第 1/52 题 【 单选题 】
报错
1
下列组件属于集中报警系统,但不属于区域报警系统的是()。
A:火灾探测器
B:火灾声光警报器
C:手动火灾报警按钮
D:消防联动控制器
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/52 题 【 单选题 】
报错
1
()火灾探测器按动作性能分类可分为定温、差温和差定温三类。
A:线型光束感烟
B:线型感温
C:点型感烟
D:点型感温
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
线型感温火灾探测器按动作性能分类可分为定温,差温和差定温三类。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/52 题 【 单选题 】
报错
1
可能产生蒸汽和油雾的场所不直选择()火灾探测器。
A:线型缆式感温
B:线型光纤感温
C:线型光東感烟
D:线型定温
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
可能产生蒸汽和油雾的场所不直选择线型光束感烟火灾探测器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/52 题 【 单选题 】
报错
1
()是指响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器。
A:感光火灾探测器
B:感温火灾探测器
C:感烟火灾探测器
D:线型火灾探测器
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
感光火灾探测器是指响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/52 题 【 单选题 】
报错
1
()接收到可燃气体探测器的可燃气体浓度参数信息或报警信息后,经报警确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A:可燃气体报警控制器
B:火灾探测器
C:火灾显示盘
D:火灾报警控制器
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
可燃气体报警控制器接收到可燃气体探测器的可燃气体浓度参数信息或报警信息后,经报警确认判断,驱动现场的声光警报装置。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/52 题 【 单选题 】
报错
1
()可对烟雾、温度、火焰辐射、气体浓度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号。
A:手动火灾报警按钮
B:火灾探测器
C:火灾声光警报器
D:火灾报警控制器
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
题干所述为火灾探测器的作用。结合题意,本题应选"火灾探测器"其他项均可排除
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/52 题 【 单选题 】
报错
1
下列应设置火灾自动报警系统的场所是()。
A:高层公共建筑
B:建筑高度大于100m的住宅建筑
C:座位数1000个的电影院
D:藏书10万册的图书馆
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
建筑高度大于100m的住宅建筑:特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院;每座藏书超过50万册的图书馆:一类高层公共建筑应设施火灾自动报警系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/52 题 【 单选题 】
报错
1
下列为触发器件的是()。
A:火灾声光警报器
B:火灾探测器
C:消防应急广播
D:消防电话
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/52 题 【 单选题 】
报错
1
()是指探测火灾早期特征,发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。
A:火灾警报系统
B:火灾自动报警系统
C:自动灭火系统
D:消防联动控制系统
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾自动报警系统是指探测火灾早期特征,发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/52 题 【 单选题 】
报错
1
火灾发生时,()按照预设的控制时序启动相应的自动消防系统(设施),实现预设的消防功能。
A:火灾报警控制器
B:图形显示装置
C:电气控制装置
D:消防联动控制器
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
火灾发生时,消防联动控制器按照预设的控制时序启动相应的自动消防系统(设施),实现预设的消防功能。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 11/52 题 【 单选题 】
报错
1
下列说法中错误的是()。
A:集中报警系统应设置消防控制室
B:控制中心报警系统应至少设置一个主消防控制室
C:控制中心报警系统备分控制室内消防设备之间可以互相传输信息、相互控制
D:集中报警系统中起到集中控制作用的消防设备都应设置在消防控制室内
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
控制中心报警系统设置两个及以上消防控制室,或设置两个及以上集中报警系统,其组成与集中报警系统基本一致。当有两个及以上消防控制室时,确定一个主消防控制室。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 12/52 题 【 单选题 】
报错
1
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A:感烟火灾探测器
B:感温火灾探测器
C:感光火灾探测器
D:气体火灾探测器
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
感温火灾探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 13/52 题 【 单选题 】
报错
1
设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用()。
A:独立型报警系统
B:区域报警系统
C:集中报警系统
D:控制中心报警系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用“控制中心报警系统”
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 14/52 题 【 单选题 】
报错
1
下列场所不宜选择线型光束感烟火灾探测器的是()。
A:可能产生蒸汽和油雾的场所
B:飞机库
C:博物馆
D:商场
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
有大量粉尘、水雾滞留的场所、可能产生蒸气和油雾的场所、在正常情况下有烟滞留的场所等特殊环境会线型光東感烟火灾探测器的探测性能产生影影响,容易使其产生误报现象,因此这些场所不直选择线型光束感烟火灾探测器
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 15/52 题 【 单选题 】
报错
1
()接收联动控制器发出的启动信号,并在规定时间内执行驱动。
A:火灾报警控制器
B:消防电动装置
C:输入输出模块
D:消防电气控制装置
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防电动装置接收联动控制器发出的启动信号,并在规定时间内执行驱动。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 16/52 题 【 单选题 】
报错
1
()的作用是通过探测保护现场的火焰、热量和烟喜等相关参数发出报警信号,显示火灾发生的部位,发出声光报警信号以通知相关人员进行疏散和实施火灾扑救。
A:自动火火系统
B:消防联动控制系统
C:火灾自动报警系统
D:火灾探测报警系统
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
火灾探测报警系统的作用是通过探测保护现场的火焰、热量和烟雾等相关参数发出报警信号,显示火灾发生的部位,发出声光报警信号以通知相关人员进行疏散和实施火灾扑救。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 17/52 题 【 单选题 】
报错
1
()火灾探测器是指响应悬浮在大气中燃烧和(或)热解产生的固体或液体微粒的探测器。
A:感烟
B:感温
C:感光
D:气体
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
感烟火灾探测器是指响应悬浮在大气中燃烧和(或)热解产生的固体或液体微粒的探测器,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 18/52 题 【 单选题 】
报错
1
区域报警系统适用于仅需要报警,不需要()自动消防设备的保护对象。
A:联动
B:启动
C:连动
D:连锁
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
区域报警系统适用于仅需要报警、不需要联动自动消防设备的保护对象。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 19/52 题 【 单选题 】
报错
1
下列不属于火灾报警触发装置()。
A:感烟火灾探测器
B:感温火灾探测器
C:手动火灾报警按钮
D:水流指示器
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
火灾报警触发装置主要包括火灾探测器、手动火灾报警按钮。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 20/52 题 【 单选题 】
报错
1
处于火灾现场的人员,在发现火灾后可立即触动安装在现场的()发出报警信息。
A:手动火灾报警按钮
B:声光警报器
C:应急广播
D:火灾探测器
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
处于火灾现场的人员,在发现火灾后可立即触动安装在现场的手动火灾报警按钮发出报警信息。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 21/52 题 【 单选题 】
报错
1
线型感温火灾探测器按()可分为走温、差温和差定温线型感温探测器。
A:敏感部件形式
B:动作性能
C:可恢复性能
D:定位方式
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
线型感温火灾探测器按敏感部件形式可分为缆式空气管式、分布式光纤、光栅光纤和线式多点型。线型感温火灾探测器按动作性能可分为定温、差温和差定温式线型感温火灾探测器
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 22/52 题 【 单选题 】
报错
1
()用于不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。
A:区域报警系统
B:集中报警系统
C:控制中心报器系统
D:消防联动控制系统
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
集中报警系统用于不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 23/52 题 【 单选题 】
报错
1
线型感温火灾探测器按()可分为缆式、空气管式、分布式光纤、光栅光纤和线式多点型。
A:敏感部件形式
B:动作性能
C:可恢复性能
D:定位方式
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
线型感温火灾探测器按敏感部件形式可分为缆式空气管式、分布式光纤、光栅光纤和线式多点型
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 24/52 题 【 单选题 】
报错
1
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A:电气火灾监控探测器
B:可燃气体探测器
C:火灾探测器
D:火灾报警控制器
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
电气火灾监控器在接收到电气火灾监控探测器的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 25/52 题 【 单选题 】
报错
1
有大量粉尘、水雾滞留的场所不直选择()火灾探测器。
A:线型缆式感温
B:线型光纤感温
C:线型光東感烟
D:线型定温
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
符合下列条件之一的场所,不直选择线型光束感烟火灾探测器:1)有大量粉尘、水霎滞留的场所。2)可能产生蒸气和油雾的场所。3)在正常情况下有烟滞留的场所。4)固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 26/52 题 【 单选题 】
报错
1
仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象,应采用 ()。
A:独立型报警系统
B:区域报警系统
C:集中报警系统
D:控制中心报警系统
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象,应采用区域型报警系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 27/52 题 【 多选题 】
报错
2
火灾自动报警系统的基本形式可分为()。
A:独立报警系统
B:区域报警系统
C:集中报警系统
D:控制中心报警系统
E:城市远程控制系统
查看答案
正确答案:
BCD
加入错题
试题解析
火灾自动报警系统的基本形式可分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 28/52 题 【 多选题 】
报错
2
火灾探测器根据火灾特征参数不同分为()等类型。
A:感烟
B:感温
C:感光
D:红外
E:复合
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
火灾探测器根据火灾特征参数不同分为感烟、感温、感光、气体、复合等类型。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 29/52 题 【 多选题 】
报错
2
()应设置消防应急广播。
A:集中报警系统
B:控制中心报警系统
C:区域报警系统
D:独立式报警系统消防应急照明和疏散指示系统
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 30/52 题 【 多选题 】
报错
2
常用火灾报警触发设备有()。
A:感烟探测器
B:感温探测器
C:手动火灾报警按钮
D:水力警铃
E:红外火焰探测器
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
常用火灾报警触发设备主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 31/52 题 【 多选题 】
报错
2
组成区域报警系统的组件主要有()。
A:火灾探测器
B:手动火灾报警按钮
C:火灾声光警报器
D:消防联动控制器
E:火灾报警控制器
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
组成区域报警系统的组件主要有火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 32/52 题 【 多选题 】
报错
2
集中火灾报警系统由()、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话等组成。
A:集中火灾报警控制器
B:区域火灾报警控制器
C:消防联动控制器
D:消防控制室图形显示装置
E:火灾探测器
查看答案
正确答案:
ACDE
加入错题
试题解析
集中火灾报警系统由集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话等组成
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 33/52 题 【 多选题 】
报错
2
下列建筑()建筑应设置火灾自动报警系统。
A:特等、甲等剧场
B:旅馆建筑
C:建筑高度大于100m的住宅建筑
D:歌舞娱乐放映游艺场所
E:每座藏书超过10万册的图书馆
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
图书和文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆、重要的档案馆应设置火灾自动报警系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 34/52 题 【 多选题 】
报错
2
火灾自动报鹫系统包括()。
A:火灾探测报警系统
B:消防联动控制系统
C:消防应急广播系统
D:消防电话系统
E:图形显示系统
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
火灾自动报警系统包括火灾探测报警系统和消防联动控制系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 35/52 题 【 判断题 】
报错
3
集中火灾报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、集中火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
集中火灾报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、集中火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 36/52 题 【 判断题 】
报错
3
火灾显示盘按供电方式分为直流供电型和交流供电型。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
火灾显示盘按供电方式分为两类:直流供电型和交流供电型。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 37/52 题 【 判断题 】
报错
3
区域火灾报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
区域火灾报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 38/52 题 【 判断题 】
报错
3
区域控制器和集中控制器之间应能相互收、发相关信息和/或指令。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
区域控制器和集中控制器之间应能相互收、发相关信息和/或指令。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 39/52 题 【 判断题 】
报错
3
手动火灾报警按钮在工业和民用建筑中应用广泛每个防火分区应至少设置2只手动火灾报警按钮。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
手动火灾报警按钮在工业和民用建筑中应用广泛每个防火分区应至少设置1只手动火灾报警按钮,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 40/52 题 【 判断题 】
报错
3
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由火灾报警控制器控制。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 41/52 题 【 判断题 】
报错
3
设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,直采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 42/52 题 【 判断题 】
报错
3
手动火灾报警按钮是通过自动或手动方式产生火灾报警信息、启动火灾自动报警系统的器件。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
手动火灾报警按钮是通过手动方式产生火灾报警信息、启动火灾自动报警系统的器件
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 43/52 题 【 判断题 】
报错
3
图书或文物的珍藏库应设置火灾自动报警系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
图书或文物的珍藏库应设置火灾自动报警系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 44/52 题 【 判断题 】
报错
3
当有两个及以上消防控制室时,主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备,并显示其状态信息。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
当有两个及以上消防控制室时,主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备,并显示其状态信息,
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 45/52 题 【 判断题 】
报错
3
在正常情况下有烟滞留的场所直选择线型光束感烟火灾探测器。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
在正常情况下有烟滞留的场所不宜选择线型光東感烟火灾探测器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 46/52 题 【 判断题 】
报错
3
火灾自动报警系统是指探测火灾早期特征,发出火灾报警信号,为人员疏散防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
火灾自动报警系统是指探测火灾早期特征,发出火灾报警信号,为人员疏散防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 47/52 题 【 判断题 】
报错
3
当控制中心报警系统有两个及两个以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
控制中心报警系统设置两个及以上消防控制室,或设置两个及以上集中报警系统,其组成与集中报警系统基本一致。当有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 48/52 题 【 判断题 】
报错
3
点型可燃气体探测器一般用于通风良好的场所。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
点型可燃气体探测器一般用于民用建筑,如厨房不适用于通风良好的场所。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 49/52 题 【 判断题 】
报错
3
集中报警系统适用于不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
集中报警系统适用于不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 50/52 题 【 判断题 】
报错
3
建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内直设置火灾探测器。
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 51/52 题 【 判断题 】
报错
3
当有两个及以上消防控制室时,各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,并能互相控制。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
当有两个及以上消防控制室时,各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 52/52 题 【 判断题 】
报错
3
集中火灾报警控制器应能监视程序运行和其存储器内容,当出错时应发出故障信号。在程序执行出错时,控制器应进入安全状态。()
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
集中火灾报警控制器应能监视程序运行和基存储器内容,当出错时应发出故障信号。在程序执行出错时,控制器应进入安全状态
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
收藏
答题卡
00:00
上一题
下一题
提示
您已经回答了
题,确定要交卷么?
取消
交卷
暂停中
共
道题,还有
道未作答
继续答题
关闭
提交
答题卡
题目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
关闭