第 1/20 题 【 单选题 】 报错
下列不属于防烟分隔设施的是()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

防烟分区通常以不燃材料制成的挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁进行划分。有防烟分区不应跨越防火分区。
第 2/20 题 【 单选题 】 报错
一、二级耐火等级的单、多层公共建筑防火分区的最大允许建筑面积为()m2。
正确答案: D 加入错题

试题解析

一、二级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500m2。
第 3/20 题 【 单选题 】 报错
一级耐火等级的地下商店建筑防火分区的最大允许建筑面积为()m2。
正确答案: A 加入错题

试题解析

地下设备用房最大允许建筑面积为1000㎡,其他区域最大允许建筑面积为500m2.
第 4/20 题 【 单选题 】 报错
防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区目耐火极限不低于()h的不燃性墙体,是建筑()防火分区的主要防火分隔物,由不燃烧材料构成。
正确答案: C 加入错题

试题解析

防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区目耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体,是建筑水平防火分区的主要防火分隔物,由不燃烧材料构成。
第 5/20 题 【 单选题 】 报错
下列属于活动式防火分隔设施的是()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防火分隔设施可分为固定式和活动式两种类型。固定式防火分隔设施包括楼板、防火墙等,活动式防火分隔设施包括防火门、防火卷帘等.
第 6/20 题 【 单选题 】 报错
一、二级耐火等级高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为()m2,当防火分区全部设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积为()m2。
正确答案: D 加入错题

试题解析

一、二级耐火等级高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1500m2,当防火分区全部置自动灭火设施时,防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍即3000m2。
第 7/20 题 【 单选题 】 报错
防烟分区通常以不燃材料制成的挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于()m的梁进行划分。
正确答案: A 加入错题

试题解析

防烟分区通常以不燃材料制成的挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁进行划分。
第 8/20 题 【 单选题 】 报错
当防火分区全部设置自动喷水灭火系统时,防火分区的最大建筑面积可以增加()。
正确答案: C 加入错题

试题解析

当防火分区全部设置自动喷水灭火系统时,防火分区的最大建筑面积可以增加1.0倍。
第 9/20 题 【 单选题 】 报错
某综合楼为一类高层公共建筑,裙房与高层建筑主体之间未采用防火墙进行分隔并设有自动喷水灭火系统,裙房的防火分区最大允许建筑面积为()m2。
正确答案: C 加入错题

试题解析

高层建筑主体与裙房之间未采用防火墙和甲级防火门分隔时,裙房的防火分区应按高层建筑主要的要求:设置自动喷水灭火系统时,最大允许建筑面积可增加1.0倍,1500*2=3000m2。
第 10/20 题 【 单选题 】 报错
具有一定耐火能力的防火分隔物不包括()。
正确答案: D 加入错题

试题解析

防火分隔物包括防火墙、防火隔墙、楼板、防火门、防火卷帘、防火窗、防火阀等
第 11/20 题 【 多选题 】 报错
对于建筑中庭、自动扶梯、楼梯间、管道井、窗槛墙等上下连通的空间,一般采用()对上下楼层进行防火分隔。
正确答案: BCE 加入错题

试题解析

本题应选"防火门""防火卷帘""防火封堵”
第 12/20 题 【 多选题 】 报错
以下()属于防火分隔设施。
正确答案: ABCD 加入错题

试题解析

防火分隔设施分为固定式和活动式两种类型,固定式防火分隔设施包括楼板、防火墙等,活动式防火分隔设施包括防火门、防火卷帘等,
第 13/20 题 【 多选题 】 报错
某二级耐火等级的多层成品服装仓库,地上3层,每层净空高度为6m,每层建筑面积为2600m2,设置自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统下列说法正确的是()。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

成品服装仓库为丙类仓库。二级耐火等级的多层丙类仓库每个防火分区最大允许建筑面积1200m2,每座仓库最大允许占地面积4800m2,设自动喷水灭火系统可增加1倍,则每个防火分区最大允许建筑面积2400m2,每座仓库最大允许占地面积9600m2。本题每层建筑面积2600m2,需设两个防火分区。选项A、D正确,选项E错误。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。C选项错误。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20173净空高度为3m至6m的建筑,每个防烟分区最大允许面积为1000m2,本题每层需设3个防烟分区。选项B正确。
第 14/20 题 【 判断题 】 报错
防火分区是指在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同建筑的其余部分蔓延的局部空间。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

防火分区是指在建筑内部采用防火墙、楼板及基他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的基余部分蔓延的局部空间。
第 15/20 题 【 判断题 】 报错
民用建筑地下室的每个防火分区的最大允许建筑面积为500m2。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

民用建筑地下室的每个防火分区的最大允许建筑面积为500m2
第 16/20 题 【 判断题 】 报错
民用建筑地下室的每个防火分区的最大允许建筑面积为500m2。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

民用建筑地下室的每个防火分区的最大允许建筑面积为500m2
第 17/20 题 【 判断题 】 报错
防烟分区是指在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下方采用具有挡烟功能的构、配件进行分隔形成的,在一定时间内防止烟气向同一防火分区其余部分蔓延的局部空间。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

防烟分区是指在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下方采用具有挡烟功能的构、配件进行分隔形成的,在定时间内防止烟气向同一防火分区基余部分延的局部空间。
第 18/20 题 【 判断题 】 报错
同定式挡烟垂壁是指用难燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

固定式挡烟垂壁是指用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施
第 19/20 题 【 判断题 】 报错
防火分区不能跨越防烟分区。()
正确答案: B 加入错题

试题解析

防烟分区不能跨越防火分区。
第 20/20 题 【 判断题 】 报错
防火门、防火卷帘均属于建筑物设置的防火分隔设施,在火灾发生时,可以在一定时间内起到阻火、隔烟效果。()
正确答案: A 加入错题

试题解析

防火门、防火卷帘均属于建筑物设置的防火分隔设施,在火灾发生时,可以在一定时间内起到阻火、隔烟效果。