第 1/10 题 【 单选题 】 报错
根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),建筑面积( )的商业综合体属于大型商业综合体。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第三条,规则适用于已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米的商业综合体(以下简称“大型商业综合体”),其他商业综合体可参照执行。本题答案为A。
第 2/10 题 【 单选题 】 报错
根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),建筑面积( )的大型商业综合体应当设置单位专职消防队。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第七十一条,建筑面积大于50万平方米的大型商业综合体应当设置单位专职消防队,单位专职消防队的建设要求应当符合现行国家标准的规定。本题答案为C。
第 3/10 题 【 单选题 】 报错
大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少( )组织开展一次消防演练。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第六十八条,大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。本题答案为C。
第 4/10 题 【 单选题 】 报错
根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当定期组织开展消防联合检查,( )应至少进行一次建筑消防设施单项检查,( )应至少进行一次建筑消防设施联动检查。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第五十五条,大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当定期组织开展消防联合检查,每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查,每半年应至少进行一次建筑消防设施联动检查。本题答案为B。
第 5/10 题 【 单选题 】 报错
对某大型商业综合体内的餐饮场所进行检查,下列检查结果中不符合现行国家标准《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第三十四条,餐饮场所严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料,A选项错误;厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔,B选项正确;不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施,C选项正确;厨房的油烟管道应当至少每季度清洗一次,D选项正确。本题答案为A。
第 6/10 题 【 单选题 】 报错
对大型商业综合体的日常消防安全管理进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第三十八条,对大型商业综合体建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的,应当及时修复,A选项正确;根据第三十七条,大型商业综合体内部使用的宣传条幅、广告牌等临时性装饰材料应采用不燃或难燃材料制作,B选项正确;根据第三十六条,大型商业综合体内严禁生产、经营、储存和展示甲、乙类易燃易爆危险物品。严禁携带甲、乙类易燃易爆危险物品进入建筑内,C选项错误;根据第三十九条,电动自行车集中存放、充电场所应当优先独立设置在室外,D选项正确。本题答案为C。
第 7/10 题 【 单选题 】 报错
下列关于大型商业综合体消防队伍建设和管理的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第七十二条,未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任,A选项正确,B选项错误;根据第七十三条,微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天,C选项正确;根据第七十七条,大型商业综合体的建筑面积大于或等于20万平方米时,应当至少设置2个微型消防站,D选项正确。本题答案为B。
第 8/10 题 【 单选题 】 报错
对大型商业综合体内用火用电安全管理情况进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第四十七条,电气焊工、电工、易燃易爆危险物品管理人员(操作人员)应当持证上岗,执行有关消防安全管理制度和操作规程,落实作业现场的消防安全措施。电工应当熟练掌握确保消防电源正常工作的操作和切断非消防电源的技能,A选项正确;根据第四十九条,各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.5米,电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置,BC选项正确;根据第四十八条,需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔,D选项错误。本题答案为D。
第 9/10 题 【 单选题 】 报错
对大型商业综合体内重点部位的管理情况进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第三十五条,儿童活动场所,包括儿童培训机构和设有儿童活动功能的餐饮场所,不应设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层,A选项错误;展厅内布展时用于搭建和装修展台的材料均应采用不燃和难燃材料,确需使用的少量可燃材料应当进行阻燃处理,B选项正确;燃油锅炉房、柴油发电机房内设置的储油间总储存量不应大于1立方米,C选项错误;柴油发电机房内的柴油发电机应当定期维护保养,每月至少启动试验一次,确保应急情况下正常使用,D选项错误。本题答案为B。
第 10/10 题 【 单选题 】 报错
根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),下列关于大型商业综合体内安全疏散设施的说法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号第二十四条,大型商业综合体内疏散楼梯通至屋面时,应当在每层楼梯间内设有“可通至屋面”的明显标识,宜在屋面设置辅助疏散设施,建筑内应当采用灯光疏散指示标志,不得采用蓄光型指示标志替代灯光疏散指示标志,不得采用可变换方向的疏散指示标志,AD选项正确;根据第二十七条,营业厅的安全疏散路线不得穿越仓储、办公等功能用房,B选项正确;营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不得超过37.5米,且行走距离不得超过45米,C选项错误。本题答案为C。