试题解析
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.3.5-2,送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,A选项正确;根据3.3.7,送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑,当送风管道内壁为金属时设计风速不应大于20m/s,当送风管道内壁为非金属时设计风速不应大于15m/s,B选项错误;根据3.3.5-6,当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施,C选项正确;根据3.3.6-3,送风口的风速不宜大于7m/s,D选项错误;根据3.3.5-3,送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上,当确有困难时送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m,水平布置时两者边缘最小水平距离不应小于20.0m,E选项正确。本题答案为BD。