第 1/73 题 【 单选题 】 报错
下列不属于消防给水系统中供水设施设备的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

消防给水系统主要由消防水源(天然水源、市政管网、消防水池、消防水箱)、供水设施设备(消防水泵、稳压泵、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。本题答案为A。
第 2/73 题 【 单选题 】 报错
在消防给水系统中,能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需要工作压力和流量的消防给水系统指的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 2.1.4,低压消防给水系统指能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。本题答案为A。
第 3/73 题 【 单选题 】 报错
下列消防给水系统中,不属于按位置进行分类的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防给水系统按位置划分可分为市政消防给水系统、室内消防给水系统、室外消防给水系统。本题答案为C。
第 4/73 题 【 单选题 】 报错
能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 2.1.2,高压消防给水系统指能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。本题答案为B。
第 5/73 题 【 单选题 】 报错
下列选项中不属于消防给水系统中消防水源的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

消防给水系统主要由消防水源(天然水源、市政管网、消防水池、消防水箱)、供水设施设备(消防水泵、稳压泵、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。本题答案为C。
第 6/73 题 【 单选题 】 报错
对消防给水系统的消防水源进行检查,下列说法中不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.1.4,消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0,A选项错误;根据4.1.3,市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水;雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源,BD选项正确;根据4.1.2,消防水源水质应满足水灭火设施的功能要求,C选项正确。本题答案为A。
第 7/73 题 【 单选题 】 报错
某新建办公楼消防水源拟采用用作两路消防供水的市政给水管网,下列关于该管网的设计方案中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.2.2,用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1)市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水;2)市政给水管网应为环状管网;3)应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。ABD选项正确;根据4.2.1,当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水,C选项错误。本题答案为C。
第 8/73 题 【 单选题 】 报错
下列消防给水系统中,可不必设置消防水池的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.3.1,符合下列规定之一时,应设置消防水池:1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2)当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;3)市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。本题答案为C。
第 9/73 题 【 单选题 】 报错
某建筑高度为15m的地上5层办公楼,仅设有室内消火栓系统,消防水池采用了两路供水且火灾情况下的连续补水可满足消防要求,则该建筑消防给水系统消防水池的最小容积可确定为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.8-1,消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防用水量要求,当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水能满足消防用水量要求时,在仅设置室内消火栓系统的情况下,有效容积应大于或等于50m³,其他情况下应大于或等于100m³。本题答案为B。
第 10/73 题 【 单选题 】 报错
对下列设置了临时高压消防给水系统的建筑进行检查,系统均设置了高位消防水箱且未设置稳压泵,则下列关于水灭火设施最不利点处静水压力的说法中错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.2,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1)一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。2)高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa。3)工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa。4)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。5)当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。本题答案为A。
第 11/73 题 【 单选题 】 报错
某厂房采用井水作为消防水源向消防给水系统直接供水,下列不属于井水作为两路消防供水所需条件的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.4.2,井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。本题答案为B。
第 12/73 题 【 单选题 】 报错
对某办公楼内临时高压消防给水系统的消防水泵进行检查,下列检查结果不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.7,消防水泵的外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢,AB选项正确;根据《消防泵》GB 6245-2006 5.1.8,泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内的余水。放水旋塞的通径应不小于19mm,C选项正确;根据5.1.9,泵的出口处应安装止回阀,D选项错误。本题答案为D。
第 13/73 题 【 单选题 】 报错
某多层办公楼拟采用市政给水管网为室外消防给水系统直接供水,其室外消火栓系统的设计流量为20L/s,则该系统必须满足的条件是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.2.1,当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水,A选项正确;根据6.1.3,建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水,该系统可采用一路消防供水,BCD选项均为两路供水需满足的条件。本题答案为A。
第 14/73 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),( )应对消火栓系统水泵接合器的接口及附件进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 14.0.8,每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。本题答案为B。
第 15/73 题 【 单选题 】 报错
某多层综合楼采用临时高压消防给水系统并设置稳压泵稳压,下列关于稳压泵检查要求的说法中错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.3.5,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,A选项错误;根据5.3.1,稳压泵宜采用离心泵,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢,BD选项正确;根据5.3.6,稳压泵应设置备用泵,C选项正确。本题答案为A。
第 16/73 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),下列不属于消防供水设施巡查内容的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010附录C,ABC选项均属于巡查内容,D选项属于检测内容。本题答案为D。
第 17/73 题 【 单选题 】 报错
某严寒地区办公楼内采用消防水池作为消防水源,消防水池采用了一路供水且供消防车取水,下列关于该消防水池设置要求的说法中错误的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

消防水池作为消防水源的条件:1)消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积。2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。3)在与生活或其他用水合用时,消防水池应确保消防用水不被挪作他用的技术措施。4)严寒、寒冷等结冰地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。5)取水设施有相应保护措施。本题答案为B。
第 18/73 题 【 单选题 】 报错
某高层建筑采用临时高压消防给水系统并设有增稳压装置稳压,增稳压装置的下列做法中错误的有( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.3.4,设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L,AC选项正确;根据5.3.2,消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s,D选项错误;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.13,稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,B选项正确。本题答案为D。
第 19/73 题 【 单选题 】 报错
对某高层商场临时高压消防给水系统的消防水泵接合器进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.6,消防水泵接合器的安装应符合下列规定:1)墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。2)地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。本题答案为A。
第 20/73 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于消防水池及消防水箱施工安装要求的说法错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.3-3,1)消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。2)钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。3)消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。本题答案为A。
第 21/73 题 【 单选题 】 报错
对建筑临时高压消防给水系统的系统管道进行检查,下列管道位置中可不设置防晃支架的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.20,管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。本题答案为C。
第 22/73 题 【 单选题 】 报错
对某商业建筑内临时高压消防给水系统的高位消防水箱进行检查,检查得知水箱进水管的管径为DN32,则下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 根据5.2.6-8,溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍,A选项正确;根据5.2.6-6,进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm,B选项正确;根据5.2.6-2,高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度,C选项错误;根据5.2.6-10,高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀,D选项正确。本题答案为C。
第 23/73 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),( )应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 14.0.4-5,每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。本题答案为A。
第 24/73 题 【 单选题 】 报错
对某多层民用建筑内施工完毕的消火栓箱进行检查,下列检查结果中,不正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.10,消火栓箱的安装应符合下列规定:1)消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。2)室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;3)箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。4)消火栓箱门的开启不应小于120°。5)安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。6)双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求。7)消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。本题答案为B。
第 25/73 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于消防给水及消火栓系统试压和冲洗要求的说法中错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.4.1-4,管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内,先地下,后地上。室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行,A选项错误,BC选项正确;根据12.4.1-10,冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道,D选项正确。本题答案为A。
第 26/73 题 【 单选题 】 报错
对某高层综合楼内设置的临时高压消防给水系统进行检查,查阅文件得知该系统消防水泵的扬程为80m,额定流量为20L/s,下列关于消防水泵的检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.1,消防水泵水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵,A选项正确;根据5.1.17-1,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa,B选项错误;根据5.1.6-4,流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%,C选项正确;根据5.4.6-5,当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,D选项正确。本题答案为B。
第 27/73 题 【 单选题 】 报错
某综合楼,地上27层,地下3层,层高3m,内部采用临时高压消防给水系统,屋顶高位消防水箱最低有效水位标高为84.5m,高位消防水箱旁设有稳压泵稳压,下列做法中正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.1.2,采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时应采用环状给水管网,A选项错误;根据5.3.3-3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,根据6.2.1-2,消火栓栓口处静压大于1.0MPa时消防给水系统应分区供水,本建筑最有利消火栓栓口静压=29×3m+0.15MPa=1.02MPa,应分区供水,B选项错误;根据8.1.8,消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,C选项错误;根据5.2.1-1,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,当为一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³,D选项正确。本题答案为D。
第 28/73 题 【 单选题 】 报错
某高层住宅楼采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,该系统高位消防水箱的下列做法中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.6-4,高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m,ABD选项正确,C选项错误。本题答案为C。
第 29/73 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),对某商业建筑消防给水系统及消火栓系统进行维护管理,下列说法中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 14.0.5-1,每月应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施,A选项正确;根据14.0.3-4,每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测,消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭,B选项正确;根据14.0.5-2,每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验,C选项错误;根据14.0.4-1,每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况,D选项正确。本题答案为C。
第 30/73 题 【 单选题 】 报错
某多层展览楼采用了临时高压消防给水系统,消防水泵房设置在地下一层,消防水泵的重量为500kg,消防水泵的电机容量为60kW,该建筑的消防水泵房的下列做法中错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.5.2-3,消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m,A选项错误;根据5.5.2-1,相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m,BD选项正确;根据5.5.1-2,消防水泵房应设置起重设施,消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备,C选项正确。本题答案为A。
第 31/73 题 【 单选题 】 报错
对高层商业楼(属重要的公共建筑)内临时高压消防给水系统进行设计,室外消火栓设计流量为25L/s,室内消火栓设计流量为30L/s,自动喷水灭火系统设计流量为25L/s,用作防火分区划分的防火分隔水幕系统设计流量为10L/s,火灾时2路补水流量为分别为40m³/h和60m³/h,室外消火栓系统由市政管网供水,则该建筑消防水池有效容积最小可为( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 4.3.2-2,当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求;消防水池的有效容积=室内消火栓用水量+自喷用水量+防火分隔水幕系统用水量-补水量=30×3.6×3+25×3.6×1+10×3.6×3-40×3=324+90+108-120=402m³。本题答案为B。
第 32/73 题 【 单选题 】 报错
对某多层机关办公楼内临时高压消防给水系统进行检查,下列检查结果中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.13-7,消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s,直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s,A选项正确;根据5.1.13-4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm,B选项正确;根据5.1.15,消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm,C选项正确;根据5.1.11-4,一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管并应采取排水措施,D选项错误。本题答案为D。
第 33/73 题 【 单选题 】 报错
对某办公楼内临时高压消防给水系统进行检测,按下火灾报警控制器(联动型)手动控制盘上的启泵按钮,对应消防水泵未启动,下列选项中最可能导致该情况发生的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

对消防水泵的远程手动控制属于点对点的专线直接控制,其控制路径不同于联动控制,不需要通过联动控制线路及模块,亦不受联动控制器手动和自动状态的影响。本题答案为A。
第 34/73 题 【 单选题 】 报错
某地拟新建一座超高层办公建筑,对其内部临时高压消防给水系统进行设计,查阅设计资料得知系统工作压力为2.4MPa,则消防给水系统的下列分区供水方案中不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 6.2.2,分区供水形式可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。根据6.2.4-5,减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀,A选项错误,D选项正确;根据6.2.3-1,采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,B选项正确;根据6.2.5-3,采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于18m³,且宜分为两格,C选项正确。本题答案为A。
第 35/73 题 【 单选题 】 报错
对某高层养老建筑内临时高压消防给水系统的架空管道进行设计,查阅资料得知系统工作压力为1.4MPa,则下列设计方案中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.19-4,消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料,A选项正确;根据8.2.9,架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接,B选项正确;根据8.2.8,架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管,C选项错误;根据12.3.19-5,消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm,套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内,D选项正确。本题答案为C。
第 36/73 题 【 单选题 】 报错
对某建筑高度120m的办公楼内设置的临时高压消防给水系统进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.3.2,消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀,A选项错误;根据8.3.3,消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施,B选项错误;根据8.3.1-1,消防给水系统埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀,C选项错误;根据6.2.4-6,减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa,D选项正确。本题答案为D。
第 37/73 题 【 单选题 】 报错
某高层民用建筑内临时高压消防给水系统管道采用了钢管,系统工作压力1.0MPa,则该系统管道在进行水压强度试验时试验压力不应小于( )MPa。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.4.2,当系统采用钢管且系统的工作压力小于等于1.0MPa时,其水压强度试验的试验压力不应小于1.5倍的系统工作压力且不应小于1.4MPa。本题答案为A。
第 38/73 题 【 单选题 】 报错
室外消火栓的分类按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种,其中承插式的消火栓公称压力为( )MPa,法兰式的消火栓公称压力为( )MPa。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《室外消火栓》GB 4452-2011 4.1.5,按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种,其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。本题答案为A。
第 39/73 题 【 单选题 】 报错
室外消火栓按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种,进水口公称通径为150mm的消火栓,其水带出水口应选用规格为( )mm的消防接口。
正确答案: B 加入错题

试题解析

室外消火栓的分类按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm的消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。本题答案为B。
第 40/73 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于室内消火栓系统设置要求的说法中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 8.1.7,除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房; 2)建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库; 3)高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑; 5)建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆; 6)建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑; 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)8.2.1,注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 本题答案为C。
第 41/73 题 【 单选题 】 报错
对某办公建筑的室外消火栓系统消防接口进行检查,下列检查结果中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

对室外用小刀轻刮外螺纹固定接口和吸水管接口,目测外螺纹固定接口和吸水管接口的本体材料应由铜或不锈钢材料制造。不合格消火栓外螺纹固定接品和吸水管接口的本体材料为铁或镀铜。打开室外消火栓,目测,栓阀座应用铸造铜合金,阀杆螺母材料不低于黄铜。本题答案为D。
第 42/73 题 【 单选题 】 报错
对某消防给水系统施工现场新进场的一批数量为400个的消火栓固定接口进行检查,下列关于该批消火栓固定接口密封性试验要求的说法中,错误的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.2.3-14,消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,应缓慢而均匀地升压1.6MPa,应保压2min。当两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个,并应重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不应使用该批消火栓,本题答案为A。
第 43/73 题 【 单选题 】 报错
对某办公楼内设置的室内消火栓系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.10-4,消火栓箱门的开启不应小于120°,A选项正确;根据12.3.10-1,消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm,B选项正确;根据12.3.9-6,消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧,C选项正确;根据12.3.9-7,消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm,D选项错误。本题答案为D。
第 44/73 题 【 单选题 】 报错
对某图书馆室内消火栓系统的内扣式消防接口进行抗跌落性能检查,下列关于检查要求的说法中正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

内扣式消防接口进行抗跌落性能检查时,以扣抓垂直朝下的位置,将接口的最低点离地面(1.5±0.05)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,检查消防接口是否有断裂,是否与相同口径的消防接口正常连接。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。本题答案为B。
第 45/73 题 【 单选题 】 报错
对某北方办公建筑设置的干式消火栓系统进行验收,下列验收方法或结果中不符合要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 13.2.12-6,干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门,A选项正确;根据7.1.6,干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,B选项正确;根据13.2.13,检查数量应为抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%,C选项正确;根据7.1.6-3,干式消火栓系统管道的最高处应设置快速排气阀,D选项错误。本题答案为D。
第 46/73 题 【 单选题 】 报错
某酒店室内消火栓系统采用8型消防水带,查阅资料得知水带设计工作压力为0.8MPa,试验压力为1.2MPa,对其进行爆破试验时爆破压力不应小于( )MPa。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防水带》GB 6246-2011 4.4表3,爆破压力不应小于水带设计工作压力的3倍。本题答案为C。
第 47/73 题 【 单选题 】 报错
某商场建筑采用了直径DN150的地上式室外消火栓,现对其室外消火栓系统进行检查,下列检查结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.3.1,建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定;根据7.2.2-1,市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口,A选项正确;根据7.2.5,市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,B选项错误;根据7.2.6-2,市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,C选项错误;根据7.3.3,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个,D选项错误。本题答案为A。
第 48/73 题 【 单选题 】 报错
某地上8层商场,层高3m,每层建筑面积3000㎡,采用临时高压消防给水系统,对该商场的室内消火栓系统进行检查,下列检查结果中正确的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.4.3,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,A选项错误;根据7.4.2-2,室内消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m,B选项错误;根据10.2.1,室内消火栓的保护半径可按下式计算R0=k3Ld+Ls,该建筑消火栓的保护半径为25×(0.8~0.9)+0.71×10=27.1~29.6,C选项错误;根据7.4.12-2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算,D选项正确。本题答案为D。
第 49/73 题 【 单选题 】 报错
某展览建筑内采用临时高压消防给水系统,高位消防水箱旁设有稳压泵稳压,管理人员反应稳压泵日常运行过程中启动频繁,下列原因中最不可能导致此现象发生的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

当系统管网压力降低至其稳压下限时,稳压泵启动,达到稳压上限时,稳压泵停泵,如果系统管网由于泄漏流量大等原因不能保持压力时,会造成稳压泵启动频繁,如果稳压泵启停泵电接点压力表设定压力范围过窄,在较短时间系统管网压力会降低至稳压下限,也会造成稳压泵启动频繁。本题答案为C。
第 50/73 题 【 单选题 】 报错
对某东北地区办公楼内设置的干式消火栓系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.1.6,干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定:1)在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不应超过30s。2)当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮。3)在系统管道的最高处应设置快速排气阀。A选项错误,BD选项正确;根据7.4.8,建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下,C选项正确。本题答案为A。
第 51/73 题 【 单选题 】 报错
对某酒店室内消火栓系统的消防水枪进行抗跌落性能检查,下列关于检查要求的说法中正确的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

将水枪以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下,(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地2.0m±0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位置各跌落二次,然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。本题答案为B。
第 52/73 题 【 单选题 】 报错
某地上6层商场,层高4m,每层建筑面积1500㎡,下列关于其室内消火栓系统的做法中错误的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.4.10-1,该建筑消火栓系统应按2支消防水枪的2股充实水柱布置,消火栓的布置间距不应大于30.0m,A选项正确;根据7.4.2-1,建筑的室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内,B选项正确;根据7.4.2-3,宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪,C选项错误;根据7.4.9-1,设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置,D选项正确。本题答案为C。
第 53/73 题 【 单选题 】 报错
对某北方宾馆建筑设置的地下式室外消火栓进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: A 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.3.7-3,地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施,A选项错误;地下式室外消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1.5m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离应不小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口须作保温处理,BCD选项正确。本题答案为A。
第 54/73 题 【 单选题 】 报错
根据现行国家标准《消防水带》(GB 6246),下列关于消防水带压力试验的说法中错误的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防水带》GB 6246-2011 5.4.1,试验时将1.20m长的试样一端与水源相接,另一端用带有排气阀的密封装置封闭。保持试样平直,使试样灌满水并排尽其中的空气,关闭排气阀。以5.0MPa/min~10.0MPa/min的速率升压至表3规定的试验压力,保压5min,试样不应有渗漏现象。然后以该速率升压至试样爆破,判断是否符合表3的规定,D选项错误,AB选项正确;根据表3,爆破压力应不小于消防水带设计工作压力的3倍,C选项正确。本题答案为D。
第 55/73 题 【 单选题 】 报错
对某地上2层养老院室内消火栓系统进行检查,查阅资料及现场检查得知该建筑室外消火栓设计流量为20L/s且室内消火栓为10个,建筑内同时设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,则下列检查结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: B 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 11.0.19,消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等,A选项正确;根据8.1.5-1,室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状。根据8.1.2-2,向两种及以上水灭火系统供水时消防给水应采用环状给水管网,B选项错误;根据8.1.5-3,室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100,C选项正确;根据8.3.3,消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施,D选项正确。本题答案为B。
第 56/73 题 【 单选题 】 报错
对某严寒地区写字楼内设置的干式消火栓系统进行试压,下列检查做法及检查结果中正确的是( )。
正确答案: C 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.4.5,水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施,A选项错误;根据12.4.1-2,强度试验和严密性试验宜用水进行,干式消火栓应做水压试验和气压试验,B选项错误;根据12.4.7,气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa,C选项正确;根据12.4.14,干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干,D选项错误。本题答案为C。
第 57/73 题 【 单选题 】 报错
对某商场内施工完毕的消防给水及消火栓系统进行验收,下列关于检查数量的说法中不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 13.2.9,消防水池、高位消防水池和高位消防水箱验收应全数检查,A选项正确;根据13.2.12-1,管网验收应符合下列要求,管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计要求,管道标识应符合设计要求,检查数量本条第1款~第6款、第8款全数抽查,B选项正确;根据13.2.6,消防水泵验收时应全数检查,C选项正确;根据13.2.13,消火栓验收,检查数量抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%,D选项错误。本题答案为D。
第 58/73 题 【 单选题 】 报错
对某酒楼内设置的临时高压消防给水系统进行检查,下列检查结果中不符合要求的是( )。
正确答案: D 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 11.0.17-1,消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2s,A选项正确;根据11.0.3,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,B选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.12- 1,消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55,C选项正确;根据3.0.11-1,消防水泵应确保在火灾时能及时启动;停泵应由人工控制,不应自动停泵,D选项错误。本题答案为D。
第 59/73 题 【 多选题 】 报错
对下列建筑内临时高压消防给水系统进行设计,下列关于消防水箱的设计方案中不符合规范要求的有( )。
正确答案: BC 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.1,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1)一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³;2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³;3)二类高层住宅,不应小于12m³;4)建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³;5)工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m³,大于25L/s时不应小于18m³;6)总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36m³,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50m³,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。本题答案为BC。
第 60/73 题 【 多选题 】 报错
对某宾馆内设置的临时高压消防给水系统及消火栓系统进行检查,下列检查结果中符合规范要求的有( )。
正确答案: ABDE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 11.0.4,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内,A选项正确;根据11.0.14,火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动,E选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.12-3,消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态,B选项正确;根据3.0.12- 2,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,C选项错误;根据3.0.12-1,消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55,D选项正确。本题答案为ABDE。
第 61/73 题 【 多选题 】 报错
下列民用建筑室内均采用了临时高压消防给水系统,其中应设置高位消防水箱的有( )。
正确答案: AB 加入错题

试题解析

根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.9,高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。本题答案为AB。
第 62/73 题 【 多选题 】 报错
某地上8层商场,层高4.5m,每层建筑面积4000㎡。查阅设计文件得知建筑自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s,室内、外消火栓系统的设计流量均为40L/s,中庭自动跟踪定位射流灭火系统的设计流量为30L/s,中庭采用防火玻璃墙与环廊分隔且设有设计流量为25L/s的防护冷却水幕保护,消防水池设有补水量分别为35m³/h和50m³/h的补水管,室外消防给水由市政管网供给,则该建筑临时高压消防给水系统的下列做法中正确的是( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.1-6,总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,高位消防水箱的有效容积不应小于36m³,总建筑面积大于30000㎡的商店,高位消防水箱的有效容积不应小于50m³,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值,A选项错误;根据表3.6.2,高层商业建筑火灾延续时间为3h,该消防水池储存室内消防用水:自喷用水量为:30×3.6×1=108m³、室内消火栓用水量为40×3.6×3=432m³、自动跟踪定位射流灭火系统用水量:30×3.6×1=108m³、防护冷却水幕用水量:25×3.6×1=90m³,建筑火灾延续时间内的补水量为35×3=105m³,该建筑消防水池最小有效容积为108+432+90-105=525m³,B选项正确;根据4.3.3,消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时不应大于96h,C选项正确;根据4.3.5-3,消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s,D选项正确;根据5.1.13-11,消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150,E选项错误。本题答案为BCD。
第 63/73 题 【 多选题 】 报错
对某超高层建筑内临时高压消防给水系统进行检查,该系统采用减压阀减压分区供水方案,下列关于减压阀的检查结果中不符合规范要求的有( )。
正确答案: CD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 6.2.4,采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。ABE选项正确,D选项错误;根据8.3.4-8,比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装,C选项错误。本题答案为CD。
第 64/73 题 【 多选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于消防给水系统管道选择的说法中错误的是( )。
正确答案: AC 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.2.5,埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管,AC选项错误,E选项正确;根据8.2.8,架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管,BD选项正确。本题答案为AC。
第 65/73 题 【 多选题 】 报错
对某办公楼内施工完毕的临时高压消防给水系统进行试压和冲洗,系统工作压力为1.2MPa且管网采用钢管,下列做法或结果中不符合规范要求的是( )。
正确答案: BE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.4.1-5,系统试压前试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍,A选项正确;根据表12.4.2,该系统水压强度试验压力应选择1.6MPa,根据12.4.3,水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa,B选项错误;根据12.4.4,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏,C选项正确;根据12.4.5,水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施,D选项正确;根据12.4.11,管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%,E选项错误。本题答案为BE。
第 66/73 题 【 多选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列属于消防给水系统每季度检查项目的有( )。
正确答案: ADE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 14.0.3-1,每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力,A选项正确;根据14.0.6-2,每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测,B选项错误;根据14.0.9,每年应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修,C选项错误;根据14.0.6-4,每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态,D选项正确;根据14.0.6-6,每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常,E选项正确。本题答案为ADE。
第 67/73 题 【 多选题 】 报错
某地上17层住宅楼,层高3m,对其内部高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统进行检查,下列检查结果中符合规范要求的有( )。
正确答案: BDE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.4.7,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m,A选项错误;根据5.1.7,消防水泵的水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢,B选项正确;根据5.1.12-2,消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器,C选项错误;根据5.2.2-2,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa,D选项正确;根据5.1.10-1,消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外,建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑,E选项正确。本题答案为BDE。
第 68/73 题 【 多选题 】 报错
某地上18层写字楼,层高3.0m,首层室内外地面标高为0.000m,建筑采用临时高压消防给水系统,高位消防水箱正常水位标高为58.5m,高位消防水箱附近设有稳压泵,稳压泵吸水管的标高为55.5m,下列关于对该系统稳压泵的检查结果中符合规范要求的是( )。
正确答案: BCDE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.3.5,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,A选项错误,B选项正确;根据5.3.2-2,消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s,C选项正确;根据5.3.1-1,稳压泵宜采用离心泵,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,D选项正确;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》图示5.3.3提示1、2,稳压泵启泵压力>15-(55.5-52.1)=11.6m=0.116MPa,E选项正确。本题答案为BCDE。
第 69/73 题 【 多选题 】 报错
某邮政楼内设有临时高压消防给水系统及消火栓系统,下列检查方式中无法开启消防水泵的有( )。
正确答案: BCD 加入错题

试题解析

无论水泵控制柜处于何种状态,按下水泵控制柜机械应急操作装置均可开启消防水泵,A选项可开启;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 11.0.19,消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等,2只消火栓无法开启消防水泵,B选项无法开启,C选项联动控制器处于手动因此无法开启水泵;根据11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵,D选项水泵控制柜处于手动状态无法开启,E选项处于自动状态可开启。本题答案为BCD。
第 70/73 题 【 多选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于消防给水及消火栓系统维护管理的说法中错误的有( )。
正确答案: ABD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 14.0.7,每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换,A选项错误;根据14.0.3-5,在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施,B选项错误;根据14.0.4-2,每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录,C选项正确;根据14.0.4-4,每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次,D选项错误;根据14.0.6-5,每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态,E选项正确。本题答案为ABD。
第 71/73 题 【 多选题 】 报错
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列关于市政消火栓及消防水鹤的做法中正确的有( )。
正确答案: ACDE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.2.5,市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,A选项正确;根据7.2.8,当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa,B选项错误,C选项正确;根据7.2.9,严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200,D选项正确;根据7.2.2-2,市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,E选项正确。本题答案为ACDE。
第 72/73 题 【 多选题 】 报错
对某严寒地区玩具厂房设置的室外消火栓系统进行检查,下列检查结果中符合规范要求的有( )。
正确答案: ACD 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.2.6-1,市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,A选项正确;根据8.2.6,埋地金属管道最小管顶覆土不应小于0.70m,但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定并不宜小于0.90m,管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m,B选项错误;根据7.3.10,室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓,C选项正确;根据7.3.2,建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算,D选项正确;根据7.2.2-1,市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口,E选项错误。本题答案为ACD。
第 73/73 题 【 多选题 】 报错
某地拟新建一地上10层酒店,层高3.5m,首层室内、外地面标高为0.000m,内部居中设有一条长度为60m、宽度为2m的内走道,走道两侧采用双面布房且房间进深为6m,走道两端各设有一部防烟楼梯,系统未设置稳压泵,消防水带弯曲折减系数拟采用0.9,该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中错误的有( )。
正确答案: CE 加入错题

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.2-1,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,二类高层公共建筑不应低于0.07MPa,40-(31.5+1.1)=7.4m,可满足最不利点静水压力,A选项正确;根据10.2.1,室内消火栓的保护半径可按下式计算R0=k3Ld+Ls,该建筑消火栓的保护半径为25×0.9+0.71×13=31.73,考虑到房间纵深6m,根据勾股定理计算得知消火栓在走道方向布置间距不应大于30.7m,考虑到2枪2柱,布置3个消火栓可满足要求,B选项正确;根据11.0.17-2,消防水泵的双电源切换,当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s,C选项错误;根据7.4.12-1,室内消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置,D选项正确;根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.12- 1,消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55,E选项错误。本题答案为CE。