第 1/37 题 【 单选题 】
报错
1
风机控制柜手/自动转换开关处于()位置时,风机,只能通过风机控制柜启动或停止按钮现场控制。
A:联动
B:停止
C:手动
D:自动
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
风机控制柜手/自动转换开关处于手动位置时,风机,只能通过风机控制柜启动或停止按钮现场控制柜。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/37 题 【 单选题 】
报错
1
手动停止送风机,应先将送风机电气控制柜置于()运行模式,再按下()按钮,使送风机停止运行。
A:自动、启动
B:自动、停止
C:手动、启动
D:手动、停止
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
手动停止送风机,应先将送风机电气控制柜置于手动运行模式,再按下停止按钮,使送风机停止运行
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/37 题 【 单选题 】
报错
1
()安装在机械排烟系统备支管端部(烟气吸入口)平时呈()状态并满足漏风量要求,火灾时可手动或电动启闭的起排烟作用的阀门。
A:排烟防火阀关闭
B:排烟阀关闭
C:排烟阀开启
D:排烟防火阀开启
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
排烟阀安装在机械排烟系统备支管端部(烟气吸入口),平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动或电动启闭的起排烟作用的阀门。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/37 题 【 单选题 】
报错
1
风机电气控制柜通电时,()应点亮。
A:运行指示灯
B:电源指示灯
C:故障指示灯
D:巡检指示灯
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
风机电气控制柜通电时,电源指示灯应点亮
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/37 题 【 单选题 】
报错
1
()采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室。
A:常开式送风口
B:8.自垂百叶式送风口
C:排烟口
D:常闭式送风口
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/37 题 【 单选题 】
报错
1
当风机电气控制柜双电源转换开关处于“自动”位时,下列说法错误的()。
A:主电源发生故障备用电源能自动投入使用
B:主电源恢复后自动切回主电源供申
C:主/备电自切自投
D:只能通过人工进行供电状态切换
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
当风机电气控制柜双电源转换开关处于”自动”位时主电源发生故障,备用电源自动投入使用,主电源恢复后自动切回主电源供电。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/37 题 【 单选题 】
报错
1
排烟风,机应能满足在()℃高温环境中连续工作()min的要求。
A:70、10
B:100、20
C:150、30
D:280、30
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
排烟风机应能满足在280℃高温环境中连续工作30min的要求。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/37 题 【 单选题 】
报错
1
挡烟垂壁是用()材料制成,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。
A:不燃
B:难燃
C:易燃
D:可燃
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
挡烟垂壁是用不燃材料制成,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/37 题 【 单选题 】
报错
1
()通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。
A:送风机
B:排烟口
C:送风口
D:排烟防火阀
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
排烟口通常设设置在防烟分区内需要排烟的走道房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/37 题 【 单选题 】
报错
1
风机电气控制柜处于备用电源工作状态时,()应点亮
A:主电源指示灯
B:电源故障指示灯
C:备用电源指示灯
D:备用电源故障指示灯
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
风机电气控制柜处于备用电源工作状态时,备用电源指示灯应点亮
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 11/37 题 【 单选题 】
报错
1
机械加压送风系统的风道应采用()材料制作且直优先采用光滑管道,不宜采用土建管道。
A:难燃
B:不燃
C:易然
D:可燃
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
机械加压送风系统的风道应采用不燃材料制作目直优先采用光滑管道,不宜采用土建管道。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 12/37 题 【 单选题 】
报错
1
当双电源转换开关处于()状态时,一旦主电源突然中断或发生故障,双电源转换开关不需要人为操作即会自动连接到备用电源上,使用电设备仍能继续运转。
A:消防
B:手动
C:自动
D:监控
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
当双电源转换开关处于自动状态时,一旦主电源突然中断或发生故障,双电源转换开关不需要人为操作即会自动连接到备用电源上,使用电设备仍能继续运转。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 13/37 题 【 单选题 】
报错
1
排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到()℃时自动关闭。
A:280
B:180
C:200
D:100
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 14/37 题 【 单选题 】
报错
1
风机电气控制柜的手动/自动转换开关处于"手动”位置时,下列说法正确的有()。
A:不能通过电气控制柜启/停按钮现场控制风机
B:消防控制室远程手动控制有效
C:消防控制室联动控制有效
D:消防控制室联动控制失效
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
当手动/自动转换开关处于“手动”位置时,风机只能通过风机控制柜启动或停止按钮现场控制,消防控制室远程手动和自动联动控制均失效;当开关处于”自动”位置时,则相反。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 15/37 题 【 单选题 】
报错
1
排烟风机应与风机入口处的()联锁。
A:排烟阀
B:排烟防火阀
C:风机控制柜
D:排烟口
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀联锁,当排烟防火阀关闭时,排烟风机应能联锁停止运转。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 16/37 题 【 单选题 】
报错
1
风机正常启动时,()应点亮
A:运行指示灯
B:电源指示灯
C:故障指示灯
D:巡检指示灯
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
风机正常启动时,运行指示灯应点亮
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 17/37 题 【 多选题 】
报错
2
排烟阀一般由()等部件组成。
A:阀体
B:显示面板
C:感温器
D:叶片
E:执行机构
查看答案
正确答案:
ADE
加入错题
试题解析
排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 18/37 题 【 多选题 】
报错
2
常闭式送风口采用()开启,常用于前室或合用前室。
A:手动
B:电动
C:遥控
D:机械应急
E:远程控制执行器
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 19/37 题 【 多选题 】
报错
2
机械排烟系统主要由()和排烟出口等组成。
A:挡烟垂壁
B:排烟防火阀
C:排烟阀
D:排烟管道
E:排烟风机
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
所有选项均正确
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 20/37 题 【 多选题 】
报错
2
机械加压送风系统主要由()以及电气控制柜等组成。
A:净化设备
B:送风机
C:风道
D:送风口
E:可开启外窗
查看答案
正确答案:
BCD
加入错题
试题解析
机械加压送风系统主要由送风机、风道、送风口以及电气控制柜等组成
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 21/37 题 【 多选题 】
报错
2
下列选项不属于机械排烟系统组件的是()。
A:排烟阀
B:排烟风机
C:防火阀
D:排烟防火阀
E:补风机
查看答案
正确答案:
CE
加入错题
试题解析
防火阀和补风机属于正压送风系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 22/37 题 【 多选题 】
报错
2
消防设备末端配电装置外壳上的明显位置应设置产品铭牌,内容应包括()等。
A:产品名称
B:规格型号
C:产品编号
D:额定电压
E:防护等级
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
在消防设备末端配电装置外壳上的明显位置应设置产品铭牌,产品铭牌内容应至少包括:产品名称、规格型号、产品编号、额定电压、额定电流、防护等级、执行标准、制造日期、生产单位名称或商标考
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 23/37 题 【 多选题 】
报错
2
活动挡烟垂壁可通过以下方式开启:()。
A:火灾自动报警系统自动开启
B:消防控制室手动开启
C:现场手动开启
D:远程机械应急操作开启
E:火灾声光警报器联动开启
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
活动式挡烟垂壁可通过火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启、现场手动开启。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 24/37 题 【 判断题 】
报错
3
应急照明控制器是指控制并显示非集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
应急照明控制器是指控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 25/37 题 【 判断题 】
报错
3
当手/自动转换开关处于"手动”位时,风机只能通过控制柜启/停按钮现场控制,消防控制室远程手动和自动联动控制失效。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
当手/自动转换开关处于“手动"位时,风机只能通过控制柜启/停按钮现场控制,消防控制室远程手动和自动联动控制失效。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 26/37 题 【 判断题 】
报错
3
机械加压送风机可采用中、高压离心风机或轴流风,机。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
机械加压送风机可采用中、低压离心风机或轴流风和几
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 27/37 题 【 判断题 】
报错
3
挡烟垂壁按安装方式分为活动式挡烟垂壁和固定式挡烟垂壁。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
挡烟垂壁按安装方式分为活动式挡烟垂壁和固定式挡烟垂壁。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 28/37 题 【 判断题 】
报错
3
通风空气调节系统的风管应设置公称动作温度为280℃的防火阀。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
通风空气调节系统的风管应设置公称动作温度为70℃的防火阀。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 29/37 题 【 判断题 】
报错
3
排烟防火阀是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 30/37 题 【 判断题 】
报错
3
自垂百叶送风口平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 31/37 题 【 判断题 】
报错
3
当手/自动转换开关处于"手动”位置时,风机可以通过电气控制柜启/停按钮现场控制,消防控制幸远程手动控制仍然有效。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
当手动/自动转换 开关处于“手动”位置时,风机只能通过风机控制柜启动或停止按钮现场控制,消防控制室远程手动和自动联动控制均失效.
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 32/37 题 【 判断题 】
报错
3
座板的功能是在防火卷帘下放后封堵洞口,阻止火灾蔓延和控制烟雾扩散。 ()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
帘板的功能是在防火卷帘下放后封堵洞口,阻止火灾蔓延和控制烟雾扩散
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 33/37 题 【 判断题 】
报错
3
排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀联锁,排烟防火阀关闭时,排烟风机应能联锁停止运转。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀联锁,排烟防火阀关闭时,排烟风机应能联锁停止运转
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 34/37 题 【 判断题 】
报错
3
通风系统的风管应设置公称动作温度为70℃的排烟防火阀。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
通风系统的风管应设置公称动作温度为70℃的防火阀。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 35/37 题 【 判断题 】
报错
3
消防设备电源未端切换就是消防设备的两个电源相互切换,互为备用电源的一种供电形式。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防设备电源未端切换就是消防设备的两个电源相互切换,互为备用电源的一种供电形式
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 36/37 题 【 判断题 】
报错
3
排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 37/37 题 【 判断题 】
报错
3
当风机电气控制柜的双电源转换开关控制按钮处于“手动”位置时,只能通过人工进行供电状态切换。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
控制柜内设有双电源转换开关,当控制按钮处于"自动”位置时,主电源发生故障后备用电源自动启用,主电源恢复后,自动切回主电源供电:当控制按钮处于"手动”位置时,只能通过人工进行切换。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
收藏
答题卡
00:00
上一题
下一题
提示
您已经回答了
题,确定要交卷么?
取消
交卷
暂停中
共
道题,还有
道未作答
继续答题
关闭
提交
答题卡
题目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
关闭