第 1/6 题 【 单选题 】 报错
下列关于充油设备平面布置设置要求的说法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;总油量为60~600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。10kV及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与各级爆炸危险环境毗连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。本题答案为C。
第 2/6 题 【 单选题 】 报错
使用燃烧等级为非A级电缆的隧道,在封堵完成后,孔洞两侧电缆涂刷防火涂料长度不应小于( ),干涂层厚度不应小于( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

使用燃烧等级为非A级电缆的隧道(沟),在封堵完成后,孔洞两侧电缆涂刷防火涂料长度不应小于1m,干涂层厚度不小于1mm。本题答案为A。
第 3/6 题 【 单选题 】 报错
对消防用电设备供电线路在电缆隧道的防火封堵措施进行检查,下列情况中不需采取防火封堵措施的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,在下列情况下应采取防火封堵措施:1)穿越不同的防火分区;2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处;3)管线进出竖井处;4)电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处;5)穿越建筑物的外墙处;6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处;7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。本题答案为B。
第 4/6 题 【 单选题 】 报错
对建筑变、配电装置的防火措施进行检查,应保证回路内断路器、熔断器之类防护电器有效动作电流( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

回路内应装设断路器、熔断器之类的过电流防护电器来防范电气过载引起的灾害。防护电器的设置参数应满足下列要求:1)防护电器的额定电流或整定电流不应小于回路的计算负载电流;2)防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的允许持续载流量;3)保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍。本题答案为C。
第 5/6 题 【 单选题 】 报错
对建筑内照明器具进行检查,下列检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源,其垂直下方与堆放可燃物品水平间距不应小于0.5m,不应设置移动式照明灯具,A选项正确,B选项错误;嵌入顶棚内的灯具,灯头引线应采用柔性金属管保护,其保护长度不宜超过1m,C选项正确;普通灯具与可燃物的安全距离为0.3m,D选项正确。本题答案为B。
第 6/6 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于消防配电线路敷设要求的说法中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)10.1.10,消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1)明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;2)暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;3)消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。本题答案为D。