第 1/98 题 【 单选题 】 报错
钢质防火卷帘以()标记。
正确答案: D 加入错题

试题解析

钢质防火卷帘以GFJ标记,无机纤维复合防火卷帘以WEJ标记,特级防火卷帘以TFJ标记。
第 2/98 题 【 单选题 】 报错
消防应急灯具按()分类可分为消防应急标志灯具消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防应急灯具按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具和消防应急照明标志复合灯具。
第 3/98 题 【 单选题 】 报错
消防应急照明和疏散指示系统按()可分为集中电源集中控制型系统、集中电源非集中控制型系统、自带电源集中控制型系统和自带电源非集中控制型系家。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防应急照明和疏散指示系统按系统形式可分为集中电源集中控制型系统、集中电源非集中控制型系统、自带电源集中控制型系统和自带电源非集中控制型系统。
第 4/98 题 【 单选题 】 报错
挡烟垂壁按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和()挡烟垂壁。
正确答案: C 加入错题

试题解析

挡烟垂壁按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。
第 5/98 题 【 单选题 】 报错
()是主要的消防水源。
正确答案: D 加入错题

试题解析

消防水源有市政给水、消防水池、天然水源三类。其中,市政给水是主要的消防水源。
第 6/98 题 【 单选题 】 报错
当消防水池采用两路供水且在火灾情况下的连续补水能力满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

当消防水池采用两路供水且在火灾情况下的连续补水能力满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3。
第 7/98 题 【 单选题 】 报错
流量-扬程曲线是一条不规则的曲线,一般的规律是扬程随流量的增大而()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

流量-扬程曲线是一条不规则的曲线,,一般的规律是扬程随流量的增大而减小。
第 8/98 题 【 单选题 】 报错
建筑发生火灾时,机械加压送风系统打开,各部位压力比较正确的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

机械加压送风机打开,向楼梯间、前室、避难层(间)等区域加注有压新鲜空气,楼层形成防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力的递减压力颁布。
第 9/98 题 【 单选题 】 报错
属于滑道类建筑火灾逃生避难器材的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

滑道类建筑火灾逃生避难器材有逃生滑道。逃生缓降器、应急逃生器属于绳索类、悬挂式逃生梯属于梯类。
第 10/98 题 【 单选题 】 报错
建筑的下列场所或部位可不设置防烟设施()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

下列部位应采取防烟措施:1.封闭楼梯间 2.防烟楼梯间及基前室 3.消防电梯的前室或合用前室 4.避难层、避难间 5.避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。
第 11/98 题 【 单选题 】 报错
建筑高度大于()的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于()的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
正确答案: C 加入错题

试题解析

建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
第 12/98 题 【 单选题 】 报错
室内消防给水系统按()分为湿式消火栓系统和干式消火栓系统。
正确答案: A 加入错题

试题解析

室内消防给水系统按管网状态分为湿式消火栓系统和干式消火栓系统
第 13/98 题 【 单选题 】 报错
除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物统舱工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,前率或合用前室的门应采用()防火门。
正确答案: B 加入错题

试题解析

除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物统舱工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,前室或合用前室的门应采用乙级防火门。
第 14/98 题 【 单选题 】 报错
建筑内疏散楼梯间、避难走道及其前室、避难层避难间、消防专用通道的疏散照明地面最低水平照度不应低于()lx。
正确答案: C 加入错题

试题解析

建筑内疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道的疏散照明地面最低水平照度不应低于10.0lx。
第 15/98 题 【 单选题 】 报错
()通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间。
正确答案: C 加入错题

试题解析

防烟通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间。
第 16/98 题 【 单选题 】 报错
建筑高度小于或等于()的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于()的住宅建筑的房间、走道及中庭应采用自然排烟系统。
正确答案: C 加入错题

试题解析

建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑的房间、走道及中庭应采用自然排烟系统
第 17/98 题 【 单选题 】 报错
消防应急灯具按()分类可分为集中控制型消防应急灯具、非集中控制型消防应急灯具。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防应急灯具按应急控制方式分类可分为集中控制型消防应急灯具、非集中控制型消防应急灯具。
第 18/98 题 【 单选题 】 报错
()是指通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。
正确答案: B 加入错题

试题解析

题干所述为排烟系统的定义。结合题意,本题应选"排烟系统”其他项均可排除,
第 19/98 题 【 单选题 】 报错
甲级防火门的耐火极限不低于()h。
正确答案: A 加入错题

试题解析

甲级防火门的耐火极限不低于1.5小时,乙级防火门的耐火极限不低于1.0小时,丙级防火门的耐火极限不低于0.5小时
第 20/98 题 【 单选题 】 报错
消防泵串联,在流量不变的情况下,可增大()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防泵串联,在流量不变的情况下,可增大扬程,
第 21/98 题 【 单选题 】 报错
()是消火栓管网内能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
正确答案: A 加入错题

试题解析

高压室外消防给水系统是消火栓管网内能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
第 22/98 题 【 单选题 】 报错
下列不属于泡沫灭火系统灭火机理的是()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

泡沫灭火剂通过冷却、窒息、隔离、淹没等综合作用实现灭火。
第 23/98 题 【 单选题 】 报错
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑静水压力应()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑静水压力应20.07MPa.
第 24/98 题 【 单选题 】 报错
消防水箱设置在建筑物高处,是保证扑救()用水量的可靠供水设施。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防水箱设置在建筑物高处,是保证扑救初期火灾用水量的可靠供水设施
第 25/98 题 【 单选题 】 报错
电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层等场所或部位,直选择()火灾探测器。
正确答案: A 加入错题

试题解析

电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层等场所或部位,宜选择线型缆式感温火灾探测器,
第 26/98 题 【 单选题 】 报错
一类高层公共建筑的高位消防水箱有效容积不应小于()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

一类高层公共建筑的高位消防水箱,不应小于36m3.
第 27/98 题 【 单选题 】 报错
对于采用()消防给水系统的高层或多层建筑,当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时,应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施,并采取配喜设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。
正确答案: B 加入错题

试题解析

对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时,应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施,并采取配喜设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。
第 28/98 题 【 单选题 】 报错
消防应急灯具按()分类可分为持续型消防应急灯具、非持续型消防应急灯具。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防应急灯具按工作方式分类可分为持续型消防应急灯具、非持续型消防应急灯具
第 29/98 题 【 单选题 】 报错
感光火灾探测器又称为()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

感光火灾探测器又称为火焰探测器
第 30/98 题 【 单选题 】 报错
当消防水池的总蓄水有效容积大于()时,宜设两格能够独立使用的消防水池。
正确答案: A 加入错题

试题解析

当消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能够独立使用的消防水池。
第 31/98 题 【 单选题 】 报错
防火卷帘是在一定时间内,连同框架能满足耐火()等要求的卷帘,是建筑防火分隔的措施之一。
正确答案: B 加入错题

试题解析

防火卷帘是在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性和耐火隔热性等要求的卷帘,是建筑防火分隔的措施之一。
第 32/98 题 【 单选题 】 报错
消防水泵接合器应设置()标志铭牌。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防水泵接合器应设置永久性标志铭牌
第 33/98 题 【 单选题 】 报错
二类高层住宅高位消防水箱的有效容积不应小于().
正确答案: B 加入错题

试题解析

二类高层住宅高位消防水箱的有效容积不应小于12m3.
第 34/98 题 【 单选题 】 报错
自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动()实现。
正确答案: D 加入错题

试题解析

自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明配电箱实:现。
第 35/98 题 【 单选题 】 报错
当消防水池的总蓄水有效容积大于()时,应设置两座能独立使用的消防水池。
正确答案: D 加入错题

试题解析

当消防水池的总蓄水有效容积大于1000m3时,应设置两座能独立使用的消防水池。
第 36/98 题 【 单选题 】 报错
机械加压送风应做到。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

机械加压送风应做到:防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力
第 37/98 题 【 单选题 】 报错
消防水池最低有效水位是消防水泵吸水管喇叭口或出水口喇叭口以上()m水位。当消防水泵吸水管上设置旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶部以上()m水位。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防水池最低有效水位是消防水泵吸水管喇叭口或出水口喇叭口以上0.6m水位。当消防水泵吸水管上设置旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶部以上0.2m水位。
第 38/98 题 【 单选题 】 报错
下列建筑可采用自然通风方式防烟的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统。
第 39/98 题 【 单选题 】 报错
消防电梯前室或合用前室应采用()防火门。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防电梯前室或合用前室应采用乙级防火门。
第 40/98 题 【 单选题 】 报错
建筑高度大于()m的民用建筑应接入城市消防远程监控系统。
正确答案: D 加入错题

试题解析

建筑高度大于250m的民用建筑应接入城市消防远程监控系统。
第 41/98 题 【 多选题 】 报错
下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:()。
正确答案: BDE 加入错题

试题解析

建筑占地面积大于300m2的甲、乙、丙厂房和仓库:建筑高度大于21m的住宅建筑应设置室内消火栓系统
第 42/98 题 【 多选题 】 报错
消防水泵包括()。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

消防水泵包括固定消防水泵,消防车消防水泵,移动消防水泵。
第 43/98 题 【 多选题 】 报错
防火卷帘按照材质可以分成()类。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

防火卷帘按照材质可以分成钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防火卷帘。
第 44/98 题 【 多选题 】 报错
防火卷帘按照启闭方式可以分成()类。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

防火卷帘按照启闭方式可以分成垂直式防火卷帘侧向式防火卷帘、水平式防火卷帘
第 45/98 题 【 多选题 】 报错
防火卷帘一般设置在()部位。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

防火卷帘一般设置在电梯厅、自动扶梯周围、中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位、生产车间中大面积工艺洞口、设置防火墙有困难的部位
第 46/98 题 【 多选题 】 报错
固定消防炮灭火系统按安装形式可分为()。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

固定消防炮灭火系统的3种分类方法:①按喷射介质分为水炮系统、泡沫炮系统、干粉炮系统。②按控制方式:分为远控消防炮系统、非远控消防炮系统。③按安装形式:固定式消防炮系统、移动式消防炮系统。
第 47/98 题 【 多选题 】 报错
灭火器按结构形式不同,分为()。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

灭火器按结构形式不同,分为手提式和推车式
第 48/98 题 【 多选题 】 报错
按制造材料不同,防火门分为()。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

结合题意,本题应选“木质防火门""钢质防火门"“钢木质防火门""其他材质防火门"。
第 49/98 题 【 多选题 】 报错
()等空间直采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入。
正确答案: ADE 加入错题

试题解析

楼梯间,前室,避难层(间)等空间宜采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入。
第 50/98 题 【 多选题 】 报错
消防应急灯具按应急供电方式可分为()。
正确答案: DE 加入错题

试题解析

消防应急灯具按应急供电方式可分为自带电源型消防应急灯具、集中电源型消防应急灯具
第 51/98 题 【 多选题 】 报错
消防供水设施通常包括()。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

消防供水设施通常包括:消防水泵、高位消防水箱、稳压泵、消防水泵接合器等。稳压泵属于稳压设备。
第 52/98 题 【 多选题 】 报错
消防水泵按用途可分为()。
正确答案: ABE 加入错题

试题解析

消防水泵按用途可分为供水消防泵、稳压消防泵供泡沫液消防泵。
第 53/98 题 【 多选题 】 报错
一类高层住宅建筑的消防水箱容积不应低于()m3,最不利点静水压力不应低于()MPa。
正确答案: BE 加入错题

试题解析

一类高层住宅建筑的消防水箱容积不应低于18m3,最不利点静水压力不应低于0.07MPa.
第 54/98 题 【 多选题 】 报错
室内消火栓给水系统按照用途不同,可分为()。
正确答案: ABCE 加入错题

试题解析

室内消火栓给水系统按照用途不同,可分为1.生产、生活、消防合用给水系统 2.生产、消防合用给水系统 3.生活、消防合用给水系统 4.独立消防给水系统
第 55/98 题 【 多选题 】 报错
下列选项应设置消防电梯的建筑是()。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

建筑高度大于33m的住宅建筑,一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的地下或半地下建筑(室),应设置消防电梯。
第 56/98 题 【 多选题 】 报错
防火卷帘通常可按照()等进行分类。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

防火卷帘通常可按照材质、启闭方式、帘面数量等进行分类
第 57/98 题 【 多选题 】 报错
固定消防炮灭火系统按控制方式可分为()。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

固定消防炮灭火系统按控制方式可分为非远控消防炮系统、远控消防炮系统。
第 58/98 题 【 多选题 】 报错
下列()部位应设置排烟防火阀。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

机械排烟系统的垂直主排烟管道与每层水平排烟管道交接处的水平管段、负担多个防烟分区的排烟支管处、排烟风机入口处、排烟管道穿越防火分区处均应设置排烟防火阀。
第 59/98 题 【 多选题 】 报错
室内消火栓系统由()等组成。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

室内消火栓系统由供水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。
第 60/98 题 【 多选题 】 报错
建筑火灾逃生避难器材按结构可分为()。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

建筑火灾逃生避难器材按结构可分为:绳索类、滑道类、梯类、呼吸器类。
第 61/98 题 【 判断题 】 报错
消防水池容积越大也会供水可靠性越强。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防水池容积过大也会影响供水的可靠性,所以消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,直设两格能独立使用的消防水池:当大于1000m3时,应设置两座能独立使用的消防水池。
第 62/98 题 【 判断题 】 报错
建筑物内发生火灾时,排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

建筑物内发生火灾时,排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号
第 63/98 题 【 判断题 】 报错
消防应急灯具按照工作方式分为集中控制型消防应急灯具和非集中控制型消防应急灯具。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防应急灯具按照工作方式分为持续型和非持续型灯具。
第 64/98 题 【 判断题 】 报错
建筑高度为30m的住宅楼应设置消防电梯。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

建筑高度>33m的住宅楼应设置消防电梯。
第 65/98 题 【 判断题 】 报错
建筑高度大于15m的办公楼应设置室内消火栓系统。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3的力公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑。应设置室内消火栓系统。
第 66/98 题 【 判断题 】 报错
自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.01Mpa。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10Mpa
第 67/98 题 【 判断题 】 报错
红外光束线型感烟火灾探测器可以分为对射型和反射型两种。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

红外光束线型感烟火灾探测器可以分为对射型和反射型两种。
第 68/98 题 【 判断题 】 报错
防火门按耐火性能分为甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

防火门按耐火极限分为甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。
第 69/98 题 【 判断题 】 报错
特级防火卷帘可以应用于防火分隔部位,也可代替防火墙或防火隔墙。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

特级防火卷帘可以应用于防火分隔部位,局部代替防火墙或防火隔墙。
第 70/98 题 【 判断题 】 报错
疏散楼梯间的前室或合用前室应设置疏散照明。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及基前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊应设置疏散照明
第 71/98 题 【 判断题 】 报错
建筑高度为30m的住宅楼应设置灯光疏散指示标志。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

建筑高度大于27m的住宅建筑应设置灯光疏散指示标志。
第 72/98 题 【 判断题 】 报错
排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式将楼梯间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统
第 73/98 题 【 判断题 】 报错
防火门电动闭门器是使常开防火门保持打开状态在收到指令后释放防火门使基关闭,并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

防火门电磁释放器是使常开防火门保持打开状态在收到指令后释放防火门使基关闭,并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。
第 74/98 题 【 判断题 】 报错
按充装的灭火剂不同,灭火器可分为水基型灭火器、干粉型灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火击。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

按充装的灭火剂不同,灭火器可分为水基型灭火器、干粉型灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器。
第 75/98 题 【 判断题 】 报错
建筑高度为30m的住宅,采用临时高压消防给水系统,其高位消防水箱的有效容积不应小于12m3。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

高度为30m的住宅属于二类高层住宅建筑,高位消防水箱的有效容积不应小于12m3
第 76/98 题 【 判断题 】 报错
设置在商场四层的游艺场所,应采取排烟等烟气控制措施。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

设置在地下或半地下地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在基他楼层目房间总建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,应采取排烟等烟气控制措施。
第 77/98 题 【 判断题 】 报错
消防给水系统中使用的水泵多为轴流泵。()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防给水系统中使用的水泵多为“离心泵”
第 78/98 题 【 判断题 】 报错
采用临时高压给水系统的建筑物,应设置高位水箱。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

采用临时高压给水系统的建筑物,应设置高位水箱。
第 79/98 题 【 判断题 】 报错
建筑高度大于250m的民用建筑应接入城市消防远程监控系统。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

建筑高度大于250m的民用建筑应接入城市消防远程监控系统。
第 80/98 题 【 判断题 】 报错
火灾探测器根据火灾特征参数的不同,可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

火灾探测器根据火灾特征参数不同,可分为感烟、感温、感光、气体、复合等型。根据其监视范围不同,可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。
第 81/98 题 【 判断题 】 报错
侧向式防火卷帘、水平式防火卷帘在发生火灾时不能自动关闭,应用受到限制。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

侧向式防火卷帘、水平式防火卷帘在发生火灾时不能自动关闭,应用受到限制。
第 82/98 题 【 判断题 】 报错
防火卷帘按帘面数量可分为单帘面防火卷帘,双帘面防火卷帘和多帘面防火卷帘。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

防火卷帘按帘面数量可分为单帘面防火卷帘,双帘面防火卷帘。
第 83/98 题 【 判断题 】 报错
当高位消防水箱必须设置在严寨、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于0℃。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

当高位消防水箱必须设置在严赛、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃
第 84/98 题 【 判断题 】 报错
建筑高度大于32m的丙类高层厂房应设置消防电梯。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

建筑高度大于32m的丙类高层厂房应设置消防电梯。
第 85/98 题 【 判断题 】 报错
疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室的疏散照明地面最低水平照度不应低于5.0lx。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室的疏散照明地面最低水平照度不应低于10.01x。
第 86/98 题 【 判断题 】 报错
消防电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应不低于B1级。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级
第 87/98 题 【 判断题 】 报错
消防电梯的载重量不应小于800kg。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防电梯的载重量不应小于800kg
第 88/98 题 【 判断题 】 报错
当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下的连续补水能满足消防要求时,消水池的有效容积应计算确定,但不应小于100m3,如果仅设有消火栓系统时不应小于50m3。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下的连续补水能满足消防要求时,消水池的有效容积应计算确定,但不应小于100m3,如果仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
第 89/98 题 【 判断题 】 报错
两个防火分区可以共用一部消防电梯。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台
第 90/98 题 【 判断题 】 报错
设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能可略低于消防电梯的防火性能。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能不应低于消防电梯的防火性能
第 91/98 题 【 判断题 】 报错
选择线型走温火灾探测器,应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

选择线型定温火灾探测器,应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求。
第 92/98 题 【 判断题 】 报错
集中控制型系统中所有消防应急灯县的工作状态都受应急照明集中控制器控制。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

集中控制型系统中所有消防应急灯县的工作状态都受应急照明集中控制器控制。
第 93/98 题 【 判断题 】 报错
乙级防火门的耐火极限不低于1.0h。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

乙级防火门的耐火极限不低于1.0h
第 94/98 题 【 判断题 】 报错
挡烟垂壁按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和硬性挡烟垂壁。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

挡烟垂壁按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和刚性挡烟垂壁。
第 95/98 题 【 判断题 】 报错
防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统
第 96/98 题 【 判断题 】 报错
机械加压送风系统打开后,楼层间形成“防烟楼梯间压力小于前室压力小于走道压力小于房间压力"的递减压力分布,从而阻止烟气侵入,控制烟气蔓延。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

机械加压送风系统打开后,楼层间形成“防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力"的递增压力分布。
第 97/98 题 【 判断题 】 报错
建筑内疏散走道、人员密集场所疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

建筑内疏散走道、人员密集场所疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx,
第 98/98 题 【 判断题 】 报错
室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置