正常监控
B:自检
C:主电工作
D:备电工作
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
接通应急照明控制器电源,打开控制器的主备电开关,控制器进入系统自检状态
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 41/71 题 【 单选题 】
报错
1
当系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至()位置。
A:设计挡烟工作位置
B:挡烟工作位置的1/4处
C:挡烟工作位置的1/3处
D:挡烟工作位置的1/2处
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
当系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至设计挡烟工作位置
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 42/71 题 【 单选题 】
报错
1
机械排烟系统应当与火灾自动报警系统联动,当火灾发生后,火灾自动报警系统应在()内联动相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施。
A:5s
B:15S
C:30s
D:60s
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
机械排烟系统应当与火灾自动报警系统联动,当火灾发生后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 43/71 题 【 单选题 】
报错
1
防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重()下降的功能,可通过控制器速放控制装置在卷门机电源发生故障时,启动速放装置。
A:快速
B:高速
C:恒速
D:急速
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,可通过控制器速放控制装置在卷门机电源发生故障时,启动速放装置。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 44/71 题 【 单选题 】
报错
1
任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于()只。
A:1600
B:2400
C:2800
D:3200
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 45/71 题 【 单选题 】
报错
1
()是用于监视防火门的开闭状态,并能将其状态信息反馈至防火门监 控器的装置。
A:防火门电磁释放器
B:防火门门磁开关
C:防火门电动闭门器
D:防火门监控器
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
防火门门磁开关是用于监视防火门的开闭状态,并能将基状态信息反馈至防火门监 控器的装置。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 46/71 题 【 单选题 】
报错
1
当采用与火灾自动报警系统联动启动时,自动排烟窗应在()内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。
A:10s
B:15s
C:30s
D:60s
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 47/71 题 【 单选题 】
报错
1
发生火灾后,火灾自动报警系统应在()s内联动开启相应防烟分区的全部排烟风机和补风设施。
A:30
B:25
C:20
D:15
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
发生火灾后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟风机和补风设施。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 48/71 题 【 多选题 】
报错
2
加压送风机的启动方式有()
A:通过电气控制柜手动启动
B:火灾自动报警系统联动启动
C:通过消防控制室多线控制盘远程启动
D:打开系统中任-常闭加压送风口开启时相应的加压风机联动启动
E:机械应急启动
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
加压送风机的启动方式有:1.火灾自动报警系统联动启动 2.通过电气控制柜手动启动 3.通过消防控制室多线控制盘远程启动 4.打开系统中任一常闭加压送风口开启时,相应的加压风机联动启动
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 49/71 题 【 多选题 】
报错
2
防火卷帘具有 ()现场机械控制和限位控制等几种主要控制方式。
A:现场手动电控
B:自动控制
C:消防控制室远程手动控制
D:温控释放控制
E:速放控制
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
防火卷帘具有现场手动电控、自动控制、消防控制室远程手动控制、温控释放控制、速放控制、现场机械控制和限位控制等几种主要控制方式。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 50/71 题 【 多选题 】
报错
2
消防应急照明和疏散指示系统按系统形式可分为()。
A:集中电源集中控制型系统
B:集中电源非集中控制型系统
C:自带电源集中控制型系统
D:自带电源非集中控制型系统
E:分散集中控制型系统
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
消防应急照明和疏散指示系统按系统形式可分为集中电源集中控制型系统、集中电源非集中控制型系统、自带电源集中控制型系统、自带电源非集中控制型系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 51/71 题 【 多选题 】
报错
2
消防应急灯具按用途分为()。
A:消防应急标志灯具
B:消防应急照明灯具
C:消防应急照明标志复合灯具
D:自带电源型消防应急灯具
E:集中电源型消防应急灯具
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
消防应急灯具按用途分为消防应急标志灯具,消防应急照明灯具,消防应急照明标志复合灯具。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 52/71 题 【 多选题 】
报错
2
挡烟垂壁不能通过()方式控制。
A:火灾自动报警系统联动启动
B:8.电气控制柜手动启动
C:现场手动启动
D:温控释放装置启动
E:排烟防火阀联锁启动
查看答案
正确答案:
BDE
加入错题
试题解析
挡烟垂壁可以通过火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 53/71 题 【 多选题 】
报错
2
有()故障时,监控器应在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号。
A:监控器的主电源断电
B:监控器与电动闭门器、电磁释放器、门磁开关间连接线断路、短路
C:电动闭门器、电磁释放器、门磁开关的供电电源故障
D:备用电源与充电器之间的连接线断路、短路
E:备用电源发生故障
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
以上选项均正确
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 54/71 题 【 判断题 】
报错
3
与火灾自动报警系统联动的防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
与火灾自动报警系统联动的防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 55/71 题 【 判断题 】
报错
3
消防电梯有“优先召回”和“消防员控制”两个功能,联动控制只能实现“优先召回”功能,“消防员控制”功能由消防电梯开关手动实现。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防电梯有"优先召回”和”消防员控制“两个功能,联动控制只能实现"优先召回“功能,“消防员控制!功能由消防电梯开关手动实现。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 56/71 题 【 判断题 】
报错
3
当防火门监控器处于手动控制状态时,常开式防火门不能通过消防联动控制器联动关闭。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
当监控器处于手动控制状态时常开式防火门不能通过消防联动控制器联动关闭
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 57/71 题 【 判断题 】
报错
3
防火门监控器应有防火门故障状态总指示灯。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
防火门监控器应有防火门故障状态总指示灯,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 58/71 题 【 判断题 】
报错
3
消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或转换层的功能。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或转换层的功能。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 59/71 题 【 判断题 】
报错
3
应急照明控制器复位前,应确保火灾报警控制器已复位。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
应急照明控制器复位前,应确保火灾报警控制器已复位。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 60/71 题 【 判断题 】
报错
3
应急照明控制器应设置在消防控制室内或有人值班的场所。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
应急照明控制器应设置在消防控制室内或有人值班的场所。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 61/71 题 【 判断题 】
报错
3
如防火卷帘的温控释放装置未自动动作,还可以通过人工手动拉动温控释放装置的手动速放装置(拉环),使温控释放器动作,防火卷帘依靠自重下降。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
通过人工手动拉动温控释放装置的手动速放装置(拉环),使温控释放器动作,防火卷帘依靠自重下降。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 62/71 题 【 判断题 】
报错
3
常开式防火门远程关闭后,需要现场手动将防火门恢复至开启状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
常开式防火门远程关闭后,需要现场手动将防火门恢复至开启状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 63/71 题 【 判断题 】
报错
3
稳压泵常与小型气压水罐配合使用,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效容积不宜小于150L。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
稳压泵常与小型气压水罐配合使用,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效容积不宜小于150L。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 64/71 题 【 判断题 】
报错
3
机械排烟系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
机械排烟系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 65/71 题 【 判断题 】
报错
3
风机长时间运转时,应确保相应区域的送风(排烟)口处于开启状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
风机长时间运转时应确保相应区域的送风(排烟)口处于开启状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 66/71 题 【 判断题 】
报错
3
防火卷帘配套使用的温控释放装置一般分为易熔金属温控释放器、闭式玻璃球温控释放器两种类型。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
防火卷帘配套使用的温控释放装置一般分为易熔金属温控释放器、闭式玻璃球温控释放器两种类型。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 67/71 题 【 判断题 】
报错
3
防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 68/71 题 【 判断题 】
报错
3
当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点静压要求时,应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点静压要求时,应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 69/71 题 【 判断题 】
报错
3
常闭式、常开式防火门的开启、关闭动作信号只能反馈至防火门监控器,不能传输至消防联动控制器。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
常闭式、常开式防火门的开启、关闭动作信号只能反馈至防火门监控器和消防联动控制器,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 70/71 题 【 判断题 】
报错
3
防火卷帘卷门机上设有手动拉链,可通过人工拉动拉链控制卷帘升降。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
防火卷帘卷门机上设有手动拉链,可通过人工拉动拉链控制卷帘升降。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 71/71 题 【 判断题 】
报错
3
冬季,室外消火栓排水阀堵塞容易造成余水结冰从而导致室外消火栓无法开启。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
冬季,室外消火栓排水阀堵塞容易造成余水结冰从而导致室外消火栓无法开启。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
收藏
答题卡
00:00
上一题
下一题
提示
您已经回答了
题,确定要交卷么?
取消
交卷
暂停中
共
道题,还有
道未作答
继续答题
关闭
提交
答题卡
题目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71