第 1/26 题 【 单选题 】 报错
消防技术服务机构对下列气体灭火系统进行灭火剂充装量检查时,可采用压力计检查或称重检查的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007条文说明7.3.2,高压二氧化碳灭火系统的泄漏反映为失重,可称重检查;低压二氧化碳灭火系统的泄漏反映为液位下降,可液位检查;IG541等惰性气体灭火系统泄漏反映为压力下降,可压力计检查;七氟丙烷等卤代烷灭火系统泄漏反映为压力下降和失重,可压力计检查和称重检查。本题答案为D。
第 2/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),下列关于气体灭火系统维护管理周期的说法中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 8.0.7-5,每季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%,A选项正确;根据8.0.6-1,每月应对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充,B选项错误;根据8.0.5,每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录,C选项正确;根据8.0.8,每年应按规范的规定,对每个防护区进行1次模拟启动试验,并应按本规范进行1次模拟喷气试验,D选项正确。本题答案为B。
第 3/26 题 【 单选题 】 报错
某建筑自备发电机房内设有一套低压二氧化碳灭火系统,该系统的下列做法中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-93(2010版)5.1.1A,低压系统的储存装置应由储存容器、容器阀、安全泄压装置、压力表、压力报警装置和制冷装置等组成,并应符合下列规定:5.1.1A.1,储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38MPa±0.12MPa。5.1.1A.2,储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa。5.1.1A.3,储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《固定式压力容器安全技术监察规程》执行。5.1.1A.4,容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭。5.1.1A.5,储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃。本题答案为C。
第 4/26 题 【 单选题 】 报错
对某专用电子机房内设置的管网式七氟丙烷灭火系统进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 5.8.3,手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m,防护区的声光报警装置安装应符合设计要求,并应安装牢固,不得倾斜,A选项错误;根据5.5.2,管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm,B选项错误;根据5.8.4,气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方,C选项错误;根据5.3.2,采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接,D选项正确。本题答案为D。
第 5/26 题 【 单选题 】 报错
对某档案馆内气体灭火系统进行检查,下列关于该系统管道的检查结果中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 5.5.3-2,管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm,A选项正确;根据5.5.3-3,公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架,B选项错误;根据5.5.5,灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆,C选项正确;根据5.5.2,管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段,D选项正确。本题答案为B。
第 6/26 题 【 单选题 】 报错
对某变压器室内设置的管网七氟丙烷灭火系统进行检查,查阅资料得知系统储存容器增压压力为2.5MPa,则下列检查结果中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 5.0.9,组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开,A选项正确;根据4.2.1-3,储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,储存容器增压压力为2.5MPa时,应为5.0±0.25MPa(表压),B选项错误;根据4.2.2,增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器;增压压力为4.2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器,C选项正确;根据3.1.13,喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m,D选项正确。本题答案为B。
第 7/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),下列关于气体灭火系统验收要求的说法中正确的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 7.1.2,系统工程验收应按规定进行资料核查,并按规定进行工程质量验收,验收项目有1项为不合格时判定系统为不合格。本题答案为A。
第 8/26 题 【 单选题 】 报错
对某机房内管网式IG541气体灭火系统进行检查,查阅设计文件得知该系统为一级充压系统,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 4.1.4,在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表,组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置,B选项正确; 根据4.3.2,IG541气体灭火系统储存容器应采用无缝容器,C选项错误; 根据4.1.9-1,输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式,D选项正确。 根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 8.0.10,管网式气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。预制式气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方,A选项正确; 本题答案为C。
第 9/26 题 【 单选题 】 报错
某电子计算机房采用预制七氟丙烷气体灭火系统保护,该机房建筑面积500㎡,层高3.8m,则下列做法中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 6.0.8,防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa,A选项正确;根据3.2.4-3,采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡且容积不宜大于1600m³,B选项正确;根据3.1.15,同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s,C选项正确;根据3.3.7,在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s,D选项错误。本题答案为D。
第 10/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),下列关于阀驱动装置中气动驱动装置管道安装的说法中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 5.4.5,气动驱动装置的管道安装应符合下列规定:1)管道布置应符合设计要求。2)竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。3)水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。ABC选项正确;根据5.4.6,气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格,D选项错误。本题答案为D。
第 11/26 题 【 单选题 】 报错
对某机房内管网式七氟丙烷气体灭火系统进行检查,下列关于灭火剂输送管道的检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 表5.5.3,DN50的管道上吊架之间的最大间距为3m,A选项错误;根据5.5.2,管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm,B选项正确;根据5.5.5,灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆,在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于50mm,C选项正确;根据5.5.4,灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验并合格,D选项正确。本题答案为A。
第 12/26 题 【 单选题 】 报错
某建筑内拟设置高压二氧化碳灭火系统进行保护,下列设计方案中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-1993(2010版)5.2.2,选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPa,A选项正确;根据5.1.1.2,储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行,B选项错误;根据5.1.1.1,储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa,CD选项正确。本题答案为B。
第 13/26 题 【 单选题 】 报错
某综合楼内部设有6个建筑面积800㎡、空间净高4.8m的电子计算机房,现对机房内设置的管网七氟丙烷气体灭火系统进行检查,下列检查结果中,符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 3.3.5,通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%;根据3.3.6,防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍,A选项错误;根据3.3.7,在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s,在其它防护区设计喷放时间不应大于10s,B选项错误;根据4.2.2,增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器;增压压力为4.2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器,一级增压压力为2.5+0.1MPa,C选项正确;根据3.2.4-2,采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m³,每个通讯机房至少划分2个防护区,共划分12个防护区,根据3.1.4,两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个,D选项错误。本题答案为C。
第 14/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),下列关于气体灭火系统验收时手动模拟启动试验要求的说法中错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 7.4.1,系统功能验收时,应进行模拟启动试验并合格,检查数量按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查,A选项错误;根据E.2.1,手动模拟启动试验可按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常,BCD选项正确。本题答案为A。
第 15/26 题 【 单选题 】 报错
对某车间内设置的IG541气体灭火系统进行验收,查阅设计文件得知该系统共设置了10个储存容器,下列验收方式及结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 5.2.7,集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面,A选项正确;根据5.2.10,集流管外表面宜涂红色油漆,根据5.2.5,储存容器宜涂红色油漆,正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号,BC选项错误;根据7.3.2,储存容器内的灭火剂充装量和储存压力应符合设计要求。检查数量:称重检查按储存容器全数(不足5个的按5个计)的20%检查;储存压力检查按储存容器全数检查;低压二氧化碳储存容器按全数检查,D选项错误。本题答案为A。
第 16/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),下列系统灭火剂输送管道进行水压强度试验时,其试验压力取值不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 E.1.1,水压强度试验压力应按下列规定取值:1)对高压二氧化碳灭火系统,应取15.0MPa;对低压二氧化碳灭火系统,应取4.0MPa。2)对IG541混合气体灭火系统,应取13.0MPa。3)对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取1.5倍系统最大工作压力,系统最大工作压力可按规定取值。本题答案为C。
第 17/26 题 【 单选题 】 报错
对某通讯机房内管网式七氟丙烷气体灭火系统进行检查,该机房建筑面积800㎡,层高4.6m。下列检查结果中,符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 3.2.7,防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上,A选项错误;根据3.2.4-2,采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600㎡,B选项错误;根据4.2.1-3,储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,储存容器增压压力为5.6MPa时,应为10.0±0.50MPa(表压),根据4.2.2,增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器;增压压力为4.2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器,焊接容器增压压力不可为5.6MPa,同理其动作压力不可为10.0MPa,C选项错误;根据3.3.9,七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%,D选项正确。本题答案为D。
第 18/26 题 【 单选题 】 报错
某档案室内设有一套管网式七氟丙烷气体灭火系统,查阅资料得知其充压压力为三级,现对其进行检查,下列检查结果中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 5.0.1,采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器,A选项正确;根据4.2.3,在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀,B选项正确;根据3.2.9,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭,C选项错误;根据3.3.10-4,七氟丙烷单位容积的充装,三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³,D选项正确。本题答案为C。
第 19/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),下列关于气体灭火系统调试要求的说法中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 6.1.1,气体灭火系统的调试应在系统安装完毕,并宜在相关的火灾报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行,A选项正确;根据6.2.1,调试时,应对所有防护区或保护对象按本规范第E.2节的规定进行系统手动、自动模拟启动试验,并应合格,B选项正确;根据6.2.2,调试时,应对所有防护区或保护对象按本规范第E.3节的规定进行模拟喷气试验,并应合格,C选项正确;根据6.2.3,设有灭火剂备用量且储存容器连接在同一集流管上的系统应按本规范第E.4节的规定进行模拟切换操作试验,并应合格,D选项错误。本题答案为D。
第 20/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),气体灭火系统进行验收时可不必提供的文件是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 7.1.1,系统验收时,应具备下列文件:1)系统验收申请报告。2)本规范第3.0.1条列出的施工现场质量管理检查记录。3)本规范第3.0.2条列出的技术资料。4)竣工文件。5)施工过程检查记录。6)隐蔽工程验收记录。本题答案为B。
第 21/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),下列不属于气体灭火系统每季度检查项目的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 8.0.6-3,每月检查预制灭火系统的设备状态和运行状况是否正常。本题答案为B。
第 22/26 题 【 单选题 】 报错
下列气体灭火系统进行模拟喷气试验的做法中,不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 E.3.1-2,低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%,A选项错误;根据E.3.1-1,IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个,BC选项正确;根据E.3.1-4,模拟喷气试验宜采用自动启动方式,D选项正确。本题答案为A。
第 23/26 题 【 单选题 】 报错
下列关于气体灭火系统气密性试验要求的说法中,错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 E.1.7 气密性试验压力应按下列规定取值:1)对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3。2)对气动管道,应取驱动气体储存压力。AB选项正确;根据E.1.8,进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格,C选项错误;根据E.1.9,气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施。加压介质可采用空气或氮气。气动管道试验时应采取防止误喷射的措施,D选项正确。本题答案为C。
第 24/26 题 【 单选题 】 报错
某发电机房内设有一套高压二氧化碳气体灭火系统,现对其进行试压及吹扫,下列做法中不符合要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 E.1.3,当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取值:二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力,IG541混合气体灭火系统取10.5MPa,卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力,根据E.1.1-1,水压强度试验压力,对高压二氧化碳灭火系统,应取15.0MPa,A选项正确;根据E.1.4,气压强度试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa。试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形,无泄漏为合格,B选项错误,C选项正确;根据E.1.6,灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现,D选项正确。本题答案为B。
第 25/26 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),对综合楼内施工完毕的气体灭火系统进行验收,下列验收做法或结果中不符合要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 7.3.2,储存容器内的灭火剂充装量和储存压力应符合设计要求,称重检查按储存容器全数(不足5个的按5个计)的20%检查,储存压力检查按储存容器全数检查,低压二氧化碳储存容器按全数检查,A选项正确,B选项错误;根据7.4.2,系统功能验收时,应进行模拟喷气试验并合格,检查数量组合分配系统不应少于1个防护区或保护对象,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统应各取1套,C选项正确;根据7.4.1,系统功能验收时,应进行模拟启动试验并合格,检查数量按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查,D选项正确。本题答案为B。
第 26/26 题 【 单选题 】 报错
某图书馆珍贵图书室拟采用IG541气体灭火系统进行保护,下列防护区设置的做法中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 3.2.7,防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上,IG541系统防护区泄压口没有高度要求,A选项正确;根据3.2.5,防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h,B选项正确;根据3.2.6,防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa,C选项正确;根据3.2.10,防护区的最低环境温度不应低于-10℃,D选项错误。本题答案为D。