第 1/8 题 【 单选题 】 报错
某燃气锅炉房采用局部应用干粉灭火系统进行保护,现消防救援机构对该系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 3.1.5,可燃气体,易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用碳酸氢钠干粉灭火剂;可燃固体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂,A选项正确;根据3.1.3-1,采用局部应用灭火系统的保护对象,保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s,B选项正确;根据3.1.4,当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源,C选项正确;根据3.3.2,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s,室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s,D选项错误。本题答案为D。
第 2/8 题 【 单选题 】 报错
对某发电机房内设置的预制干粉灭火系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 3.4.1,预制灭火装置灭火剂储存量不得大于150kg,管道长度不得大于20m,工作压力不得大于2.5MPa,AC选项正确,B选项错误; 根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 9.0.4,用于保护同一防护区或保护对象的多套干粉灭火系统应能在灭火时同时启动,相互间的动作响应时差应小于或等于2s,D选项正确。本题答案为B。
第 3/8 题 【 单选题 】 报错
下列关于干粉灭火系统水压强度及气压强度试验的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

水压强度试验压力不应低于1.5倍系统最大工作压力,A选项正确;气压强度试验压力取1.15倍系统最大工作压力,B选项错误;在试验前用加压介质进行预试验,预试验压力为0.2MPa,C选项正确;试验时逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min直至达到试验压力,保压检查管道各处无变形无泄漏为合格,D选项正确。本题答案为B。
第 4/8 题 【 单选题 】 报错
对某干粉灭火系统的储存装置进行检查,下列检查结果中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.1.2,驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气,A选项正确;根据5.1.1-2,干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s,B选项正确,C选项错误;根据5.1.3,储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为—20~50℃,D选项正确。本题答案为C。
第 5/8 题 【 单选题 】 报错
下列关于干粉灭火系统控制要求的说法中,错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 6.0.4,在紧靠手动启动装置的部位应设置手动紧急停止装置,其安装高度应与手动启动装置相同。手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂前的延迟阶段中止。在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动,AB选项正确;9.0.8 用于经常有人停留场所的局部应用干粉灭火系统应具有手动控制和机械应急操作的启动方式,其他情况的全淹没和局部应用干粉灭火系统均应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式,C选项正确,D选项错误。本题答案为D。
第 6/8 题 【 单选题 】 报错
对某建筑内设置的干粉灭火系统进行检查,下列检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.2.4,系统启动时,选择阀应在输出容器阀动作之前打开,B选项错误; 根据5.2.3,选择阀可采用电动、气动或液动驱动方式,并应有机械应急操作方式。阀的公称压力不应小于干粉储存容器的设计压力,CD选项正确。 根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 9.0.6,干粉灭火系统的管道及附件、干粉储存容器和驱动气体储瓶的性能应满足在系统最大工作压力和相应环境条件下正常工作的要求,喷头的单孔直径应大于或等于6mm,A选项正确。 本题答案为B。
第 7/8 题 【 单选题 】 报错
对某变电室内设置的全淹没干粉灭火系统进行检查,下列检查结果中不符合现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》(GB 50347)的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004 5.3.1-1,管道应采用无缝钢管,管道及附件应进行内外表面防腐处理,并宜采用符合环保要求的防腐方式,A选项正确;根据5.3.2,管道可采用螺纹连接、沟槽(卡箍)连接、法兰连接或焊接,公称直径等于或小于80mm的管道宜采用螺纹连接,公称直径大于80mm的管道宜采用沟槽(卡箍)或法兰连接,B选项正确;根据3.1.2-2,防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.25h;围护结构及门、窗的允许压力不宜小于1200Pa,C选项正确;根据4.0.1,管网起点(干粉储存容器输出容器阀出口)压力不应大于2.5MPa;管网最不利点喷头工作压力不应小于0.1MPa,D选项错误。本题答案为D。
第 8/8 题 【 单选题 】 报错
下列关于干粉灭火系统管网吹扫及气密性试验的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3,对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力,A选项正确,B选项错误;干粉输送管道在水压强度试验合格后或在气密性试验前须进行吹扫,管网吹扫可采用压缩空气或氮气,吹扫时管道末端的气体流速不小于20m/s,C选项正确;进行气密性试验时应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格,D选项正确。本题答案为B。