第 1/12 题 【 单选题 】 报错
根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877),防火卷帘、防火门、防火窗主配件进场应进行检验,检验应由( )负责。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 4.1.1,防火卷帘,防火门,防火窗主、配件进场应进行检验。检验应由施工单位负责,并应由监理单位监督。需要抽样复验时,应由监理工程师抽样,并应送市场准入制度规定的法定检验机构进行复检检验,不合格者不应安装。本题答案为A。
第 2/12 题 【 单选题 】 报错
某施工现场拟按设计文件进行乙级防火门的安装工作,现对新进场的一批防火门进行现场检验,下列做法或结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 4.3.1,防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。检查数量:全数检查,AC选项正确,根据4.3.3,防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤,B选项正确;根据《防火门》GB12955-2008 4.5.2示例2:MFM-1221-d6B1.00-2。表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门,D选项错误。本题答案为D。
第 3/12 题 【 单选题 】 报错
对某建筑内防火门进行检查,根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877),下列检查方式或结果中不符合要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 5.3.3,常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求,A选项正确;根据5.3.2,常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器,B选项正确;根据5.3.1,除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启,C选项正确;根据《防火门》GB 12955-2008 5.3.2,防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合附录B的规定,D选项错误。本题答案为D。
第 4/12 题 【 单选题 】 报错
根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877),( )应对防火卷帘下部、常开式防火门门口处、活动式防火窗窗口处进行一次检查,并应清除妨碍设备启闭的物品。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 8.0.5,每日应对防火卷帘下部、常开式防火门门口处、活动式防火窗窗口处进行一次检查,并应清除妨碍设备启闭的物品。本题答案为A。
第 5/12 题 【 单选题 】 报错
根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877),下列不属于对防火卷帘、防火门和活动式防火窗功能每季度检查项目的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 8.0.6,每季度应对防火卷帘、防火门和活动式防火窗的下列功能进行一次检查:1)手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能。2)手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能。3)手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象。4)手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象。5)手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能且无卡阻现象。本题答案为C。
第 6/12 题 【 单选题 】 报错
下列文件资料中:1)设备工作流程图及操作规程;2)设备检查、维护管理制度;3)设备检查、维护管理记录;4)操作员名册及相应的工作职责;属于防火卷帘、防火门、防火窗投入使用时应具备文件资料的有( )项。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 8.0.1,防火卷帘、防火门、防火窗投入使用时,应具备下列文件资料:1)工程竣工图及主要设备、零配件的产品说明书。2)设备工作流程图及操作规程。3)设备检查、维护管理制度。4)设备检查、维护管理记录。5)操作员名册及相应的工作职责。本题答案为C。
第 7/12 题 【 单选题 】 报错
对某建筑内活动防火窗进行调试,下列做法或结果中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 6.4.4,安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗应在60s内自动关闭。检查数量:同一工程同类温控释放装置抽检1个~2个。检查方法:活动式防火窗安装并调试完毕后,切断电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察防火窗动作情况,用秒表测试关闭时间。试验前,应准备备用的温控释放装置,试验后,应重新安装。本题答案为D。
第 8/12 题 【 单选题 】 报错
对某建筑内设有备用电源的防火卷帘控制器进行备用电源调试,下列说法中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 6.2.1-2,备用电源调试时,设有备用电源的防火卷帘,其控制器应有主、备电源转换功能。主、备电源的工作状态应有指示,主、备电源的转换不应使防火卷帘控制器发生误动作。备用电源的电池容量应保证防火卷帘控制器在备用电源供电条件下能正常可靠工作1h,并应提供控制器控制卷门机速放控制装置完成卷帘自重垂降,控制卷帘降至下限位所需的电源。检查数量:全数检查。本题答案为C。
第 9/12 题 【 单选题 】 报错
每樘防火卷帘都应在明显位置上安装永久性铭牌,下列不属于其铭牌内容的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘》 GB 14102-2005 9.1,每樘防火卷帘都应在明显位置上安装永久性铭牌,铭牌上应含有以下内容:a)产品名称、型号、规格及商标;b)制造厂名称;c)出厂日期及产品编号或生产批号;d)电机功率;e)执行标准。本题答案为D。
第 10/12 题 【 单选题 】 报错
下列关于防火窗安装要求的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 5.4.4,活动式防火窗应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置。温控释放装置的安装应符合设计和产品说明书要求,A选项正确;根据5.4.2,钢质防火窗窗框内应充填水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm,BC选项正确;根据5.4.3,活动式防火窗窗扇启闭控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求,并应位置明显,便于操作。检查数量:全数检查。检查方法:直观检查;手动试验,D选项错误。本题答案为D。
第 11/12 题 【 单选题 】 报错
某防火门按耐火性能分类的代号为B1.00,下列关于该防火门的说法中:1)该防火门为部分隔热防火门;2)该防火门的耐火隔热性≥0.50h;3)该防火门的耐火完整性≥1.00h;4)该防火门的耐火隔热性≥1.00h;错误的有( )项。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《防火门》GB 12955-2008 4.4表1,B1.00代表部分隔热防火门、耐火隔热性≥0.50h、耐火完整性≥1.00h。本题答案为B。
第 12/12 题 【 单选题 】 报错
某防火窗型号为MFC 0909-D-A1.00(乙级),下列关于该防火窗的说法中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《防火窗》GB 16809-2008 5.2示例1:防火窗的型号为MFC 0909-D-A1.00(乙级),表示木质防火窗,规格型号为0909(即洞口标志宽度900mm),使用功能为固定式,耐火等级为A1.00(乙级)(即耐火隔热性≥1.00h,且耐火完整性≥1.00h)。本题答案为B。