试题解析
建筑高度大于100 m的工业与民用建筑应设置游难层,且第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m,避难层应符合下列规定。(1)避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人 数避难的要求。(2)除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。设置在避难层内的可 燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低 于2.00 h的防火隔墙与遊难区及其他公共区分隔,设备管道区、管道并和设备间与 避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门。(3)避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线 电话和应急广播。(4)在遜难层进入楼悌间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处,均应在明 显位置设置标示避难层和楼层位置的灯光指示标识。(5)避难区应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗。(6)避难区应至少有一边水平投影位于同一侧的消防车登高机作场地范围内。