第 1/200 题 【 单选题 】
报错
1
一类高层公共建筑,高位消防水箱的有效容积应不小于()
A:80m
B:50m
C:36m
D:18m
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 2/200 题 【 单选题 】
报错
1
非集中控制型消防应急灯具的充电指示灯为()代表指示灯具处于充电状态
A:绿色
B:黄色
C:红色
D:不亮
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
主电指示灯颜色为绿色,代表灯具处于市电状态,T作正常。充电指示灯 (适用于自带电源型灯具) 指示灯颜色为红色,代表指示灯具处于充电状态
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 3/200 题 【 单选题 】
报错
1
下列有关火灾报警信息核实的说法不正确的是()
A:确定触发火灾报警的触发器件类型和报警部位
B:触发器件所在区域有视频监控,应第一时间利用视频监控确认火警
C:触发器件所在区域无视频监控,安排人员现场确人
D:确认有火灾发生,只需通知单位负责人
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 4/200 题 【 单选题 】
报错
1
20kg推车式洁净气体灭火器的型号编制为()
A:MUT/2
B:MJT/20
C:MJC/20
D:MIC/2
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 5/200 题 【 单选题 】
报错
1
()在操作时可以根据灭火需要调节流量和射流状态
A:直流开花水枪
B:喷雾水枪
C:直流喷雾水枪
D:多功能水枪
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
多功能水枪它反作用力小,操作时可以根据灭火需要调节流量和射流状态,便于理顺水带扭曲、打结现象等
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 6/200 题 【 单选题 】
报错
1
室外消火栓给水系统为()系统时,室外消火栓仅作为消防水源供水
A:低压
B:中低压
C:临时高压
D:高压
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 7/200 题 【 单选题 】
报错
1
室内消火栓水泵在接到启泵按钮等信号 ()min内自动启动
A:1.5
B:2
C:2.5
D:3
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 8/200 题 【 单选题 】
报错
1
()应划为第二类防雷建筑物
A:国家级计算中心
B:省级档案馆
C:炸药仓库
D:年预计雷击次数大于和等于0.06次的一般性工业建筑物
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 9/200 题 【 单选题 】
报错
1
轻便消防水龙按()分为自来水管用、消防供水管用
A:结构形式
B:使用功能
C:出水管路不同
D:供水管路不同
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 10/200 题 【 单选题 】
报错
1
()火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾
A:A类
B:B类
C:E类
D:F类
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 11/200 题 【 单选题 】
报错
1
当采用手动方式启动消防水泵时,应在报警()min内正常工作。
A:5
B:4
C:3
D:2
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 12/200 题 【 单选题 】
报错
1
用直流水喷射着火物来降低温度,这样的灭火方法称之为()
A:冷却法
B:室息法
C:隔离法
D:抑制法
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
冷却灭火法是指将燃烧物的温度降至物质的燃点或闪点以下,使燃烧停止,主要措施有:一是将直流水、开花水、喷雾水直接喷射到燃烧物上;二是向火源附近的未燃烧物不间断地喷水降温:一是对于物体带电燃烧的火灾可喷射二氧化碳灭火剂冷却降温
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 13/200 题 【 单选题 】
报错
1
当现场部件出现误报火警时,处理流程正确的是()(1.复位后仍误报,通知维修2.确认误报原因3.探作控制器复位4.停止现场报警5.现场处理误报)
A:23145
B:42315
C:42531
D:45312
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 14/200 题 【 单选题 】
报错
1
选中文件后,按下()+delete键,该文件会被永久删除。
A:alt
B:Fn
C:shift
D:tab
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 15/200 题 【 单选题 】
报错
1
在石油化工装置区,加油站等场所配置的灭火器应()进行一次检查保养
A:每周
B:每半月
C:每月
D:每季度
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 16/200 题 【 单选题 】
报错
1
进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动湾防系统的操作人员,必须(),并严格遵守消防安全操作规程。
A:经过培训
B:具有相应学历
C:持证上岗
D:无限制条件
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 17/200 题 【 单选题 】
报错
1
区域型火灾报制控制器在故障状态下,任一非故障部区域型火灾报警立的火灾探测器发出火灾报警信号控制器应在()内发出火灾报警信号
A:5s
B:10s
C:15s
D:20s
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 18/200 题 【 单选题 】
报错
1
泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行灭火的泡沫灭火系统是()
A:液上喷射系统
B:液下喷射系统
C:半液下喷射系统
D:固定系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
半液下喷射系统是泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行火火的泡沫灭火系统,液上喷射系统是泡沫从液面上喷入被保护储罐内的火火系统,液下喷射系统是泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 19/200 题 【 单选题 】
报错
1
()是火灾自动报警系统的控制中心设备,具有接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显才和控制等功能。
A:火文报警器
B:手动火灾报警按钮
C:火灾声光报警器
D:火灾报警控制器
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 20/200 题 【 单选题 】
报错
1
危险物品发生火灾时,无关人员不要靠近,危险区域实行隔离,禁止进入,人要站在()处,离开低洼处
A:下风
B:上风
C:逆风
D:顺风
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 21/200 题 【 单选题 】
报错
1
室外阀门井中进水管上的控制阀门,应()进行一次检查,并核实其处于全开启状态
A:每年
B:每季度
C:每月
D:每天
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 22/200 题 【 单选题 】
报错
1
不能用防火墙分隔的开口部位,宜设置()。
A:干式系统
B:湿式系统
C:水幕系统
D:雨淋系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 23/200 题 【 单选题 】
报错
1
()可以实现防火卷帘依靠其自重幻速下降
A:手动速放装置
B:限位器
C:电动机
D:手动拉链
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 24/200 题 【 单选题 】
报错
1
消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小()m
A:3
B:4
C:5
D:6
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 25/200 题 【 单选题 】
报错
1
30-35kg的推车式干粉型灭火器近似有效喷射时间为()
A:20s
B:30s
C:40s
D:50s
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 26/200 题 【 单选题 】
报错
1
()是物质从一种状态迅速转变成另一状态,并在瞬间放出大量能能量,同时产生声响的现象
A:爆炸
B:闪燃
C:自燃
D:着火
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 27/200 题 【 单选题 】
报错
1
()打印机一般应用于打印超市购物小票
A:针式
B:热敏
C:喷墨
D:激光
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 28/200 题 【 单选题 】
报错
1
搬离可燃物的灭火方法是()
A:室息法
B:冷却法
C:隔离法
D:抑制法
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 29/200 题 【 单选题 】
报错
1
建(构)筑物火灾发展过程中()阶段是灭火的最佳时制
A:初起
B:成长发展
C:猛烈燃烧
D:衰减熄灭
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 30/200 题 【 单选题 】
报错
1
公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于()m
A:0.9
B:1
C:1.2
D:1.5
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 31/200 题 【 单选题 】
报错
1
24kg的推车式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为()
A:30s
B:24s
C:20s
D:18s
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 32/200 题 【 单选题 】
报错
1
()火灾是烹饪器具内涉及烹饪介质(植物或动物油和脂肪)的火灾。
A:A类
B:B类
C:E类
D:F类
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 33/200 题 【 单选题 】
报错
1
下列各项中,不属于建筑物的是()
A:厂房
B:住宅
C:体育馆
D:隧道
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
供人们学习、工作、生活,以及从事生产和各种文化、社会活动的房屋称为"建构物”,例如: 学校、商店、住宅、影院等
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 34/200 题 【 单选题 】
报错
1
化学氧消防自效呼吸器的型号"HFZY25"表示额定防护时间为()的化学氧消防自救呼吸器
A:2.5min
B:25min
C:2.5h
D:50s
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 35/200 题 【 单选题 】
报错
1
严重危险级亚级的场所适合安装()
A:湿式系统
B:干式系统
C:雨淋系统
D:水幕系统
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 36/200 题 【 单选题 】
报错
1
过滤式消防自救呼吸器的型号”TZL30"表示额定防扩时间为()的存放型过滤式消防自救呼吸器
A:30min
B:300s
C:3h
D:3min
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 37/200 题 【 单选题 】
报错
1
输入1后,按住()光标变成十字后,向下拖拽,即可自动填充序号
A:Ctrl
B: Shift
C:Alt
D:Fn
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 38/200 题 【 单选题 】
报错
1
3-4kg的手提式干粉型灭火器近似有效喷射时间为()秒
A:10
B:15
C:18
D:20
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 39/200 题 【 单选题 】
报错
1
如火灾报警控制器长时间不使用,应按照说明书要求周期或每个月开机充电()。
A:24h
B:28h
C:32h
D:48h
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 40/200 题 【 单选题 】
报错
1
火灾警报器启动时,火灾报警控制器如需设置控制输出延时,延时不应超过()
A:5min
B:10min
C:15min
D:20min
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾警报器启动时,火灾报警控制器如需设置控制输出延时,延时不应超过10min,延时时间变化步长不应超过1min
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 41/200 题 【 单选题 】
报错
1
建筑耐火等级是衡量建筑抵抗火灾能力大小的标准由建筑构件的燃烧性能和耐火极限中()决定
A:最高者
B:平均值
C:最低者
D:指定构件
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 42/200 题 【 单选题 】
报错
1
如果在接收到第一个火灾报警信号后的 )内,火灾报警控制器接收到来自同一探测器 (区) 的后续火灾报警信号,则火灾报警控制器发出火灾报警声、光言号,并进入火灾报警状态
A:60s
B:40s
C:30s
D:20s
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 43/200 题 【 单选题 】
报错
1
常开式防火门在()作用下处于开启状态
A:闭门器
B:释放器
C:序器
D:电磁阀
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 44/200 题 【 单选题 】
报错
1
()火灾是涉及易燃或可燃液体或可熔化的固体物质的火灾。
A:A类
B:B类
C:C类
D:D类
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 45/200 题 【 单选题 】
报错
1
当消防水池的总蓄水有效容积大于()时,宜两格能独立使用的消防水池
A:1000m
B:800m
C:500m
D:400m
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 46/200 题 【 单选题 】
报错
1
《中华人民共和国消防法》于()进行了最新一次修订
A:2019年1月1日
B:2020年1月1日
C:2019年4月23日
D:2020年4月23日
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 47/200 题 【 单选题 】
报错
1
下列不属于点型感烟火灾探测器误报原因的是()
A:光束通道存在部分被遮挡
B:烹饪、吸烟、杀虫剂等人为原因
C:水蒸气、扬尘、潮湿等环境因素
D:探测器长期灰分积累
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 48/200 题 【 单选题 】
报错
1
()打印机一般应用于发票打印.
A:针式
B:喷墨
C:激光
D:3D
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 49/200 题 【 单选题 】
报错
1
当火灾报警控制器发出并显示火警信号后,消防控制室值班人员应按()流程进行操作。(1通知另一名直班人员或安保人员(均携带手机) 现场进行火灾确认:2接到现场火灾确认信息,立即将火灾报警控制器开关转入自动状态;3消音:4拨打"119"火警电话报警,并准确填写值班记录;5通过广播、警报等方式告知相关区域人员已发生火灾及火灾位置,通知相关人员有效组织疏散逃生;6向消防安全责任人和消防安全管理人报告火警信息并启动应急疏散预案;7向附近微型消防站报警并准备迎接消防车)
A:1324576
B:1324567
C:6124657
D:4026765
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 50/200 题 【 单选题 】
报错
1
()又称普通楼梯间,是指与走廊或大厅都敞开在建筑内的楼梯
A:敞开楼梯间
B:封闭楼梯间
C:防烟楼梯间
D:室外疏散楼梯
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 51/200 题 【 单选题 】
报错
1
()类火灾是涉及可燃固体物质的火灾。这种物质通常具有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烟
A:A
B:B
C:C
D:D
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 52/200 题 【 单选题 】
报错
1
轻便消防水龙应()至少进行一次全面的检查维修
A:每周
B:每月
C:每季度
D:每半年
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 53/200 题 【 单选题 】
报错
1
过滤式消防自救呼吸器的操作流程正确的是() ①从侧面拉近系带,保证气密性; ②沿提醒带绳拔掉前后两个客封塞; ③撕开包装袋,取出呼吸器; ④套于头上向下拉至颈部,过滤罐至于鼻前)
A:④③①②
B:③①②④
C:③④①②
D:③②④①
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 54/200 题 【 单选题 】
报错
1
劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的。依据《劳动法》相关规定,用人单位可以单方面解除芳工合同,但是要提前()以书面形式通知芳动者本人
A:5日
B:15日
C:20日
D:30日
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 55/200 题 【 单选题 】
报错
1
在规定的实验条件下,可燃性液体表面产生的蒸汽在试验火焰作用下发生闪燃的最低温度称为()
A:自燃点
B:闪点
C:自燃
D:燃点
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 56/200 题 【 单选题 】
报错
1
在进行手动复位操作后,火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在() 内重新建立
A:10s
B:15s
C:20s
D:30s
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 57/200 题 【 单选题 】
报错
1
CPU的性能主要取决于它在每个时钟周期内处理数据的能力和时钟频率。位数越越(),处理能力越(),频率越高,处理速度越()
A:多、强、快
B:少、强、慢
C:多、弱、快
D:少、弱、慢
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 58/200 题 【 单选题 】
报错
1
()类火灾是指固位物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬
A:A
B:B
C:C
D:D
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 59/200 题 【 单选题 】
报错
1
室内消火栓一般配置喷嘴口径为()时,接口口径为65mm的直流水枪
A:19mm
B:20mm
C:21mm
D:22mm
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 60/200 题 【 单选题 】
报错
1
当有火灾探测器火灾报警信号输入时,区域型火灾自动报警控制器在()秒内发出火灾报警声、光信号
A:30
B:20
C:10
D:5
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 61/200 题 【 单选题 】
报错
1
Control+C即执行复制命令,() 执行粘贴命令
A:ctrl+A
B:ctrl+F
C:ctrl+D
D:ctrl+V
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 62/200 题 【 单选题 】
报错
1
水基型灭火器一般不适用于扑灭()火灾
A:B类
B:C类
C:D类
D:E类
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
水基型灭火器一般不适用于扑灭涉及带电设备的火灾,除非装配特殊喷雾喷嘴的,经电绝缘性能试验证实有效后,才可用于扑火涉及带电设备的火灾
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 63/200 题 【 单选题 】
报错
1
临时性结构建筑设计使用年限为()年
A:100
B:50
C:25
D:5
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 64/200 题 【 单选题 】
报错
1
()应急照明和疏散指示系统由自带电源型消防应急灯具、应急照明配电箱及相关附件等组成
A:自带电源集中控制型
B:自带电源非集中控制
C:集中电源集中控制型
D:集中电源费集中控制型
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 65/200 题 【 单选题 】
报错
1
()灭火器不直在室外有大风或室内有强烈空气对流处使用
A:水基型
B:ABC干粉型
C:二氧化碳
D:超细干粉型
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
二氧化碳火火器及洁净气体火火器不宜在室外有大风或室内有强烈空气对流处使用。否则气体会被快速吹散而影影响灭火效果
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 66/200 题 【 单选题 】
报错
1
消防给水系统的水源控制阀,应()进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态
A:每年
B:每季度
C:每月
D:每天
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 67/200 题 【 单选题 】
报错
1
消防软管卷盘应()至少进行一次全面的检查维修
A:每周
B:每半月
C:每月
D:每半年
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 68/200 题 【 单选题 】
报错
1
下列关于蛋白泡沫灭火剂的描述,错误的是().
A:流动性能较差,抵抗油质污染的能力较弱
B:是一种黑褐色的粘稠液体
C:可用于液下喷射灭火
D:不能与干粉灭火剂联用
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
蛋白泡沫灭火剂不能用于液下喷射灭火
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 69/200 题 【 单选题 】
报错
1
在锅炉房、地下室等场所配置的灭火器应()进行一次检查保养
A:每周
B:每半月
C:每月
D:每季度
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 70/200 题 【 单选题 】
报错
1
材料本身的()性能是构件耐火极限主要的内在影响因素。
A:高温力学
B:燃烧
C:导热
D:隔热
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 71/200 题 【 单选题 】
报错
1
下列物质中,()火灾属于C类火灾
A:火柴仓库
B:金属
C:煤气
D:汽油
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 72/200 题 【 单选题 】
报错
1
如果区域型火灾报警控制器的备用电池闲置不用()应充电一次
A:每日
B:每周
C:每半月
D:每月
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 73/200 题 【 单选题 】
报错
1
()又称为ABC干粉灭火剂,可抢救A类、B类、C类E类火灾
A:普通干粉灭火剂
B:多用途干粉灭火剂
C:超细干粉灭火剂
D:D类干粉火火剂
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 74/200 题 【 单选题 】
报错
1
点击我的电脑,组织的文件夹和搜索选项,点击查着,选中显示隐藏的文件,即可()隐藏的文件
A:找回
B:删除
C:复制
D:剪切
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 75/200 题 【 单选题 】
报错
1
建筑高度大于()的建筑内应设轻便消防水龙或消防软管卷盘
A:150m
B:120m
C:100m
D:50m
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设轻便消防水龙或消防软管卷盘
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 76/200 题 【 单选题 】
报错
1
室外低压消火栓给水系统的管网内供水压力应保证灭火时在最不利点消火栓处的水压从地面算起应不小于
A:0.05MPa
B:0.07MPa
C:0.10MPa
D:0.15MPa
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
室外低压消火栓给水系统的管网内供水压力应保证火火时在最不利点消火栓处的水压从地面算起应不小于0.10MPa (从地面算起)
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 77/200 题 【 单选题 】
报错
1
()是指从事一定职业的人们在职业活动中应该遵循的,依靠社会舆论、传统习惯和内心信念来维持的行为规范的总和
A:职业道德
B:职业作作风
C:职业资格
D:职业荣誉
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 78/200 题 【 单选题 】
报错
1
《建筑火灾逃生避难器材第1部分:配备指南》(GB21976.1-2008)中规定,呼吸类逃生避难器材应按照()要求配备
A:0.5具/人
B:1具/人
C:2具/人
D:具体计算结果
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 79/200 题 【 单选题 】
报错
1
天然高分子材料中的木材、棉、麻等物及合成高分子化合物中的热固塑料、合成橡胶、化学纤维等的燃烧,均属()
A:蒸发燃烧
B:预混燃烧
C:分解燃烧
D:均相燃烧
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 80/200 题 【 单选题 】
报错
1
()容易导致接触不良
A:电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆
B:错误操作或把电源投向故障线路
C:电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜,未及时清除
D:设备或导线随意装接,增加负荷
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 81/200 题 【 单选题 】
报错
1
扑灭油类火灾时,()灭火器的灭火剂的抗复燃性较差
A:水基型
B:干粉型
C:二氧化碳
D:洁净气体
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
扑火油类火灾时,干粉型灭火器的火火剂的抗复燃性较差。因此,扑救油类火灾后应避免周围存在火种
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 82/200 题 【 单选题 】
报错
1
关闭整人电气回路上的负载后,电度表盘上的数据还在增长,则说明电路()
A:一切正常
B:短路
C:漏电
D:接触不良
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 83/200 题 【 单选题 】
报错
1
造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于()
A:特别重大火灾
B:重大火灾
C:较大火灾
D:一般火灾
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 84/200 题 【 单选题 】
报错
1
()灭火器使用时应注意防止冻伤
A:水基型
B:干粉型
C:超细干粉型
D:二氧化碳
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 85/200 题 【 单选题 】
报错
1
当建筑地下室内地面与室外出入门地坪高差大于10m时,疏散楼梯应设置为()
A:敞开楼梯间
B:封闭楼梯间
C:防烟楼梯间
D:室外疏散楼梯
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
当建筑地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,疏散楼梯应设置为防烟楼梯间
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 86/200 题 【 单选题 】
报错
1
目前,所有的灭火器不能倒置使用,且避免在倾角大于()度时使用,以防止增大灭火剂的剩余量
A:25
B:30
C:40
D:45
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 87/200 题 【 单选题 】
报错
1
火灾自动报警系统分类中,仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象的是()
A:区域报警系统
B:控制中心报警系统
C:集中报警系统
D:局域报警系统
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 88/200 题 【 单选题 】
报错
1
20-35L的推车式水基型灭火器近似有效喷射时间为()
A:90s
B:120s
C:160s
D:180s
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 89/200 题 【 单选题 】
报错
1
每个防火分区应至少设置()个手动火灾报警按钮
A:1
B:2
C:3
D:0
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 90/200 题 【 单选题 】
报错
1
消防给水系统上所有控制阀门,应()对铅封、锁链进了一次检首
A:每年
B:每季度
C:每月
D:每天
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 91/200 题 【 单选题 】
报错
1
()打印机一般应用于发票打印
A:针式
B:喷墨W
C:激光
D:3D
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 92/200 题 【 单选题 】
报错
1
在声光显示自检过程中,关于面板指示灯点亮顺序正确的是()(1依次点亮2熄灭3全部点亮)
A:123
B:231
C:312
D:321
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 93/200 题 【 单选题 】
报错
1
可以点击 ()形状,选择要绘制的图形
A:插入
B:设计
C:布局
D:引用
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 94/200 题 【 单选题 】
报错
1
般人的眼睛不容易察觉()赫兹以上的刷新频率带来的闪烁感
A:75
B:70
C:65
D:60
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
一般人的眼睛不容易察觉75HZ以上的刷新频率带来的闪烁感,因此显示卡刷新频率最好调到75HZ以上
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 95/200 题 【 单选题 】
报错
1
消防自救呼吸器应储存在温度()且通风,良好的库房
A:0-10°C
B:0-20°C
C:0-30°C
D:0-40°C
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 96/200 题 【 单选题 】
报错
1
当消防水池的总蓄水有效容积大于()时,应设置能独立使用的两座消防水池
A:1000m
B:800m
C:500m
D:400m
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 97/200 题 【 单选题 】
报错
1
()是防火卷帘运行的动力源
A:箱体
B:限位器
C:卷门机
D:手动操作
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 98/200 题 【 单选题 】
报错
1
住宅建筑火灾自动报警系统中火灾声警报器覆盖的楼会不应超过()层
A:2
B:3
C:4
D:5
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 99/200 题 【 单选题 】
报错
1
4kg的手提式洁净气体灭火器近似有效喷射时间为()
A:20s
B:18s
C:12s
D:D9s
查看答案
正确答案:
D
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 100/200 题 【 单选题 】
报错
1
一类高层住宅建筑(不超过100米) ,高位消防水箱的有效容积应不小于()
A:80m
B:50m
C:36m
D:18m
查看答案
正确答案:
C
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 101/200 题 【 多选题 】
报错
2
消防应急疏散指示灯具分为()
A:出口标志灯
B:方向标志灯
C:楼层标志灯
D:多信息复合标志灯用
E:声控标志灯
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 102/200 题 【 多选题 】
报错
2
轻便消防水龙的保养方法包括()
A:每半年至少进行一次全面的检查维修
B:定期更换损坏或不能运行的组件
C:对轻便消防水龙的转动机构加注润滑油
D:裂纹检查金属件,表面应无结疤、及砂眼,加工表面应无伤痕,铝制件表面应做阳极氧化处理
E:检查接门和水枪,各表面应光洁无伤痕、裂纹和孔膜,螺纹部分无损牙,接门与水带连接部位的锐角应倒钝,铝合金制件表面应做阳极氧化处理
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
选项D、E属于轻便消防水龙的保养内容
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 103/200 题 【 多选题 】
报错
2
下列用于()的防火门应能自动关闭
A:疏散走道
B:楼梯间
C:前室
D:会议室
E:厨房
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 104/200 题 【 多选题 】
报错
2
当消防水泵()和()无法启动时,如果电动驱动的消防水泵还有电,说明控制线路或电气设备出现故障,应采用机械应急启动
A:自动启动
B:手动启动
C:现场启动
D:远程启动
E:强制启动
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 105/200 题 【 多选题 】
报错
2
下列属于推车贮压式水基型灭火器外观检查内容的有()
A:灭火器标识是否完好
B:喷射枪开关是否灵活
C:保险装置和封记是否无损坏或遗失
D:压力指示器是否指示在绿区范围
E:可拆卸式喷嘴内部部件是否无缺损
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 106/200 题 【 多选题 】
报错
2
()灭火器的抗复燃性差
A:水基型
B:干粉型
C:二氧化碳
D:洁净气体
E:超细干粉型
查看答案
正确答案:
BCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 107/200 题 【 多选题 】
报错
2
下列属于闭式系统的是()
A:湿式系统
B:干式系统
C:预作用系统
D:雨淋系统
E:水幕系统
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 108/200 题 【 多选题 】
报错
2
订立劳动合同,应当遵循()的原则
A:平等
B:自愿
C:协商
D:一致
E:知情
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 109/200 题 【 多选题 】
报错
2
关于更换区域型火灾报警控制器的熔断器下列说法上确的是()
A:要断开熔断器相应的主电开关或备电开关
B:更换新熔断器后,闭合更换前切断的电源开关
C:更换主电熔断器后,“主电故障“(或“主电欠压“) 信息消除则表示更换成功
D:更换备电熔断器后,“备电故障“相关信息消除则表示更换成功
E:更换熔断器时,应戴好绝缘手套避免触碰带电端子
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 110/200 题 【 多选题 】
报错
2
中央处理器,包括()
A:控制器
B:运算器
C:寄存器
D:显示器
E:鼠标
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 111/200 题 【 多选题 】
报错
2
火灾自动报警系统通常可分为()
A:区域报警系统
B:集中报警系统
C:控制中心报警系统
D:非集中报警系统
E:局域报警系统
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 112/200 题 【 多选题 】
报错
2
职业道德作为职业行为的准则之一,与其他职业行为准则相比,体现出()等特征
A:鲜明的行业性
B:适用范围上的有限性
C:表现形式的多样性
D:一定的强制性
E:相对稳定性
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
职业道德作为职业行为的准则之一,与其他职业行头准则相比,体现出鲜明的行业性、适用范围上的有限性、表现形式的多样性、一定的强制性、相对稳定性、利益相关性等6个特征
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 113/200 题 【 多选题 】
报错
2
()容易导致变压器发生火灾
A:变压器产品制造质量不良,检修失当,长期过负荷运行等
B:线圈间、线圈与分接头间接线处连接不好造成局部接触电阻过大
C:铁芯绝缘损坏后,涡流加大,温度升高
D:当变压器冷却油油质劣化后,雷击D 或操作过电压会使油中产生电弧闪络
E:用电设备过负荷、故障短路、外力使瓷瓶损坏
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 114/200 题 【 多选题 】
报错
2
钳形电流表使用时需要注意()
A:在不确定量程的情况下,先选择大量程,后选择小量程或看铭牌值进行估算
B:在不确定量程的情况下,先选择小量程,后选择大量程或看铭牌值进行估算
C:当使用最小量程测量时,如果铂形电流表量程较大,可将被测导线绕几匝
D:使用钳形电流表时,不用远离强磁场
E:使用钳形电流表时,尽量远离强磁场
查看答案
正确答案:
ACD
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 115/200 题 【 多选题 】
报错
2
消防水泵的启动方式分为()
A:自动
B:手动
C:机械应急启动
D:远程启动
E:强制启动
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 116/200 题 【 多选题 】
报错
2
判断火灾报警控制器进入火灾报警状态的信息特征包括()
A:音响器件发出警车警报声
B:显示器显示火灾报警时间、部位及注释信息
C:音响器件发出消防车警报声
D:专用火警总指示灯 (器) 点亮
E:显示器显示监管报警时间及部位等信息
查看答案
正确答案:
BCD
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 117/200 题 【 多选题 】
报错
2
列()属于手动火灾报警按钮的保养内容
A:运行环境检查
B:设备外观检查
C:启动功能测试
D:表面清洁
E:接线端子检查
查看答案
正确答案:
ABDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 118/200 题 【 多选题 】
报错
2
下列属于手提贮压式洁净气体灭火器外观检查内容的有()
A:灭火器标识是否完好
B:提手和压把是否无变形
C:保险装置和封记是否无损坏或遗失
D:压力指示器是否指示在绿区范围内
E:是否无达到维修期限或报废期限等缺陷
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 119/200 题 【 多选题 】
报错
2
建筑的()场所或部位应设置防烟设施
A:防烟楼梯间及其前室
B:消防电梯间前室或合用前室
C:避难走道的前室、避难层(间)
D:建筑面积大于5()()()m的丁类生产车间
E:中庭
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 120/200 题 【 多选题 】
报错
2
消防应急疏散指示灯具可采用()方式安装
A:嵌顶
B:吊顶
C:壁挂
D:地埋
E:落地
查看答案
正确答案:
BCD
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 121/200 题 【 多选题 】
报错
2
防火间距由于场地等原因,难以满足国家规范的要求时,可根据建筑的实际情况采取()措施
A:改变建筑的生产和使用性质,尽量降低建筑的火灾危险性
B:改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑的耐火等级
C:将建筑的普通外墙改造为防火墙或减小相建筑的开口面积
D:拆除部分耐火等级低、占地面积小、存在价值低且与新建筑相邻的0原有陈旧建筑
E:设置独立的室外防火墙
查看答案
正确答案:
ACDE
加入错题
试题解析
B项应该为调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内存储物品的数量,提高部分构件的耐火性能,提高建筑的耐火等级
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 122/200 题 【 多选题 】
报错
2
消火栓箱的保养方法包括()
A:每半年至少进行一次全面的检查维修
B:定期更换损坏或不能运行的设施
C:对各种阀门的转动机构加注润滑油
D:每日检查报警控制线路指示灯、消火栓报警按钮应完好
E:检查管路的固定是否牢靠
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 123/200 题 【 多选题 】
报错
2
不直设置在地下一层的是()
A:柴油发电机房
B:消防控制室
C:歌舞娱乐放映厅口
D:幼儿园
E:医院的住院部
查看答案
正确答案:
CDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 124/200 题 【 多选题 】
报错
2
灭火器的具体保养内容包括()
A:保证灭火器被放置在指定的位置灭火器的铭牌应朝外
B:保持灭火器外部零件完好、清洁
C:配在室外的灭火器应有防雨、防晒等保护措施,应符台灭火器的使用温度
D:配置在特殊场所的灭火器保护措施应完好
E:灭火器周围不应有障碍物,遮挡及拴系等影取用的现象
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 125/200 题 【 多选题 】
报错
2
根据引起热对流的原因和流动介质不同,可分为0
A:自然对流
B:强制对流
C:气体对流
D:液体对流
E:固体传导
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 126/200 题 【 多选题 】
报错
2
消防水池的玻璃管液位计包括()等
A:玻璃管式
B:蒸汽保温玻璃管式
C:石英玻璃管式
D:电子玻璃管式
E:普通玻璃管式
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 127/200 题 【 多选题 】
报错
2
消防工作具有广泛的社会性要真正在全社会做到预防火灾发生,减少火灾危害,必须(),实行全消防
A:政府统一领导
B:部门依法监管
C:单位全面负责
D:公民积极参与
E:社会各界力量和全体公民共同参与
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 128/200 题 【 多选题 】
报错
2
疏散楼梯(间)是建筑中主要竖向交通设施,要求()
A:楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
B:尽量避免袋形走道
C:不应设置可燃气体和甲、乙、丙类液体管道
D:设置烧水间
E:便于双向疏散,并应满足安全疏散距离的要求
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 129/200 题 【 多选题 】
报错
2
室内消火栓给水系统按水压不同可分为()
A:临时高压
B:高压
C:低压
D:中低压
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 130/200 题 【 多选题 】
报错
2
室外消火栓按用途不同可分为()
A:普通型
B:特殊型
C:防撞型
D:减压稳压型
E:泡沫型
查看答案
正确答案:
AB
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 131/200 题 【 多选题 】
报错
2
变电站在电力系统中的地位和作用可划分为()
A:系统枢纽变电站
B:地区一次变电站
C:地区二次变电站
D:地区三次变电站
E:终端变电站
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 132/200 题 【 多选题 】
报错
2
火灾报警控制器按结构形式不同,可分为()
A:壁挂式
B:琴台式
C:立柜式
D:组台式
E:多功能式
查看答案
正确答案:
ABC
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 133/200 题 【 多选题 】
报错
2
根据固体物质的燃烧特性,主要有()燃烧方式
A:表面燃烧
B:蒸发燃烧
C:分解燃烧
D:动力燃烧
E:阴燃
查看答案
正确答案:
ABCE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 134/200 题 【 多选题 】
报错
2
进行灭火器配置安装检查时,发现()存在”不符合的情况,应及时记录上报,安排设计单位或施工安装单位进行解决
A:灭火器类型是否符合配置要求
B:灭火器级别是否符合配置要求
C:灭火器数量是否符合配置要求
D:灭火器配置场所的使用性质是否发生改变
E:火器的铭牌是否朝外且显而易见
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 135/200 题 【 多选题 】
报错
2
室内消火栓由()组成
A:阀体、阀盖
B:阀杆、阀杆螺母
C:阀瓣、阀座
D:手轮固定接口
E:伞形手轮
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 136/200 题 【 多选题 】
报错
2
列()属于消防水泵运行前的每周检查内容
A:检查泵组是否完好
B:检查电气控制是否完好
C:检查主电源、备用电源切换是否正
D:检查备用电源能否保证在30s内使水泵投入正常运行
E:检查备用水泵能否自动切换投入运
F:检查储油箱的储油量
查看答案
正确答案:
ABCDEF
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 137/200 题 【 多选题 】
报错
2
消防水枪按喷射的灭火水流形式分为()
A:直流开花水枪
B:喷雾水枪
C:直流喷雾水枪
D:多功能水枪
E:喷雾开花水枪
查看答案
正确答案:
ABCD
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 138/200 题 【 多选题 】
报错
2
《中华人民共和国消防法》规定()的消防工作由其主管单位监督管理
A:军事设施
B:核电
C:森林
D:矿井地下部分
E:海上石油天然气
查看答案
正确答案:
BDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 139/200 题 【 多选题 】
报错
2
生命至上要求()
A:安全第一
B:预防为主
C:责任担当
D:救人第一
E:爱岗就业
查看答案
正确答案:
ABD
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 140/200 题 【 多选题 】
报错
2
火灾报警控制器的每条报警信息内容一般包括()及回路号等要素
A:信息类别
B:显示序号
C:信息发生的时间
D:控制器号
E:设备编码、类型及注释
查看答案
正确答案:
ABCDE
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 141/200 题 【 判断题 】
报错
3
消防水池应设置通气管
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 142/200 题 【 判断题 】
报错
3
延长工作时间的劳动者有权获得相应的报酬或安排补休
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 143/200 题 【 判断题 】
报错
3
建筑高度超过100m的旅馆屋顶一定可以设直升机停机坪
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
建筑高度超过100m且标准层面积超过2000m的旅馆、办公楼、综合楼等公共建筑的屋顶直设直升机停机坪或供直升机救助的设施
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 144/200 题 【 判断题 】
报错
3
过滤式消防自救呼吸器可以反复使用
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
过滤式消防自救呼吸器是一次性产品,不可重复使用,不能用于工作保护
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 145/200 题 【 判断题 】
报错
3
过滤式消防自救呼吸器除发生火灾时供人员逃生使用外,还可用于在缺氧或有毒气体环境下作业人员的防护等
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
化学氧消防自救呼吸器除发生火灾时供人员逃生使用外,还可用于在缺氧或有毒气体环境下作业人员的防护等
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 146/200 题 【 判断题 】
报错
3
干粉灭火系统不得用于钠、钾等活泼金属火灾
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 147/200 题 【 判断题 】
报错
3
点型感温火灾探测器的接线如有锈蚀,应剪掉锈蚀部分并镀锡后重新连接
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 148/200 题 【 判断题 】
报错
3
火灾报警控制器的屏蔽、自检状态不受复位操作影响
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 149/200 题 【 判断题 】
报错
3
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀,则该系统无法进行灭火
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道水,也能够因喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降,引起压力开关报警并启动预作用阔组供水火火
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 150/200 题 【 判断题 】
报错
3
消防控制室值班人员应根据检查、判断和处置结果规范填写消防控制室值班记录
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 151/200 题 【 判断题 】
报错
3
根据《建筑设计防火规范》 (GB50016) 小型歌舞娱乐放映游艺场所可以不设火灾自动报警系统
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 152/200 题 【 判断题 】
报错
3
用直流水或开花水可扑敷一般固体物质的表面火灾及闪点在100°C以上的重油火灾
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
用直流水或开花水可扑救一般固体物质火灾以及灭火时的辅助冷却等
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 153/200 题 【 判断题 】
报错
3
火灾报警控制器电源部分由主电和备用电源组成,其中只有主电具有手动控制开关
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾报警控制器电源部分由主电和备用电源组成,两者均具有手动控制开关
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 154/200 题 【 判断题 】
报错
3
从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于50m
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 155/200 题 【 判断题 】
报错
3
建筑物火灾中,若火风大于进风口的压力,则烟火便全部从内部喜延,当它进入楼梯间、电梯并等竖井后,会大大增强烟囱效应
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 156/200 题 【 判断题 】
报错
3
热辐射不受气流、风速、风向的影响,通过真空也能进行热传播
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 157/200 题 【 判断题 】
报错
3
区域型火灾报警控制器因维修而关机期间,必须采取有效应急管理措施,确保维修期间消防安全,并按当地要求报送消防监督机构备案
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 158/200 题 【 判断题 】
报错
3
火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业,应当建立单位专职消防队
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 159/200 题 【 判断题 】
报错
3
火灾报警控制器在执行自检功能期间受其控制的外接设备和输出接点均不应动作
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 160/200 题 【 判断题 】
报错
3
消防软管卷盘是供非职业消防人员扑救室内初期火灾使用的一种消防装置
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 161/200 题 【 判断题 】
报错
3
一个学校内部网络一般属于局域网
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 162/200 题 【 判断题 】
报错
3
建筑高度大于24m的公共建筑归属为一类高层民用建筑
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
建筑高度大于50m的公共建筑归属为一类高层民用建筑
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 163/200 题 【 判断题 】
报错
3
380V低压配电网按接地方式可分为TN-C、TN-STN-C-S和IT
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
380V低压配电网按接地方式可分为五类: TT、TN-C、TN-S、TN-C-S和IT
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 164/200 题 【 判断题 】
报错
3
避难层不得设备层结合布置
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
避难层可与设备层结合布置,但设备管道应集中布置
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 165/200 题 【 判断题 】
报错
3
在对生产的火灾危险性分类时将生产中使用或产生暴炸限小于10%的气体物质,划分为申类生产
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
对生产的火灾危险性分类时,将生产中使用或产生爆炸下限小于10%的气体物质,划分为田类生产,例如: 氧气、甲烷、乙烯、乙炔、环氧乙烷、氯乙烯硫化氢、水煤气和天然气等气体
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 166/200 题 【 判断题 】
报错
3
乡镇人民政府、城市街道办事处对村民委员会、居民委员会群众性消防工作的服务方式是指导、支持、帮助
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 167/200 题 【 判断题 】
报错
3
住宅建筑公共部位火灾声警报器采用手动火灾报警按钮直接启动
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
住宅建筑公共部位设置的声警报器一般具有语音功能,且能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制发出警报
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 168/200 题 【 判断题 】
报错
3
内储压式气体灭火系统是指火火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的火火系统
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
内储压式气体火火系统是指火火剂瓶组中的火火剂依靠驱动气体进行加压储存,系统动作时火火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的火火系统
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 169/200 题 【 判断题 】
报错
3
设有独立的联动控制启动按钮的火灾报警控制器处于手动控制状态时,可以通过手动操作联动控制启动按钮转换到自动控制状态
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 170/200 题 【 判断题 】
报错
3
封记是用于识别灭火器是否被启用过的部件
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 171/200 题 【 判断题 】
报错
3
具备了燃烧必要条件,并不意味着必定会发生燃烧
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
具备了燃烧必要条件,并不意味着必定会发生燃烧发生燃烧,其”一要素”彼此必须要达到一定量的要求,并目一者存在相互作用的过程,这就是发生燃烧或持续燃烧的充分条件
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 172/200 题 【 判断题 】
报错
3
室外消火栓给水为临时高压给水系统时,若发生火灾,室外消火栓不能直接与消防水带、消防水枪连接实施灭火
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
室外消火栓给水若为高压或临时高压给水系统时,若发生火灾,室外消火栓不能直接与消防水带、消防水枪连接实施火火
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 173/200 题 【 判断题 】
报错
3
使用干粉型灭火器扑灭容器内的B类火灾时,刚开启喷射时应避免直接对准燃烧液体喷射
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 174/200 题 【 判断题 】
报错
3
更换区域型火灾报警控制器打印纸时,可以不用关闭打印机电源
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 175/200 题 【 判断题 】
报错
3
建筑高度大于100m的建筑称为超高层建筑
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 176/200 题 【 判断题 】
报错
3
微型消防站应设置人员值守,器材存放等用房不可与消防控制室合用,有条件的可单独设置
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
微型消防站应设置人员值守,器材存放等用房,可与消防控制室合用,有条件的可单独设置
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 177/200 题 【 判断题 】
报错
3
二氧化碳灭火系统中的高压系统指将灭火剂在常温下诸存的系统
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 178/200 题 【 判断题 】
报错
3
在磁盘上发现计算机病毒后,最彻底的解决办法是彻底格式化磁盘
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 179/200 题 【 判断题 】
报错
3
水喷雾灭火系统可用于扑敷电气火灾
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
水喷雾灭火系统可以用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、电气火灾、饮料酒火灾
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 180/200 题 【 判断题 】
报错
3
点型感烟 (感温) 火灾探测器自身可以独立工作
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
点型感烟(感温)火灾探测器自身不能独立工作,需要与火灾报警控制器连接在一起构成系统应用
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 181/200 题 【 判断题 】
报错
3
因检查发现火火器存在缺陷,被送维修而造成火火器空缺的,可等难修好后再放回指定位置
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
因检查发现火火器存在缺陷,被送维修而造成火火器空缺的,应及时在原指定位置做好替代补充
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 182/200 题 【 判断题 】
报错
3
防烟分区面积过大时,更利于烟气及时排出
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
防烟分区面积过大时,不利于烟气及时排出
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 183/200 题 【 判断题 】
报错
3
每个防火卷帘在自动下降过程中,通过手动按钮应能优先插入急停操作
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 184/200 题 【 判断题 】
报错
3
按下手动火灾报警按钮,按钮火警指示灯灯应闪亮并将火警信息传到火灾报警控制器上
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 185/200 题 【 判断题 】
报错
3
火灾报警控制器的开机工作状态是指火灾报警控制器主电开关处于接通电源后所处的工作状态
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
火灾报警控制器的开机工作状态是指火灾报警控制器主电开关、备电开关均处于接通电源后所处的工作状态
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 186/200 题 【 判断题 】
报错
3
用加温装置测试点型,感温火灾探测器,探测器报警指示灯应能长亮,并将火警信息传到火灾报警控制器上
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 187/200 题 【 判断题 】
报错
3
在低压供配电系统中二相交流电多采用星形接法一相四线制供电
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 188/200 题 【 判断题 】
报错
3
消防给水系统中常用的阀门有闸阀、自动排气阀、蝶阀、止回阀和减压阀等
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 189/200 题 【 判断题 】
报错
3
按下delete的键后,原有位置的文件消失,被放到回收站
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 190/200 题 【 判断题 】
报错
3
为避免在清洁保养时不能及时发出火灾报警信号,清洁保美区域型火灾报警控制器时不能关闭电源
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 191/200 题 【 判断题 】
报错
3
将点型感烟 (感温) 火灾探测器从底座上拆除,可以检测火灾报警控制器的故障报警功能
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 192/200 题 【 判断题 】
报错
3
在windows安装过程中包括网卡、显卡等
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 193/200 题 【 判断题 】
报错
3
造成40人死亡的火灾属于特别重大火灾
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 194/200 题 【 判断题 】
报错
3
消防应急照明灯具是为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
消防应急照明灯具是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,不包含指示标志
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 195/200 题 【 判断题 】
报错
3
手动火灾报警按钮动作后,其报警确认灯应点亮并闪烁
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
动火灾报警按钮动作后,其报警确认灯应点亮并保持
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 196/200 题 【 判断题 】
报错
3
用气系统产生负压"回火"或漏气未被发现而动火等往往形成动力燃烧,极易造成设备损坏和人员伤广事故
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 197/200 题 【 判断题 】
报错
3
湿式系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、管道和供水设施组成
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
湿式系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施组成
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 198/200 题 【 判断题 】
报错
3
根据《火灾报警控制器》 (GB4717-2005)和《消防联动控制系统》 (GB 16806-2006)的规定,在自动方式下手动插入操作优先
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 199/200 题 【 判断题 】
报错
3
熔断器俗称保险管,是一种能起到过流保护作用的装置
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
A
加入错题
试题解析
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
第 200/200 题 【 判断题 】
报错
3
区域报警系统与城市消防远程监控系统联网时,可不具有将相关运行状态信息传输到城市消防远程监控中心的功能
A:正确
B:错误
查看答案
正确答案:
B
加入错题
试题解析
区域报警系统与城市消防远程监控系统联网时,应具有将相关运行状态信息传输到城市消防远程监控中心的功能
本题由
梁工巧匠科技(新疆)有限公司
提供
收藏
答题卡
00:00
上一题
下一题
提示
您已经回答了
题,确定要交卷么?
取消
交卷
暂停中
共
道题,还有
道未作答
继续答题
关闭
提交
答题卡
单选题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
多选题
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
判断题
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
关闭