试题解析
根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005 4.0.6,木质材料进行阻燃处理前,表面不得涂刷油漆,A选项错误;根据4.0.10,木质材料表面粘贴装饰表面或阻燃饰面时,应先对木质材料进行阻燃处理,B选项正确;根据4.0.9,木质材料涂刷或浸渍阻燃剂时,应对木质材料所有表面都进行涂刷或浸渍,C选项正确;根据4.0.7,木质材料在进行阻燃处理时,木质材料含水率不应大于12%,D选项正确。
学川注:因原规范规定的标准较高,按照“在相关标准未修订的衔接阶段,只废除其强制性;当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,但为推荐性条文”的原则,可仍按原规范执行。
本题答案为A。