试题解析
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 8.0.6,消防水泵验收应符合下列要求:1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、仪表的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。2)消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5mim。4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行。5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3倍~1.5倍。6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应能启动稳压泵。7)消防水泵启动控制应置于自动启动档,消防水泵应互为备用。检查数量:全数检查。本题答案为B。