第 1/91 题 【 单选题 】
报错
1
消防应急广播发生故障时,能在()s内发出故障声,光信号。
A:30
B:60
C:80
D:100
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
消防应急广播发生故障时,能在100s内发出故障声、光信号。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/91 题 【 单选题 】
报错
1
直接手动控制单元也称作()。
A:多线控制盘
B:总线控制盘
C:总线手动控制单元
D:多线控制单元
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
直接手动控制单元也称作多线控制盘,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/91 题 【 单选题 】
报错
1
当集中火灾报警控制器内部,控制器与基连接的部件发生故障时,控制器能在()内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,指示系统故障。
A:100s
B:30s
C:20s
D:10s
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
当集中火灾报警控制器内部,控制器与其连接的部件发生故障时,控制器能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,指示系统故障
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/91 题 【 单选题 】
报错
1
防电话总机设置在 ()。
A:消防控制室
B:消防水泵房
C:发电机房
D:配变电室
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防电话总机设置在消防控制室
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/91 题 【 单选题 】
报错
1
通过消防控制室总线手动控制单元远程启动防火卷帘,应先进入消防联动控制器的()操作权限,再按下总线手动控制单元的防火卷帘启动按钮。
A:自动允许
B:自动禁止
C:手动允许
D:手动禁止
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
通过消防控制室总线手动控制单元远程启动防火卷帘,应先进入消防联动控制器的手动允许操作权限,再按下总线手动控制单元的防火卷帘启动按钮。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/91 题 【 单选题 】
报错
1
操作火灾自动报警系统总线手动控制单元的启动按键,在集中控制器上按下总线手动控制单元上相应()的控制按钮。
A:控制设备
B:联动设备
C:报警设备
D:灭火设备
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
操作总线手动控制单元的启动按键。在集中控制器上按下总线手动控制单元上相应联动设备的控制按钮
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/91 题 【 单选题 】
报错
1
测试消防应急广播的总线自动控制功能时,消防联动控制设备可通过()消防应急广播系统,设备自动进入应急广播状态进行广播。
A:总线自动启动
B:消防联动控制器启动
C:火灾报警控制器启动
D:以上全对
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
测试消防应急广播的总线自动控制功能时,消防联动控制设备可通过总线自动启动消防应急广播系统,设备自动进入应急广播状态进行广播。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/91 题 【 单选题 】
报错
1
操作直接手动控制单元,首先进入当前操作权限级别,确认直接手动控制单元处于”()“状态,同时确认当前联动设备无故障。
A:自动允许
B:手动允许
C:自动
D:手动
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
进入当前操作权限级别。确认直接手动控制单元处于"手动允许"状态,同时确认当前联动设备无故障。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/91 题 【 单选题 】
报错
1
火灾报警控制器(联动型)总线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括一个操作按钮和两个状态指示灯,每个操作按钮分别对应一个()指示灯和一个()指示灯,分别用于指示按钮状态显示设备运行状态。
A:启动;反馈
B:启动;回复
C:操作;反馈
D:控制;自动
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
火灾报警控制器(联动型)总线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括一个操作技钮和两个状态指示灯,每个操作按钮分别对应一个启动指示灯和一个反馈指示灯,分别用于指示按钮状态、显示设备运行状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/91 题 【 单选题 】
报错
1
如果()指示灯处于()状态,表示总线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈。
A:启动,常亮
B:反馈,常亮
C:启动,闪烁
D:反馈,闪烁
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
如果启动灯处于闪烁状态,表示总线制手动控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 11/91 题 【 单选题 】
报错
1
将SD卡插入()的SD卡插槽中,按下“文件导入”键,设备自动进行文件导入声频功率放大器。
A:火灾报警控制器
B:消防联动控制器
C:消防应急广播主机
D:以上均可以
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
将SD卡插入消防应急广播主机的SD卡插槽中,按下"文件导入”键,设备自动进行文件导入声频功率放大器
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 12/91 题 【 单选题 】
报错
1
控制器显示屏显示"自动","自动”指示灯点亮,说明处于()状态。
A:手动
B:自动
C:火警
D:故障
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
如控制器显示屏显示“自动”,“自动”指示灯点亮说明处于自动状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 13/91 题 【 单选题 】
报错
1
进入应急广播状态后,消防应急广播在()内发出广播信息。
A:3s
B:5s
C:10s
D:15s
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
在进入应急广播状态后,消防应急广播系统在10S内发出广播信息
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 14/91 题 【 单选题 】
报错
1
集中控制器的历史信息包括火警信息、故障信息,反馈信息、操作信息等,最多能记录()条相关信息,存满后新事件产生时覆盖最早的事件。
A:99
B:999
C:1000
D:10000
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
集中控制器的历史信息包括火警信息、故障信息:反馈信息、操作信息等,最多能记录999条相关信息,存满后新事件产生时覆盖最早的事件
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 15/91 题 【 单选题 】
报错
1
如果()指示灯处于()状态,表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。
A:启动,熄灭
B:反馈,常亮
C:启动,闪烁
D:反馈,闪烁
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
如果反馈灯处于常亮状态,表示现场设备已启动成功并将信息反馈回来。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 16/91 题 【 单选题 】
报错
1
无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择()。
A:缆式线型感温火灾探测器
B:线型光纤感温火灾探测器
C:线型光束感烟火灾探测器
D:线型定温火灾探测器
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,直选择线型光束感烟火灾探测器
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 17/91 题 【 单选题 】
报错
1
()每个操作按钮对应一个控制输出,控制火灾声光报警器、消防广播、加压送风口、加压送风机排烟阀、防火卷帘、常开型防火门、非消防电源和电梯等消防设备的启动。
A:直接控制盘
B:多线控制盘
C:总线控制盘
D:手动控制盘
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
总线控制盘每个操作按钮对应一个控制输出,控制火灾声光报警器、消防广播、加压送风口、加压送风机排烟阀、防火卷帘、常开型防火门、非消防电源和电梯等消防设备的启动。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 18/91 题 【 单选题 】
报错
1
下列设备中,无需在消防控制室火灾报警控制器(联动型)的手动控制盘设置直接手动控制功能的是()。
A:采用分区给水的转输泵
B:稳压泵
C:消防水泵
D:送风机
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
直接手动控制单元(也称多线控制盘)主要是解决消防水泵、防烟和排烟风机、预作用阀组等重要消防设施设备的手动直接控制
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 19/91 题 【 单选题 】
报错
1
在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声()dB。
A:25
B:30
C:15
D:20
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 20/91 题 【 单选题 】
报错
1
火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为() 。
A:1.0m~1.5m
B:1.0m-1.3m
C:1.3m~1.5m
D:1.5m~1.8m
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 21/91 题 【 单选题 】
报错
1
线型光東感烟火灾探测器光路上出现烟雾时,会使到达接收端的信号()。
A:增强
B:减弱
C:消失
D:减少
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
线型光東感烟火灾探测器光路上出现烟雾时,会使到达接收端的信号减弱。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 22/91 题 【 单选题 】
报错
1
多线控制盘按下地下室发电机房排烟机的启动操作按钮,如果()指示灯处于()状态,表示多线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈。
A:反馈、熄灭
B:启动、熄灭
C:反馈、闪烁
D:启动、闪烁
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
多线控制盘按下地下室发电机房排烟机的启动操作按钮,如果启动指示灯处于闪烁状态,表示多线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 23/91 题 【 单选题 】
报错
1
确认消防广播声频功率放大器电源开关处于打开状态,调整()输出音量旋钮至现场音量适中。
A:广播分配盘
B:声频功率放大器
C:专用工具
D:火灾报警按钮
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
确认消防广播声频功率放大器电源开关处于打开状态,调整声频功率放大器输出音量旋钮至现场音量适中。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 24/91 题 【 单选题 】
报错
1
火灾显示盘应能接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报信号后()s内发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。
A:3
B:10
C:5
D:7
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
火灾显示盘应能接收与基连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报信号后3s内发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 25/91 题 【 单选题 】
报错
1
测试线型光東感烟火灾探测器时()发出火警信号。
A:10s内
B:15s内
C:30s内
D:60s内
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
测试线型光東感烟火灾探测器时60s内发出火警信号。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 26/91 题 【 单选题 】
报错
1
对于一些重要联动设备(如消防泵组、防烟和排烟风机)的控制,除采用联动控制方式外:火灾报警控制器还应采用()控制方式。
A:多线控制盘
B:总线控制盘
C:直接控制盘
D:间接控制盘
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
对于一些重要联动设备(如消防泵组、防烟和排烟风机)的控制,除采用联动控制方式外:火灾报警控制器还应采用多线控制盘控制方式。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 27/91 题 【 单选题 】
报错
1
在正常情况下有烟滞留的场所,不直选择()火灾探测器。
A:线型缆式感温
B:线型光纤感温
C:线型光東感烟
D:线型定温
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
在正常情况下有烟滞留的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 28/91 题 【 单选题 】
报错
1
火灾报警控制器/消防联动控制器按下“查询“键后,可选择()功能来判别现场消防设备的工作状态。
A:历史信息香询
B:设备历史信息查询
C:设备信息查询
D:设备操作信息查询
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
火灾报警控制器/消防联动控制器按下“查询“键后,可选择设备信息查询功能来判别现场消防设备的工作状态
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 29/91 题 【 单选题 】
报错
1
直流供电型火灾显示盘通常采用DC()V,由火灾报警控制器或独立的消防应急电源来供电。
A:36
B:22
C:24
D:27
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
直流供电型火灾显示盘通常采用DC24V,由火灾报警控制器或独立的消防应急电源来供电
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 30/91 题 【 单选题 】
报错
1
消防电话通话期间有新的分机呼叫时,总机()。
A:发出振铃声响
B:发出声、光报警
C:面板上该分机对应部位指示灯闪亮
D:面板上该分机对应部位指示灯常亮
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
消防电话通话期间有新的分机呼叫时,总机面板上该分机对应部位指示灯闪亮
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 31/91 题 【 单选题 】
报错
1
通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时,单击“()”设置事件类别,单击“()”键,可查看所设条件下的所有历史报警数据。
A:首页、查看
B:视频预览、查询
C:数据统计、查看
D:数据统计、查询
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
单击"数据统计”,设置事件类别,单击“查询“键可查看所设条件下的所有历史报警数据。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 32/91 题 【 单选题 】
报错
1
在消防控制室将()从消防电话总机的支架上摘下,系统自动进入呼叫准备。
A:话筒
B:电话分机
C:电话插孔
D:电话手柄
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
在消防控制室将话筒从总机的话筒支架上摘下,系统自动进入呼叫准备。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 33/91 题 【 单选题 】
报错
1
()是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置,进而实现对受控消防设备的控制。
A:间接控制
B:直接控制
C:总线控制
D:手动控制
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
直接控制是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置,进而实现对受控消防设备的控制。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 34/91 题 【 单选题 】
报错
1
一般采用()在接收器端遮挡光路,测试线型光東感烟探测器的报警功能。
A:包装箱
B:减光片
C:手套
D:防尘罩
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
般采用减光片在接收器端遮挡光路,测试线型光束感烟探测器的报警功能。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 35/91 题 【 单选题 】
报错
1
()是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置,进而实现对受控消防设备的控制。
A:间接控制
B:直接控制
C:总线控制
D:手动控制
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
间接控制是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置,进而实现对受控消防设备的控制。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 36/91 题 【 单选题 】
报错
1
消防应急广播功率放大器是一种将来自信号源的()信号进行放大以驱动扬声器发出声音的设备,使用时需配接CD、MP3播放器。
A:声
B:电
C:光
D:报警
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防应急广播功率放大器是一种将来自信号源的电信号进行放大以驱动扬声器发出声音的设备,使用时需配接CD、MP3播放器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 37/91 题 【 单选题 】
报错
1
一般情况下,当选择播音范围后,广播录放盘上应急广播”即自动开启,对应指示灯()点亮,消防亠播按预先录制的信息进行播音。
A:红色
B:绿色
C:黄色
D:以上均不对
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
一般情况下,当选择播音范围后,广播录放盘上应急广播”即自动开启,对应指示灯红色点亮,消防广播按预先录制的信息进行播音。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 38/91 题 【 单选题 】
报错
1
消防控制室图形显示装置应具有火灾报警和消防联动控制的历史记录功能,记录应包括报警时间、报警部位、()、消防联动设备的启动和动作反馈等信息。
A:报警原因
B:复位操作
C:维保操作
D:通讯时长
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防控制室图形显示装置应具有火灾报警和消防联动控制的历史记录功能,记录应包括报警时间、报警部位、复位操作、消防联动设备的启动和动作反馈等信息。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 39/91 题 【 单选题 】
报错
1
总线手动控制单元每一个(组)启动/停止按键对应一组()指示灯。
A:启动、反馈
B:启动、停止
C:启动、故障
D:反馈、故障
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
总线手动控制单元每一个(组)启动/停止按键对应一组”启动”和“反馈"指示灯。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 40/91 题 【 单选题 】
报错
1
多线控制盘与火灾报警控制器连接,一台火灾报警控制器(联动型)可设置()多线控制盘。
A:一个
B:多个
C:两个
D:至少两个
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
多线控制盘与火灾报警控制器连接,一台火灾报警控制器(联动型)可设置多个多线控制盘。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 41/91 题 【 单选题 】
报错
1
当线型感温火灾探测器监视区域的温度参数符合标准规定的报警条件时,探测器输出火灾()信号。
A:故障
B:报警
C:离线
D:屏蔽
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
当线型感温火灾探测器监视区域的温度参数符合标准规定的报警条件时,探测器输出火灾报警信号。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 42/91 题 【 单选题 】
报错
1
通过直接手动控制单元手动停止排烟风机操作后应恢复直接手动控制单元的()操作权限。
A:自动允许
B:自动禁止
C:手动允许
D:手动禁止
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
通过直接手动控制单元手动停止排烟风机操作后应恢复直接手动控制单元的手动禁止操作权限。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 43/91 题 【 单选题 】
报错
1
消防电话总机可呼叫任意一部消防电话分机,并能同时呼叫至少()部消防电话分机。
A:两
B:一
C:四
D:五
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防电话总机可呼叫任意一部消防电话分机,并能同时呼叫至少两部消防电话分机。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 44/91 题 【 单选题 】
报错
1
收到消防电话分机呼叫时,消防电话总机应在()内发出呼叫声、光指示信号。
A:6s
B:5s
C:4s
D:3s
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
收到消防电话分机呼叫时,消防电话总机应在3s内发出呼叫声、光指示信号。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 45/91 题 【 单选题 】
报错
1
在对线型感温火灾探测器的功能测试时,可使用专用检测装置持续对一段标准报警长度感温电缆进行()。
A:冷却
B:加热
C:震动
D:摩擦
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
在对线型感温火灾探测器的功能测试时,可使用专用检测装置持续对一段标准报警长度感温电缆进行加热
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 46/91 题 【 单选题 】
报错
1
采用主电源为220V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能,主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作()h,且应有过流保护措施。
A:3
B:4
C:2
D:5
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
采用主电源为220V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘,主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作4h,且应有过流保护措施。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 47/91 题 【 单选题 】
报错
1
总线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括()个操作按钮和()个状态指示灯,每个操作按钮均可通过逻辑编程实现对各类、各分类各具体设备的控制。
A:一、两
B:两、两
C:两、一
D:一、一
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
总线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括一个操作按钮和两个状态指示灯,每个操作按钮均可通过逻辑编程实现对各类、各分类、各具体设备的控制。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 48/91 题 【 单选题 】
报错
1
通过直接手动控制单元启动相关联动设备时,确认对应受控设备标签名称书写无误,按下相应联动设备启动按键,观察设备的“()”指示灯点亮情况。
A:启动/反馈
B:启动/停止
C:联动/应答
D:启动/故障
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
通过直接手动控制单元启动相关联动设备时,确认对应受控设备标签名称书写无误,按下相应联动设备启动按键,观察设备的启动、反馈指示灯点亮情况。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 49/91 题 【 多选题 】
报错
2
消防电话系统由()组成。
A:消防电话总机
B:消防电话分机
C:消防电话插孔
D:消防电话手柄
E:传输介质
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄、专用消防电话线路
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 50/91 题 【 多选题 】
报错
2
为确保操作受控消防设备的可靠性,对于些重要联动设备如()的控制,除采用联动控制方式外,还应采用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制。
A:稳压泵组
B:消防泵组
C:防烟风机
D:防火阀
E:排烟风机
查看答案
正确答案:
BCE
加入错题
试题解析
为确保操作受控消防设备的可靠性,对于些重要联动设备如消防泵组,防烟排烟风机的控制,除采用联动控制方式外,还应采用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 51/91 题 【 多选题 】
报错
2
历史记录包括()操作记录、监管记录、气灭记录和其他故障记录。
A:火警记录
B:设备故障记录
C:启动记录
D:请求记录
E:反馈记录
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
所有选项均正确
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 52/91 题 【 多选题 】
报错
2
火灾显示盘按显示方式分为()。
A:数字式
B:图形式
C:汉字/英文式
D:图像式
E:液晶式
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
火灾显示盘按显示方式分为数字式,汉字/英文式、图形式二种。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 53/91 题 【 多选题 】
报错
2
直接手动控制单元主要是解决()等重要消防设施设备的手动直接控制。
A:消防水泵
B:防烟风机
C:预作用阀组
D:排烟风机
E:消防电话
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
直接手动控制单元(也称多线控制盘)主要是解决消防水泵、防烟和排烟风机、预作用阀组等重要消防设施设备的手动直接控制。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 54/91 题 【 多选题 】
报错
2
多线控制盘每个操作按钮对应一个控制输出、控制()等消防设备的启动。
A:喷淋泵组
B:消火栓泵组
C:防烟风机
D:排烟风机
E:消防广播
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
多线控制盘每个操作按钮对应一个控制输出、控制喷淋泵组、消火栓泵组、防烟风机、排烟风机等消防设备的启动
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 55/91 题 【 多选题 】
报错
2
消防应急广播系统主要包括()组件。
A:消防应急广播主机
B:声频功率放大器
C:分配盘
D:输出模块
E:音频线路及扬声器
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
消防应急广播系统主要由广播主机、分配盘、声频功率放大器、输出模块、音频线路及扬声器等组成。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 56/91 题 【 多选题 】
报错
2
操作火灾自动报警系统总线手动控制单元时,总线手动控制单元包含的指示灯状态有()。
A:联动
B:启动
C:反馈
D:报警
E:故障
查看答案
正确答案:
BC
加入错题
试题解析
操作火灾自动报警系统总线手动控制单元时,总线手动控制单元包含的指示灯状态有启动、反馈。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 57/91 题 【 多选题 】
报错
2
下列属于消防电话总机呼叫分机的步骤的有()。
A:查看总机状态
B:摘下总机话筒
C:呼叫分机
D:按下录音按键
E:挂机
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
总机呼叫分机通话时自动录音,不需要按录音按键。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 58/91 题 【 多选题 】
报错
2
集中控制器的历史信息包括()等。
A:火警信息
B:故障信息
C:反馈信息
D:操作信息
E:系统故障消息
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
集中控制器的历史信息包括火警信息、故障信息、反馈信息、操作信息等,最多能记录999条相关信息,存满后新事件产生时覆盖最早的事件。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 59/91 题 【 多选题 】
报错
2
集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防联动控制设备具有()控制状态。
A:手动
B:自动
C:联动
D:联锁
E:火警
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防联动控制设备具有手动、自动控制状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 60/91 题 【 多选题 】
报错
2
火灾显示盘具有()功能。
A:火灾报警显示
B:故障显示
C:自检
D:信息显示与查询
E:电源
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
火灾显示盘具有火灾报警显示、故障显示、自检、信息显示与查询、电源功能。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 61/91 题 【 多选题 】
报错
2
多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括一个操作按钮和()三个状态指示灯。
A:启动
B:反馈
C:故障
D:停止
E:动作
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括一个操作按钮和启动、反馈、故障三个状态指示灯
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 62/91 题 【 判断题 】
报错
3
消防电话总机可以组合安装在消防联动控制器的箱体内。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防电话总机可以组合安装在消防联动控制器的箱体内。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 63/91 题 【 判断题 】
报错
3
线型光東感烟火灾探测器分为激光光束线型感烟火灾探测器和红外光東线型感烟火灾探测器两种类型。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
线型光東感烟火灾探测器分为激光光東线型感烟火灾探测器和红外光束线型感烟火灾探测器两种类型。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 64/91 题 【 判断题 】
报错
3
多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 65/91 题 【 判断题 】
报错
3
消防广播能手动检査本机音响器件、面板所有指示灯和显示器的功能。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防广播能手动检查本机音响器件、面板所有指示灯和显示器的功能。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 66/91 题 【 判断题 】
报错
3
火灾报警控制器/消防联动控制器运行模式处于”自动允许“时,可通过联动控制装置自动启动消防应急广播系统,进行消防应急广播。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
自动控制播放疏散指令火灾报警控制器/消防联动控制器运行模式处于”自动允许“时,可通过联动控制装置自动启动消防应急广播系统,进行消防应广播。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 67/91 题 【 判断题 】
报错
3
总线手动控制单元可以控制电梯的迫降。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
总线手动控制单元可以控制电梯的迫降。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 68/91 题 【 判断题 】
报错
3
确认发生火灾后,可将火灾报警控制器、消防联动控制器从自动状态切换到手动状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
确认发生火灾后,不可将火灾报警控制器、消防联动控制器从自动状态切换到手动状态
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 69/91 题 【 判断题 】
报错
3
手动火灾报警按钮因为技术限制,不能配有电话插孔。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
手动火灾报警按钮也可带有电话插孔
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 70/91 题 【 判断题 】
报错
3
接通电源后,集中火灾报警控制器根据系统状况可以发出火警、联动、监管、屏蔽和故障报警等信号。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
集中火灾报警控制器接通电源后,集中火灾报警控制器根据系统状况可以发出火警、联动、监管、屏蔽和故障报警等信号。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 71/91 题 【 判断题 】
报错
3
直接控制是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置,进而实现对受控设备的控制。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
直接控制是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置进而实现对受控设备的控制
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 72/91 题 【 判断题 】
报错
3
对于一些需要及时操作的受控消防设备,可以通过多线控制盘进行控制。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
对于一些需要及时操作的受控消防设备,可以通过总线控制盘进行控制。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 73/91 题 【 判断题 】
报错
3
线型感温火灾探测器发生故障时,应在100s内输出多个故障报警信号,点亮故障指示灯。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
线型感温火灾探测器发生故障时,应在100s内输出多个故障报警信号,点亮故障指示灯。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 74/91 题 【 判断题 】
报错
3
在消防控制室进行总机与所有消防电话分机、电语插孔之间互相呼叫与通话,呼叫铃声、通话应语音清晰,无振鸣。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
在消防控制室进行总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫与通话,呼叫铃声、通话应语音清晰,无振鸣。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 75/91 题 【 判断题 】
报错
3
总线控制一般采用独立的手动控制单元,每个控制单元通过直接连接的导线和控制模块对应控制一个受控消防设备,属于点对点控制方式。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
直接控制一般采用独立的手动控制单元,每个控制单元通过直接连接的导线和控制模块对应控制一个受控消防设备,属于点对点控制方式。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 76/91 题 【 判断题 】
报错
3
消防应急广播系统发生故障时,应在100s内发出故障声、光信号。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防应急广播系统发生故障时,应在100s内发出故障声、光信号。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 77/91 题 【 判断题 】
报错
3
可以现场对火灾显示盘进行消音和复位操作。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
在火灾报警控制器上按复位键,复位火灾显示盘。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 78/91 题 【 判断题 】
报错
3
如果故障指示灯处于黄色常亮状态,表示多线控制盘功能处于正常状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
如果故障指示灯处于黄色常亮状态,表示多线控制盘功能处于故障状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 79/91 题 【 判断题 】
报错
3
撤掉减光片,手动操作火灾报警控制器的复位键后,火灾报警控制器应处于正常监视状态,线型光束感烟火灾探测器的火警确认灯应常亮。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
撤掉减光片,手动操作火灾报警控制器的复位键后,如无其他触发器件发出报警信号,火灾报警控制器应处于正常监视状态,线型光束感烟火灾探测器的火警确认灯应熄灭。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 80/91 题 【 判断题 】
报错
3
当预先录制的播音内容不适应现场需求时,应当及时更换导入适用当前场景的播音内容后进行播音,避免因内容不符导致人员不能及时疏散。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
当预先录制的播音内容不适应现场需求时,应当及时改用话筒进行临机广播。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 81/91 题 【 判断题 】
报错
3
消防电话总机能同时呼叫至少两部消防电话分机。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
系消防电话总机能同时呼叫至少两部消防电话分机
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 82/91 题 【 判断题 】
报错
3
一台集中火灾报警控制器(联动型)可以设置多个总线控制盘。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
一台集中火灾报警控制器(联动型)可以设置多个总线控制盘。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 83/91 题 【 判断题 】
报错
3
消防电话总机能为消防电话分机供电,能与消防电话分机进行半双工通话。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防电话总机能为消防电话分机和消防电话插孔供电,能与消防电话分机进行全双工通话,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 84/91 题 【 判断题 】
报错
3
具有多通道的线型感温火灾探测器应可指示出报警通道。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出报警通道,并保持至复位。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 85/91 题 【 判断题 】
报错
3
多线控制盘的手动启动与消防联动控制器是否正常无关,只需确保多线控制盘的电源打开,手动工作模式处于"允许”状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
多线控制盘的手动启动与消防联动控制器是否正常无关,只需确保多线控制盘的电源打开,手动工作模式处于"允许"状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 86/91 题 【 判断题 】
报错
3
操作火灾自动报警系统总线手动控制单元时,进集中控制器当前的操作权限,当总线手动控制单元处于手动禁止”时,应将其切换为“手动允许”方式。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
操作火灾自动报警系统总线手动控制单元时,进集中控制器当前的操作权限,当总线手动控制单元处于手动禁止”时,应将其切换为"手动允许"方式。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 87/91 题 【 判断题 】
报错
3
手动状态时,当集中火灾报警控制器、消防联动控制器收到火灾报警信息时,不会联动启动声光报警、消防广播及所控制的现场消防设备。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
手动状态时,当集中火灾报警控制器、消防联动控制器收到火灾报警信息时,不会联动启动声光报警、消防广播及所控制的现场消防设备。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 88/91 题 【 判断题 】
报错
3
消防电话分机本身不具备拨号功能,使用时操作人员将话机手柄拿起即可与消防总机通话。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防电话分机本身不具备拨号功能,使用时操作人员将话机手柄拿起即可与消防总机通话。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 89/91 题 【 判断题 】
报错
3
接通电源,多线控制盘正常运行,绿色工作指示灯应处于常亮状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
接通电源,多线控制盘正常运行,绿色工作指示灯应处于常亮状态。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 90/91 题 【 判断题 】
报错
3
在消防控制室外增设的区域控制器可采用手动方式控制消防联动设备,且所有信息均应传送至集中控制击。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
在消防控制室外增设的区域控制器均不应采用手动方式控制消防联动设备,且所有信息均应传送至集中控制器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 91/91 题 【 判断题 】
报错
3
集中火灾报警控制器的自检功能会影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
集中火灾报警控制器的自检功能也不能影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
收藏
答题卡
00:00
上一题
下一题
提示
您已经回答了
题,确定要交卷么?
取消
交卷
暂停中
共
道题,还有
道未作答
继续答题
关闭
提交
答题卡
题目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
关闭