第 1/103 题 【 单选题 】
报错
1
半固定泡沫灭火系统是指()。
A:固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵与泡沫比例混合器,用水带连接组成的灭火系统
B:消防车、机动消防泵或有压水源,泡沫比例混合器,泡沫枪、泡沫炮或移动式泡沫产生用水带等连接组成的灭火系统
C:泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合波的灭火系统
D:采用泡沫枪,固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合波的火火系统
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵与泡沫比例混合器,用水带连接组成的 灭火系统。半固定式泡沫灭火系统适用于机动消防设施较强的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/103 题 【 单选题 】
报错
1
火柴厂的氯酸钾压碾车间应采用()。
A:湿式灭火系统
B:雨淋火火系统
C:干式灭火系统
D:预作用系统
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火柴厂的氯酸钾压碾车间应采用雨淋火火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/103 题 【 单选题 】
报错
1
室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所直设置()
A:干式系统
B:湿式系统
C:预作用系统
D:雨淋系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度且必须迅速扑救初期火灾的场所直设置雨淋系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/103 题 【 单选题 】
报错
1
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A:湿式自动喷水灭火系统
B:干式自动喷水火火系统
C:雨淋自动喷水灭火系统
D:预作用自动喷水灭火系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
雨淋自动喷水灭火系统不设水流指示器,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/103 题 【 单选题 】
报错
1
下列火灾中,不可以采用七氟丙烷气体灭火系统进行扑救的是()。
A:固体表面火灾
B:金属氢化物
C:电气火灾
D:灭火前可切断气源的气体火灾
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
气体灭火系统不适用于扑救硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂 的化学制品火灾;钾、镁、钠、钛、错、铀等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/103 题 【 单选题 】
报错
1
中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为()的泡沫灭火系统。
A:小于20
B:21-200
C:201-1000
D:大于1000
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
低倍数泡沫灭火系统是指发泡位数小于20的泡沫灭火系统,中倍数泡沫火火系统是指发泡位数小于21~200的泡沫灭火系统,高倍数泡沫火火系统是指发泡倍数为201~1000的泡沫火火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/103 题 【 单选题 】
报错
1
以下()系统适用于相邻建筑物之间的防火间距不能满足要求时,设置在建筑物外墙上的门、窗、洞口处。
A:湿式系统
B:干式系统
C:雨淋系统
D:水幕系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
水募系统适用于相邻建筑物之间的防火间距不能足要求时,设置在建筑物外墙上的门、窗、洞口处。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/103 题 【 单选题 】
报错
1
()不是以灭火为主要目的系统。
A:湿式自动喷水灭火系统
B:干式自动喷水灭火系统
C:雨淋灭火系统
D:水幕系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不是以灭火为主要目的的系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/103 题 【 单选题 】
报错
1
高倍数泡沫灭火系统是指()的泡沫灭火系统。
A:发泡倍数低于20
B:发泡倍数为20~200
C:发泡倍数201~1000
D:发泡倍数高于1000
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
高倍数泡灭火系统是指发泡倍数为201~1000的泡沫灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/103 题 【 单选题 】
报错
1
()又称为洁净气体灭火系统。
A:二氧化碳灭火系统
B:七氟丙烷灭火系统
C:惰性气体灭火系统
D:热气溶胶灭火系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题应选"惰性气体灭火系统",其他项均可排除
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 11/103 题 【 单选题 】
报错
1
环境温度低于4℃或高于70℃的场所,但不适用于可能发生蔓延速度较快火灾的场所应采用()。
A:湿武系统
B:干式系统
C:预作用系统
D:雨淋系统
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
环境温度低于4℃或高于70℃的场所,但不适用于可能发生蔓延速度较快火灾的场所应采用干式系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 12/103 题 【 单选题 】
报错
1
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启报警阀组和启动消防水泵的系统是()。
A:湿式系统
B:干式系统
C:预作用系统
D:雨淋系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启报警阀组和启动消防水泵的系统是雨淋系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 13/103 题 【 单选题 】
报错
1
()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋报警阀组和供水泵,向消防系统管网供水,开式洒水喷头喷水。
A:湿式自动喷水灭火系统
B:干式自动喷水灭火系统
C:预作用自动喷水灭火系统
D:雨淋灭火系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
雨淋灭火系统:在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋报警阀组和供水泵,向消防系统管网供水,开式洒水喷头喷水。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 14/103 题 【 单选题 】
报错
1
灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力输送的灭火系统是()。
A:外储压式气体灭火系统
B:内储压式气体灭火系统
C:自压式气体灭火系统
D:储气瓶式灭火系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力输送的灭火系统是自压式气体灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 15/103 题 【 单选题 】
报错
1
泡沫系统由于其保护对象的特性或储罐形式的特殊要求等,有多种分类形式。下列属于按系统形式分类的是()。
A:中倍数泡沫灭火系统
B:波下喷射系统
C:全淹没系统
D:固定式系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
泡沫系统按系统形式分类分为全淹没系统、局部应用系统、移动系统、泡沫-水喷淋系统、泡沫雾系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 16/103 题 【 单选题 】
报错
1
()由闭式酒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施。
A:湿式系统
B:干式系统
C:雨淋系统
D:防护冷却系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
防护冷却系统由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 17/103 题 【 单选题 】
报错
1
()在发生火交时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启报警阀组和启动消防水泵。
A:湿式系统
B:干式系统
C:预作用系统
D:雨淋系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
雨淋系统在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启报警阀组和启动消防水泵,与该雨淋报警阀连接的所有开式喷头同时喷水灭火。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 18/103 题 【 单选题 】
报错
1
干式自动喷水灭火器系统配置水管道的充水时间应不大于()min。
A:2
B:0.5
C:1
D:1.5
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
干式自动喷水灭火器系统配置水管道的充水时间应不大于1min
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 19/103 题 【 单选题 】
报错
1
喷头是自动喷水火火系统的主要组件之一,根据其灵敏性,响应时间指数RTI≤50(m*s)^0.5的喷头属于()。
A:标准响应喷头
B:早期抑制快速响应喷头
C:快速响应喷头
D:特殊响应喷头
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
RTI≤50(m*s)^0.5属于快速响应喷头;50(m*s)^0.5
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 20/103 题 【 单选题 】
报错
1
()适用于处于准工作状态时严禁误喷的场所。
A:湿式系统
B:干式系统
C:预作用系统
D:水幕系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
预作用系统适用于处于准工作状态时严禁误喷的场所。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 21/103 题 【 单选题 】
报错
1
低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为()的泡沫灭火系统。
A:小于20
B:21~200
C:201~1000
D:大于1000
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
低倍数泡沫灭火系统是指发泡位数小于20的泡沫灭火系统,中倍数泡沫火火系统是指发泡位数小于21~200的泡沫灭火系统,高倍数泡沫火火系统是指发泡倍数为201~1000的泡沫火火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 22/103 题 【 单选题 】
报错
1
下列哪种场所不适合用雨淋灭火系统扑救()。
A:易燃液体喷喜操作区域
B:图书馆
C:输煤栈桥转运站
D:摄影棚
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
雨淋系统主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域,或室内净空高度超过一定高度目必须迅速扑救初期火灾,或属于严重危险I级的场所,应采用雨淋系统。图书馆一般设置湿式自动喷水灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 23/103 题 【 单选题 】
报错
1
()在扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水。
A:湿式系统
B:干式系统
C:预作用系统
D:重复启闭预作用系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
重复启闭预作用系统在扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水,发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 24/103 题 【 单选题 】
报错
1
()是一种氨气、氩气、二氧化碳气体组成的混合气体(其中含52%的氨气、40%的氬气、8%的二氧化碳)。
A:1G-541
B:1G-54
C:1G-01
D:1G-04
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
IG-541是一种氨气、氩气、二氧化碳气体组成的混合气体(其中含52%的氨气、40%的氩气、8%的二氧化碳)。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 25/103 题 【 单选题 】
报错
1
在规定时间内,向防护区喷射设计规定用量的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的气体灭火系统,称为()。
A:全淹没气体灭火系统
B:局部应用气体灭火系统
C:单元独立气体灭火系统
D:组合分配气体灭火系统
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
在规定时间内,向防护区喷射设计规定用量的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的气体灭火系统,称为全淹没气体火火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 26/103 题 【 单选题 】
报错
1
单罐容量大于()m3的甲、乙、丙类液体固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统。
A:500
B:1000
C:1500
D:2000
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
单罐容量大于1000m3的甲、乙、丙类液体固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 27/103 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于防护冷却系统和防护冷却水墓系统说法错误的是()。
A:两者使用的喷头类型不同
B:防护冷却系统是开式系统
C:持续喷水时间与保护部位的耐火极限有关
D:两者喷头最大设置点高度不同
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
防护冷却系统是闭式系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 28/103 题 【 单选题 】
报错
1
高层民用建筑内的充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间,宜采用()。
A:雨淋系统
B:水幕系统
C:泡沫灭火系统
D:水喷霎灭火系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
高层民用建筑内的充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间,宜采用水喷雾灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 29/103 题 【 单选题 】
报错
1
二氧化碳灭火系统不适用于扑救以下火灾类型()。
A:固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾
B:液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾
C:灭火前可切断气源的气体火灾
D:硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题应选”硝化纤维、火药等含氧化剂的化学品火灾”其他项均可排除。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 30/103 题 【 单选题 】
报错
1
严重危险级工级的场所适合安装()。
A:湿式系统
B:干式系统
C:雨淋系统
D:水幕系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
严重危险级Ⅱ级的场所适合安装雨淋系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 31/103 题 【 单选题 】
报错
1
雨淋灭火系统主要由()、雨淋报警阀组等组成。
A:闭式酒水喷头
B:开式洒水喷头
C:玻璃球喷头
D:水幕喷头
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
雨淋灭火系统主要由开式洒水喷水、雨淋报警阀组等组成。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 32/103 题 【 单选题 】
报错
1
发生火灾时,湿式自动喷水灭火系统是由()探测火灾。
A:火灾探测器
B:闭武喷头
C:压力开关
D:水流指示器
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
在湿式和干式自动喷水灭火系统中,闭式喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,其喷水口平时由热敏感元件组成的释放机构封闭,火灾发生时受热开启。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 33/103 题 【 单选题 】
报错
1
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的自动喷水灭火系统是()。
A:干式系统
B:湿式系统
C:水幕系统
D:雨淋系统
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的自动喷水火火系统是干式系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 34/103 题 【 单选题 】
报错
1
按一定应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统是()。
A:预制灭火系统
B:管网灭火系统
C:单元独立灭火系统
D:组合分配灭火系统
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
按一定应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统是预制灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 35/103 题 【 单选题 】
报错
1
()是以由固体化学混合物(热气溶胶发生剂)经燃烧反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。
A:二氧化碳灭火系统
B:七氟丙烷灭火系统
C:热气溶胶火火系统
D:惰性气体灭火系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
热气溶胶灭火系统是以由固体化学混合物(热气溶胶发生剂)经燃烧反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 36/103 题 【 单选题 】
报错
1
()是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂存储装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。
A:组合分配灭火系统
B:预制灭火系统
C:单元独立灭火系统
D:管网灭火系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂存储装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 37/103 题 【 单选题 】
报错
1
()是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。
A:雨淋系统
B:水喷雾灭火系统
C:细水雾灭火系统
D:泡沫一水喷淋灭火系统
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 38/103 题 【 单选题 】
报错
1
下列灭火系统中,用水量最少的是()。
A:雨淋系统
B:预作用系统
C:水喷雾系统
D:细水雾灭火系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
用水量最少的是细水雾灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 39/103 题 【 单选题 】
报错
1
对于预作用自动喷水灭火系统来说,在选择洒水喷头时应选择()洒水喷头。
A:下垂型
B:边墙型
C:吊顶型
D:直立型
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
对于预作用自动喷水灭火系统来说,在选择洒水喷头时应选择直立型洒水喷头。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 40/103 题 【 单选题 】
报错
1
火灾的水平蔓延速度快、闭武喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖看火区域的场所设置()。
A:雨淋系统
B:湿式系统
C:预作用系统
D:重复启闭预作用
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所设置雨淋系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 41/103 题 【 单选题 】
报错
1
灭火时,需将()的灭火剂喷洒到燃烧区域内,燃烧终止后仍需要采取冷却降温措施,防止火灾复燃。
A:少量
B:适量
C:足量
D:大量
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
灭火时,需将足量的灭火剂喷洒到燃烧区域内,燃烧终止后仍需要采取冷却降温措施,防止火灾复燃
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 42/103 题 【 单选题 】
报错
1
在不采暖地区的寒冷场所应安装()
A:干式系统
B:湿式系统
C:水喷雾系统
D:雨淋系统
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
在不采暖地区的赛冷场所应安装干式系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 43/103 题 【 单选题 】
报错
1
细水雾灭火系统不适用()。
A:可燃固体火灾
B:可燃液体火灾
C:可燃固体深位火灾
D:电气火灾
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
细水雾灭火系统适用扑救相对密闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾及带电火灾,不适用于可燃固体深位火灾、能与水发生剧烈化学反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾以及可燃气体火灾。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 44/103 题 【 单选题 】
报错
1
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的自动喷水灭火系统是()。
A:干式系统
B:湿式系统
C:水系统
D:预作用系统
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的自动喷水火火系统是湿式系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 45/103 题 【 多选题 】
报错
2
自动喷水灭火系统是由()等组件及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
A:酒水喷头
B:报警阀组
C:水流指示器
D:火灾显示盘
E:火灾报警控制器
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流指示器等组件及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 46/103 题 【 多选题 】
报错
2
泡沫灭火系统按发泡倍数可分为()。
A:低倍数
B:中高倍数
C:高倍数
D:中倍数
E:超高倍数
查看答案
正确答案:
ACD
加入错题
试题解析
泡沫灭火系统按发泡倍数可分为低倍数、中倍数、高倍数 。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 47/103 题 【 多选题 】
报错
2
()等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
A:消防水泵出水干管上设置的压力开关
B:高位消防水箱出水管上的流量开关
C:湿式报警阀的压力开关
D:干式报警阀的压力开关
E:信号蝶阀开关
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀组上的压力开关可以连锁启动消防水泵
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 48/103 题 【 多选题 】
报错
2
管网气体灭火系统的启动方式有()。
A:自动控制
B:手动控制
C:机械应急操作
D:电动控制
E:压力控制
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
气体灭火系统按装配形式的不同,分为管网灭火系统和预制灭火系统(亦称无管网灭火装置),管网气体灭火系统有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统具有自动和手动两种控制方式。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 49/103 题 【 多选题 】
报错
2
《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)中规定,下列()建筑或部位应设置雨淋火火系统。
A:建筑面积大于100m2日生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、.璐珞胶片、硝化纤维的厂房
B:建筑面积大于60m2或储存量大于2t的硝化棉喷漆棉、火胶棉、.路路胶片、硝化纤维的仓库
C:日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库
D:超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部
E:建筑面积不小于500m2的演播室建筑面积不小于400m2的电影摄影棚
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
建筑面积大于或等于400m2的演播室,建筑面积大于或等于500m2的电影摄影棚应设置雨淋系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 50/103 题 【 多选题 】
报错
2
按装配形式的不同,气体灭火系统分为()。
A:管网灭火系统
B:预制灭火系统
C:全淹没灭火系统
D:悬挂灭火系统
E:外储压式灭火系统
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
按装配形式不同分为管网灭火系统和预制灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 51/103 题 【 多选题 】
报错
2
预作用系统的适用范围为()。
A:准工作状态时严禁误喷的场所
B:准工作状态时严禁管道充水的场所
C:用于替代干式系统的场所
D:灭火后必须及时停止喷水的场所
E:火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题应选"准工作状态时严禁误的场所""准工作状态时严禁管道充水的场所"“用于替代干式系统的场所",其他两项可排除
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 52/103 题 【 多选题 】
报错
2
消防供水设施通常包括()主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证。
A:消防水泵
B:消防水源
C:高位消防水箱
D:增(稳)压设施
E:消防水泵接合器
查看答案
正确答案:
ACDE
加入错题
试题解析
消防供水设施通常包括消防水泵、高位消防水箱、增稳压设施、消防水泵接合器等,主要用于为自动喷水灭火系统提供水量和水压保证。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 53/103 题 【 多选题 】
报错
2
固定消防炮灭火系统按喷射介质可分为()。
A:水炮系统
B:泡沫炮系统
C:远程消防炮系统
D:干粉炮系统
E:热气溶胶消防炮灭火系统
查看答案
正确答案:
ABD
加入错题
试题解析
固定消防炮灭火系统按喷射介质可分为水炮系统,泡沫炮系统和干粉炮系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 54/103 题 【 多选题 】
报错
2
湿武自动喷水火火系统主要由()、管道和供水设施等组成。
A:闭式喷头
B:开式喷头
C:湿式报警阀组
D:水流指示器
E:末端试水装置
查看答案
正确答案:
ACDEG:
加入错题
试题解析
湿式系统主要由闭式喷头,湿式报警阀组,水流指示器,未端试水装置、管道和供水设施组成
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 55/103 题 【 多选题 】
报错
2
细水雾灭火系统按供水方式不同分为()。
A:瓶组式
B:泵组式
C:其他供水方式
D:开式
E:闭式
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
细水雾灭火系统按供水方式不同分为瓶组式细水雾灭火系统、泵组式细水雾灭火系统和其他供水方式细水雾灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 56/103 题 【 多选题 】
报错
2
干粉灭火系统适用于扑救以下火灾类型:()。
A:可燃固体表面火灾
B:易燃、可燃液体和可熔化固体火灾
C:灭火前可切断气源的气体火灾
D:带电设备火灾
E:活泼金属氢化物火灾
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
干粉灭火系统不适用于扑救硝化纤维、炸药等无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂物质火灾,也不适用于钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属及基会化物火灾。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 57/103 题 【 多选题 】
报错
2
泡沫灭火系统可按照()等进行分类。
A:喷射方式
B:系统结构
C:发泡倍数
D:系统形式
E:安装方式
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
泡沫灭火系统可按照喷射方式、系统结构、发泡倍数、系统形式等进行分类
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 58/103 题 【 多选题 】
报错
2
下列采用开式喷头的自动喷水灭火系统是()。
A:湿式系统
B:干式系统
C:预作用系统
D:雨淋系统
E:水暮系统
查看答案
正确答案:
DE
加入错题
试题解析
雨淋系统和水幕系统属于开式系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 59/103 题 【 多选题 】
报错
2
水喷雾灭火系统可用于扑救()。
A:同体物质火灾
B:丙类液体火灾
C:饮料酒火灾
D:可燃气体火灾
E:电气火灾
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
水喷雾系统可用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、饮料酒火灾和电气火灾
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 60/103 题 【 多选题 】
报错
2
消防炮按驱动方式不同分为()。
A:手动消防炮
B:电动消防炮
C:液动消防炮
D:气动消防炮
E:机械消防炮
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
消防炮按驱动方式不同分为手动消防炮、电动消防炮、液动消防炮、气动消防炮。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 61/103 题 【 多选题 】
报错
2
根据所安装喷头的结构形式,自动喷水灭火系统可分为闭式系统和开式系统两大类,()属于闭式武系统。
A:湿式系统
B:干式系统
C:预作用系统
D:雨淋系统
E:重复启闭预作用系统
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
雨淋系统属于开式系统,其他选项属于闭式系统,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 62/103 题 【 判断题 】
报错
3
建筑面积大于或等于500m2的电影摄影棚应设置雨淋系统()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
建筑面积大于或等于400m2的演播室,建筑面积大于或等于500m2的电影摄影棚应设置雨淋灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 63/103 题 【 判断题 】
报错
3
湿式自动喷水灭火系统在准工作状态时,管道内充满有压的水。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
湿式自动喷水灭火系统在准工作状态时,管道内充满有压的水。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 64/103 题 【 判断题 】
报错
3
重复启闭预作用自动喷水系统采用的是既可以输出火警信号,又可在环境恢复常温时输出灭火信号的感烟探测器。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
重复启闭预作用自动喷水系统采用的是既可以输出火警信号,又可在环境恢复常温时输出灭火信号的感温探测器
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 65/103 题 【 判断题 】
报错
3
湿式自动喷水灭火系统在准工作状态时,仅由稳压泵维持管道内充水的压力。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
湿式系统在准工作状态时,由消防水箱感稳压泵气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 66/103 题 【 判断题 】
报错
3
预作用自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内不充水,发牛火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
预作用自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和消防水泵,问配水管道供水的闭式系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 67/103 题 【 判断题 】
报错
3
干式系统喷头开启后管道排气充水后出水,效率高于湿式系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
干式系统喷头开启后管道排气充水后出水,效率低于湿式系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 68/103 题 【 判断题 】
报错
3
稳压泵组的主、备泵应采用交替运行方式。投入消防运行状态后,稳压泵组应继续工作。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
稳压泵组的主、备泵应采用交替运行方式。投入消防运行状态后,稳压泵组应停止工作
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 69/103 题 【 判断题 】
报错
3
气体灭火系统按装配形式不同分为管网灭火系统和预制灭火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
气体灭火系统按装配形式不同分为管网灭火系统和预制灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 70/103 题 【 判断题 】
报错
3
闭式洒水喷头无热敏感释放机构,火灾时通过控制设备启动。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
闭式洒水喷头有热敏元件
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 71/103 题 【 判断题 】
报错
3
固定式泡沫火火系统适用于单罐容量大于1000m3的甲、乙、丙类液体固定顶罐。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
固定式泡沫灭火系统适用于单罐容量大于1000m3的甲、乙、丙类液体固定顶罐
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 72/103 题 【 判断题 】
报错
3
湿武系统喷头开启后管道先排气后充水再出水火火,时效性低于干式系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
湿式系统喷头开启后立即出水灭火,干式系统喷头开启后管道先排气后充水再出水灭火,时效性低于湿式系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 73/103 题 【 判断题 】
报错
3
消防增(稳)压设施按所服务的系统可分为消火栓用、自动喷水灭火系统用和消火栓与自动喷水灭火系统合用等。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防增(稳)压设施按所服务的系统可分为消火栓用、自动喷水灭火系统用和消火栓与自动喷水灭火系统合用等。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 74/103 题 【 判断题 】
报错
3
水幕系统包括防火分隔水幕和防护冷却水幕两种。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
水幕系统包括防火分隔水幕和防护冷却水幕两种,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 75/103 题 【 判断题 】
报错
3
环境温度不低于4℃且不高于70℃的环境应采用干式自动喷水灭火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
环境温度不低于4℃且不高于70℃的环境应采用湿式自动喷水灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 76/103 题 【 判断题 】
报错
3
水幕系统是由开武洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分隔或防护冷却的闭式系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
水幕系统是由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分隔或防护冷却的开式系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 77/103 题 【 判断题 】
报错
3
固定消防炮火火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固走火火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
固定消防炮灭火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 78/103 题 【 判断题 】
报错
3
建筑面积大于500m2的地下或半地下内类厂房必须采用自动喷水灭火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房,必须采用自动喷水灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 79/103 题 【 判断题 】
报错
3
气体灭火系统按其应用方式分为组合分配和单元独立。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
气体灭火系统按应用方式分为:全淹没气体灭火系统和局部应用气体灭火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 80/103 题 【 判断题 】
报错
3
二氧化碳灭火系统中的高压系统指将灭火剂在常温下储存的系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
二氧化碳灭火系统中的高压系统指将灭火剂在常温下储存的系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 81/103 题 【 判断题 】
报错
3
G541灭火系统属于性气体灭火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
IG541灭火系统属于惰性气体灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 82/103 题 【 判断题 】
报错
3
在雨淋系统中应设置充气和气压维持装置。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
在干式系统中应设置充气和气压维持装置。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 83/103 题 【 判断题 】
报错
3
惰性气体灭火系统可用于保护经常有人的场所。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
惰性气体灭火系统可用于保护经常有人的场所
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 84/103 题 【 判断题 】
报错
3
凡遇水会发生燃烧和爆炸的物质,不能用水进行扑救。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
凡遇水会发生燃烧和爆炸的物质,不能用水进行扑救。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 85/103 题 【 判断题 】
报错
3
水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水能发生化学反应造成燃烧的火灾。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
水喷雾灭火系统不适用于固体深位火灾、能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及基化合物火灾以及可燃气体火灾
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 86/103 题 【 判断题 】
报错
3
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀,则该系统无法进行灭火。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀,使配水管道充水,也能够因喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降引起压力开关报警并启动预作用阀组供水火火。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 87/103 题 【 判断题 】
报错
3
水喷雾火火系统相比较于细水雾灭火系统更加节水。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
细水雾灭火系统相比较于水喷雾灭火系统更加节水。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 88/103 题 【 判断题 】
报错
3
千式自动喷水灭火系统报警阀以后的配水管道中(即系统侧)充有一定压力的气体,当出现大量泄漏时,可通过气压维持装置进行补压,以维持管网压力。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
干式自动喷水灭火系统报警阀以后的配水管道中(即系统侧)充有一定压力的气体,当出现少量池漏时,可通过气压维持装置进行补压,以维持管网压力
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 89/103 题 【 判断题 】
报错
3
消防泡沫炮按泡沫吸入方式分为自吸式消防泡沫炮和非自吸式消防泡沫炮两种 。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
消防泡沫炮按泡沫吸入方式分为自吸式消防泡沫炮和非自吸式消防泡沫炮两种
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 90/103 题 【 判断题 】
报错
3
细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 91/103 题 【 判断题 】
报错
3
在石油库中,地上固走顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
在石油库中,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫火火系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 92/103 题 【 判断题 】
报错
3
湿式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
湿式系统适用于环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 93/103 题 【 判断题 】
报错
3
泵组武细水雾灭火系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
泵组式细水雾灭火系统应具有自动、手动控制方式。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 94/103 题 【 判断题 】
报错
3
干式自动喷水灭火系统适用于环境温度为4℃~70℃的场所。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 95/103 题 【 判断题 】
报错
3
干式自动喷水灭火系统由于准工作状态时配水管道中充满用于启动系统的有压气体,因此还应设置充气和气压维持装置。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
干式自动喷水灭火系统由于准工作状态时配水管道中充满用于启动系统的有压气体,因此还应设置充气和气压维持装置
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 96/103 题 【 判断题 】
报错
3
干粉灭火系统按安装方式分为组合分配和单元独立两类。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
干粉灭火系统按安装方式分为半固定式干粉灭火系统和固定式干粉灭火系统两类
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 97/103 题 【 判断题 】
报错
3
座位数为900个的半地下电影院应设置自动灭火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院剧场或礼堂的观众厅应设置自动灭火系统,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 98/103 题 【 判断题 】
报错
3
干式系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体,火灾发生时,喷头受热开放,配水管道排气充水后喷水灭火,系统响应速度比湿式系统慢。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
干式系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体,火灾发生时,喷头受热开放,配水管道排气充水后喷水灭火,系统响应速度比湿式系统慢。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 99/103 题 【 判断题 】
报错
3
建筑面积为800m2的电影摄影棚应设置雨淋灭火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
建筑面积大于或等于500m2的电影摄影棚应设置雨淋灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 100/103 题 【 判断题 】
报错
3
发泡信数低于20的泡沫灭火系统称为低倍数泡沫灭火系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
发泡倍数低于20的泡沫灭火系统称为低倍数泡沫灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 101/103 题 【 判断题 】
报错
3
干式自动喷水灭火系统指在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
干式自动喷水灭火系统指在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 102/103 题 【 判断题 】
报错
3
水喷雾灭火系统可用于扑救丙类液体火灾。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
水喷雾灭火系统可用于扑救固体物质火灾、丙类波体火灾、饮料酒火灾和电气火灾,并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 103/103 题 【 判断题 】
报错
3
洒水喷头根据保护面积分为边墙型、下垂型和直立型三种。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
洒水喷头根据安装位置不同分为边墙型、下垂型和直立型。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
收藏
答题卡
00:00
上一题
下一题
提示
您已经回答了
题,确定要交卷么?
取消
交卷
暂停中
共
道题,还有
道未作答
继续答题
关闭
提交
答题卡
题目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103