第 1/27 题 【 单选题 】 报错
疏散出口门的净竞度不应小于()m。
正确答案: B 加入错题

试题解析

疏散出口门的净宽度不应小于0.8m。
第 2/27 题 【 单选题 】 报错
防火隔间的门应采用()防火门。
正确答案: A 加入错题

试题解析

“防火隔间的门应采用甲级防火门”。
第 3/27 题 【 单选题 】 报错
高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为()或室外楼梯。
正确答案: D 加入错题

试题解析

高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。
第 4/27 题 【 单选题 】 报错
甲类生产场所的疏散出口门应是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门。
第 5/27 题 【 单选题 】 报错
建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑应设置()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑应设置封闭楼梯间。
第 6/27 题 【 单选题 】 报错
民用建筑及厂房的疏散门应采用(),向疏散方向开启。
正确答案: D 加入错题

试题解析

民用建筑及厂房的疏散门应采用平开门,向疏散方向开启。
第 7/27 题 【 单选题 】 报错
避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和()与其他部位分隔。
正确答案: A 加入错题

试题解析

避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与基他部位分隔
第 8/27 题 【 单选题 】 报错
下列应设置防烟楼梯间的建筑是()。
正确答案: A 加入错题

试题解析

类高层公共建筑的室内疏散楼梯,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间
第 9/27 题 【 单选题 】 报错
建筑高度大于()m的工业与民用建筑应设置避难层。
正确答案: C 加入错题

试题解析

建筑高度大于100m的工业与民用建筑应设置避难层。
第 10/27 题 【 单选题 】 报错
一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于()m。
正确答案: D 加入错题

试题解析

二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m。
第 11/27 题 【 单选题 】 报错
一类高层公共建筑的室内疏散楼梯应设置()。
正确答案: B 加入错题

试题解析

类高层公共建筑的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间
第 12/27 题 【 单选题 】 报错
疏散楼梯间及其前室的门应向()开启。
正确答案: C 加入错题

试题解析

疏散楼梯间及基前室的门应向疏散方向开启
第 13/27 题 【 多选题 】 报错
避难层可分为()。
正确答案: ABC 加入错题

试题解析

避难层可分为敞开式、半敞开式、封闭式。
第 14/27 题 【 多选题 】 报错
下列关于火灾时用于辅助人员疏散的电梯及其设置说法正确的是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

所有选项均正确
第 15/27 题 【 多选题 】 报错
下列建筑应设置封闭楼梯间的有()。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

类高层公共建筑、建筑高度大于32m的二类高层公共建筑的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,可排除。他项均正确
第 16/27 题 【 多选题 】 报错
下列关于避难间设置要求说法正确的是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

避难间的设置应符合下列规定。1.避难区的净面积应满足避难间所在区域设计避难人数避难的要求。2.避难间兼作其他用途时,应采取保证人员安全避难的措施。3.避难间应靠近疏散楼梯间,不应在可燃物库房、锅炉房、发电机房、变配 电站等火灾危险性大的场所的正下方、正上方或贴邻。4.避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。5.避难间应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗,除外窗和疏散门外,避难间不应设置基他开口。6.避难间内不应数设或穿过输送可燃液体、可燃或助燃气体的管道。7.避难间内应设置消防软管 卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。8.在避难间入口处的明显位置应设置标示避难间的灯光指示标识。
第 17/27 题 【 多选题 】 报错
以下()应设置防烟楼梯间。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

防烟楼梯间的使用范围:(1)工业建筑:建筑高度大于32m日任一层人数超过10人的厂房,疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯 (2)住宅建筑:建筑高度大于33m的住宅建筑,疏散楼梯应为防烟楼梯间,开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于乙级的防火门 (3)公共建筑1)一类高层公共建筑的室内疏散楼梯 2)建筑高度大于32m的二类高层公共建筑的室内疏散梯(4)除住宅建筑套内自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程,当埋深大于10m或层数不小于3层时,其疏散楼梯应为防烟楼梯间
第 18/27 题 【 多选题 】 报错
下列关于避难层设置要求说法正确的是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

所有选项均正确
第 19/27 题 【 多选题 】 报错
民用建筑及厂房的疏散门应向疏散方向开启,不应采用()卷帘门 。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

民用建筑的疏散门应向疏散方向开启,应采用平开门或在火灾时具有平开功能的门,不应采用卷帘门、推拉门、吊门、转门口、折善门。
第 20/27 题 【 多选题 】 报错
下列场所或部位中疏散出口门应向疏散方向开启的是()。
正确答案: ABCDE 加入错题

试题解析

甲、乙类生产场所、平时使用的人民防空工程中的公共场所、疏散楼梯间的门、室内通向室外疏散楼梯的门、疏散楼梯间前室的门疏散出口门应向疏散方向开启。
第 21/27 题 【 判断题 】 报错
封闭楼梯间应采取防烟措施。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

封闭楼梯间应采取防烟措施。
第 22/27 题 【 判断题 】 报错
除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。
第 23/27 题 【 判断题 】 报错
避难间应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

避难间应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。
第 24/27 题 【 判断题 】 报错
避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级,
第 25/27 题 【 判断题 】 报错
疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启()
正确答案: A 加入错题

试题解析

疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启
第 26/27 题 【 判断题 】 报错
避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h。
第 27/27 题 【 判断题 】 报错
建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。