2016年综合能力-136-含解析
更新日期:2016年09月17日
第1题:
(单选题)41.消防水带压力试验,要求截取 1.2m 长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压 5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。常用 8 型水带的试验压力为 1.2MPa,爆破压力不小于()MPa。
A.0.8
B.1.6
C.2.4
D.3.2
第2题:
(单选题)42.一自动喷水系统,安装 300 只闭式喷头。组件安装前检查中,闭式喷头要做密封性能试验。密封性试验应抽取的喷头()只。
A.3
B.4
C.5
D.6
第3题:
(单选题)43.自动喷水灭火系统试压、冲洗合格后,要进行喷头安装;安装前,查阅消防设计文件,确定不同使用场所的喷头型号、规格。其中梁、通风管道、排管、桥架宽度大于( )m 时,在其腹面以下部位增设喷头。
A.1.1
B.1.2
C.1.3
D.1.4
第4题:
(单选题)44. 干式报警阀组安装及质量检测要求中充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。
A.15
B.25
C.35
D.45
第5题:
(单选题)45.雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后 15s 内启动; 公称直径大于 200mm 的雨淋报警阀, 在 60s 之内启动。 雨淋报警阀调试时,当报警水压为()MPa,水力警铃发出报警铃声。
A.0.03
B.0.05
C.0.07
D.0.09
第7题:
(单选题)47.开式细水雾灭火系统采用开式细水雾喷头, 由火灾自动报警系统控制, 自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向喷头供水。针对防护区内某一部分保护对象,如油浸变压器、燃气轮机的轴承等,直接喷放细水雾实施灭火属于按应用方式分的()开式系统。
A.全淹没
B.现场安装
C.预安装
D.局部
第8题:
(单选题)48.细水雾灭火系统中分区控制阀的安装高度宜为 1.2~1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于()m,并应满足操作要求。
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
第9题:
(单选题)49.气体灭火系统在施工安装前,应按照施工过程质量控制要求,对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的组件、管件、设备、材料不得使用。下列关于系统组件外观检查的说法不正确的是()。
A.系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤
B.组件外露非机械加工表面保护涂层完好
C.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过 20mm
D.同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过 20mm
第10题:
(单选题)50.泡沫灭火系统按照所产生泡沫的倍数不同,可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数 泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统。其中高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于()的系统。
A.100
B.200
C.300
D.400
第11题:
(单选题)51.安装泡沫液储罐时,要考虑为日后操作、更换和维修泡沫液储罐以及罐装泡沫液 提供便利条件,泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道,其宽度不能小于 0.7m,且操作面不能小于( )m;当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于 1.8m 时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳。
A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.2.5
第12题:
(单选题)52.下列关于高倍数泡沫产生器的安装要求不正确的是()。
A.高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象
B.一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于 0.3m 处没有遮挡物
C.在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于 1.0m 处,不能有影响泡沫喷放的障碍物
D.高倍数泡沫产生器要拆卸安装
第13题:
(单选题)53.干粉灭火系统启动气体储瓶内压力不低于设计压力,且不超过设计压力的() %,设置在启动气体管道的单向阀启闭灵活,无卡阻现象。
A.5
B.10
C.15
D.20
第14题:
(单选题)54.下列干粉灭火系统选择阀安装要求中,不符合要求的是( )。
A.在操作面一侧安装选择阀操作手柄,当安装高度超过 1.7m 时,要采取便于操作的措施
B.选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向相反
C.选择阀采用螺纹连接时,其与管网连接处采用活接或法兰连接
D.选择阀上需设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌
第15题:
(单选题)55.下列关于灭火器外观标志检查合格判定标准中,错误的是()。
A.灭火器上的发光标识,无明显缺陷和损伤,不要求能够在黑暗中显示灭火器位置
B.灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全
C.灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识
D.灭火器压力指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”、“超充装”的字样
第16题:
(单选题)56.灭火器结构检查中,要求推车式灭火器的行驶机构完好,有足够的通过性能,推行时无卡阻,灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于()mm。
A.100
B.200
C.300
D.400
第18题:
(单选题)58.挡烟垂壁是用于分隔防烟分区的装置或设施,可分为固定式或活动式。对于固定式可采用不小于()mm 的隔墙、楼板下的梁或吊顶下凸出不燃烧体。
A.200
B.300
C.400
D.500
第19题:
(单选题)59.防烟排烟系统的安装主要包括风管、 阀门组件和风机等主要设备的安装检测与调试。 下列关于风管的安装与检测中,错误的是()。
A.现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面
B.风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于 3mm,不应凸入管内和法兰外
C.风管与砖、混凝土风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施
D.风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
第20题:
(单选题)60.风机的安装与检测要求风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于()mm。
A.400
B.500
C.600
D.700
返回试题列表
←←微信扫一扫,或加好友
CN00119
,关注“
消防资源网
”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
最新消防规范·技术标准汇编
更多
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
2018-《建筑设计防火规范》-局部修订条文(2018)
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017
消防招标采购网
更多
黔希化工消黔希化工消防设施维护保养(二次) 招标公告
[需求信息]中国铁路成都局集团有限公司贵阳车辆段201911-15机房增设气体自动灭火消防装置(二次)比选公告
贵州省新华书店(紫林庵)卖场升级改造项目-消防工程竞争性谈判公告
3#、4#高炉及化产脱硫中控室消防维保招标公告
(440400-201912-X104002-0018 )珠海市香洲区狮山街道南厦丰泽园挂牌督办消防设施采购项目采购计划
(440605-201912-GC141-0024 )佛山市南海区机关第二幼儿园消防报警系统改造工程采购计划
南朗镇颐老院消防改造工程预算复核
深圳供电局有限公司2020-2021年配电房消防设施维护施工招标项目招标公告
消防中标公示网
更多
陕西省荣誉军人康复医院休疗体检中心C区消防消防改造工程合同公告
产品研发试制楼消防工程中标候选人公示
西电集团医院住院部、心脑楼、两室楼消防设施改造项目中标候选人公示
产品研发试制楼消防工程-中标候选人公示
贵州银行安顺分行新营业办公用房消防工程施工招标中标公示
交投置地·北城时代(二期)项目(A地块)消防工程结果公示
四川雅丽兴科技有限公司年产5万吨二硫化碳循环经济项目消防工程、年产2.5万吨生物基纤维非织造复合新材料智能制造项目消防工
CENTER项目消防系统施工一体化专业分包中标结果公示
消防项目信息网
更多
吉安市消防项目:吉安军民融合军粮区域配送中心项目
宁波市消防项目: (编号:XQA18270)宁波杭州湾新区高新混合社区A号、B-1号地块,启迪路以北,滨海七路以南商业公
德州市消防项目:宁津县两区同建回迁安置房(津城街道)8号-13号楼
赣州市消防项目:于都县绿苑居清华园一标项目
深圳市消防项目:桂园中学改扩建工程
崇左市消防项目:南宁空港扶绥经济区木业家居产业集聚区桂民投产业园干道系统工程(一期)
梧州市消防项目:梧州临港经济区进港大道(G321至赤水港段)改扩建工程
深圳市消防项目:桃花源智创小镇-临建区建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
注册消防工程师考试题库
您的分数:
0