第 1/15 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),系统验收时不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的( ),且每种备用喷头数不应少于( )只。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 5.0.8-3,不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只。本题答案为A。
第 2/15 题 【 单选题 】 报错
下列关于细水雾灭火系统维护管理周期的做法中,错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 6.0.8-2,每月应检查分区控制阀动作是否正常,A选项错误;根据6.0.7-2,每日应应检查系统的主备电源接通情况,B选项正确;根据6.0.9,每季度应检查瓶组系统的控制阀动作是否正常,C选项正确;根据6.0.9-1,每季度应通过泄放试验阀对泵组系统进行一次放水试验,并应检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常,D选项正确。本题答案为A。
第 3/15 题 【 单选题 】 报错
某档案库内设有一套闭式细水雾灭火系统,现对其进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.2.1-3,对于闭式系统,应选择响应时间指数(RTI)不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头,A选项正确;根据3.1.4,系统宜选用泵组系统,闭式系统不应采用瓶组系统,B选项错误;根据3.3.3,闭式系统应按楼层或防火分区设置分区控制阀。分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组,C选项正确;根据3.4.1,喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa,D选项正确。本题答案为B。
第 4/15 题 【 单选题 】 报错
某办公建筑变压器室内设有细水雾灭火系统,下列做法中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 6.0.10-4,每年应进行系统模拟联动功能试验,A选项正确;根据6.0.8-3,每月应检查阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置,B选项正确;根据6.0.10-1,每年应定期测定一次系统水源的供水能力,C选项正确;根据6.0.8-6,每月应检查喷头的外观及备用数量是否符合要求,D选项错误。本题答案为D。
第 5/15 题 【 单选题 】 报错
对某建筑内设置的细水雾灭火系统进行验收,下列检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 4.3.11-5,喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料,A选项正确;根据4.3.11-4,不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶,带装饰罩的喷头应紧贴吊顶,带有外置式过滤网的喷头,其过滤网不应伸入支干管内,BC选项正确;根据4.3.11,检查数量为全数检查,D选项错误。本题答案为D。
第 6/15 题 【 单选题 】 报错
下列关于细水雾灭火系统的系统组件进场检验的说法中,错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 4.2.6,喷头应分别按不同型号规格抽查1%,且不得少于5只,少于5只时,全数检查,A选项正确;根据4.2.4,管材及管件的规格、尺寸和壁厚及允许偏差,应符合国家现行有关产品标准和设计要求,检查数量每一规格、型号产品按件数抽查20%,且不得少于1件,B选项错误;根据4.2.7,阀组各阀门的商标、型号、规格等标志应齐全,检查数量应全数检查,C选项正确;根据4.2.5,安全阀、减压装置、信号反馈装置等系统组件的规格、型号,应符合国家现行有关产品标准和设计要求,并应全数检查,D选项正确。本题答案为B。
第 7/15 题 【 单选题 】 报错
对某文物库内设置的细水雾灭火系统进行检查,下列关于控制阀的检查结果中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 4.3.6-2,分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足安全操作要求,AB选项正确;根据3.1.3-1,液压站,配电室、电缆隧道、电缆夹层,电子信息系统机房,文物库,以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库,宜选择全淹没应用方式的开式系统,根据5.0.6-2,开式系统分区控制阀组应能采用手动和自动方式可靠动作,C选项错误;根据5.0.6-4,分区控制阀前后的阀门均应处于常开位置,D选项正确。本题答案为C。
第 8/15 题 【 单选题 】 报错
某南方地区采用非密集柜储存的图书库内设有一套闭式细水雾灭火系统,下列对该系统的检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.2.1-3,对于闭式系统,应选择响应时间指数(RTI)不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头,A选项错误; 根据3.2.2-1,喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2,B选项正确; 根据3.2.2-3,闭式系统喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm并不宜大于150mm,当场所内设置吊顶时喷头可贴临吊顶布置,C选项正确; 根据4.3.11-5,喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料,D选项正确。本题答案为A。
第 9/15 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列关于细水雾灭火系统控制要求的说法中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 根据3.6.2,开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动,闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁自动启动,AC选项正确;根据3.6.1,瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式,其机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动系统。泵组系统应具有自动、手动控制方式,B选项正确,D选项错误。
第 10/15 题 【 单选题 】 报错
对下列建筑或场所内部设置的泵组式细水雾灭火系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 6.0.7,细水雾灭火系统的持续喷雾时间应符合下列规定: 1)对于电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库、文物库、电缆隧道和电缆夹层等场所,应大于或等于30min; 2)对于油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可燃液体的机械设备间,应大于或等于20min; 3)对于厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位的火灾,应大于或等于15s,且冷却水持续喷放时间应大于或等于15min。本题答案为D。
第 11/15 题 【 单选题 】 报错
对某建筑内泵组式细水雾灭火系统的消防水泵进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.5.5泵组系统应设置独立的水泵,并应符合下列规定:1)水泵应设置备用泵。备用泵的工作性能应与最大一台工作泵相同,主、备用泵应具有自动切换功能,并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间不应小于30s;2)水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水方式;3)水泵出水总管上应设置压力显示装置、安全阀和泄放试验阀;4)每台泵的出水口均应设置止回阀;5)水泵的控制装置应布置在干燥、通风的部位,并应便于操作和检修;6)水泵采用柴油机泵时,应保证其能持续运行60min。本题答案为A。
第 12/15 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列关于泵组系统设置要求的说法中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 3.5.4-6,安全阀的动作压力应为系统最大工作压力的1.15倍,A选项正确;根据3.5.4-5,水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54,B选项错误;根据3.5.10,过滤器的材质应为不锈钢、铜合金,或其他耐腐蚀性能不低于不锈钢、铜合金的材料,过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的80%,CD选项正确。本题答案为B。
第 13/15 题 【 单选题 】 报错
对某展览建筑内细水雾灭火系统的管道进行冲洗、压力试验及吹扫,下列做法中不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 4.3.9-2,管道冲洗合格后应进行压力试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,A选项错误;根据4.3.9-3,压力试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或在试验后安装,B选项正确;根据4.3.8-3,管道安装固定后,应进行冲洗,冲洗流速不应低于设计流速,C选项正确;根据4.3.10,压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s,D选项正确。本题答案为A。
第 14/15 题 【 单选题 】 报错
对某建筑内施工完毕的细水雾灭火系统进行调试,下列关于泵组调试的结果中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 4.4.3,泵组调试应符合下列规定:1)以自动或手动方式启动泵组时,泵组应立即投入运行。2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时,泵组应立即投入运行。3)采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于5s。4)控制柜应进行空载和加载控制调试,控制柜应能按其设计功能正常动作和显示。本题答案为B。
第 15/15 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列关于细水雾灭火系统调试要求的说法中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 4.4.6,系统应进行联动试验,对于允许喷雾的防护区或保护对象,应至少在1个区进行实际细水雾喷放试验,对于不允许喷雾的防护区或保护对象,应进行模拟细水雾喷放试验,A选项正确;根据4.4.2,系统调试应包括泵组、稳压泵、分区控制阀的调试和联动试验,并应根据批准的方案按程序进行,B选项正确;根据4.4.8,闭式系统的联动试验可利用试水阀放水进行模拟,C选项错误;根据4.4.7-1,开式系统的联动试验进行实际细水雾喷放试验时,可采用模拟火灾信号启动系统,分区控制阀、泵组或瓶组应能及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置应能及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头应喷出细水雾,D选项正确。本题答案为C。