第1题:
(单选题)41.一栋综合楼, 高 60m, 设有集中空调系统, 地下一层为设备层, 地下二层为汽车库, 地上一至三层为商场,地上四层及以上是写字间。在计算室内消火栓系统消防用水量时,该建筑的火灾延续时间应按() 小时计算。
A.1
B.2
C.3
D.4

   

  


  

第2题:
(单选题)42.自动喷水灭火系统为控制因建筑高差较大造成的超压,通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装 () 以控制管道静压。
A.泄水阀
B.压力开关
C.报警阀组
D.减压阀

   

  


  

第3题:
(单选题)43.为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。其中报警阀结构检查中,要求阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于()mm。
A.20
B.30
C.40
D.50

   

  


  

第4题:
(单选题)44. 自动喷水灭火系统报警阀组按照要符合技术标准, 并通过技术检测控制其安装质量。 下列进行报警阀组的安装不符合要求的是()。
A.报警阀组垂直安装在配水干管上
B.水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致
C.报警阀阀体底边距室内地面高度为 1.2m;侧边与墙的距离不小于 0.5m
D.报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施

   

  


  

第5题:
(单选题)45. 自动喷水灭火系统管网水压强度试验要求达到试验压力后,稳压 30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于()MPa。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20

   

  


  

第6题:
(单选题)46.水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在水雾喷头的工作压力下,将水流分解成粒径不超过()mm 的细小水滴进行灭火和防护冷却的一种固定灭火系统。
A.1
B.2
C.3
D.4

   

  


  

第7题:
(单选题)47.细水雾灭火系统由加压供水设备(泵组或瓶组)、系统管网、分区控制阀组、细水雾喷头和火灾自动报警及联动控制系统等组成。为了防止细水雾喷头堵塞,影响灭火效果,系统还设有()组件。
A.泄水阀
B.排气阀
C.试水阀
D.过滤器

   

  


  

第8题:
(单选题)48.细水雾灭火系统供水设施主要包括泵组、储水箱、储水瓶组与储气瓶组,下列关于储水瓶组与储气瓶组的安装要求不符合国家工程技术标准要求的是()。
A.按设计要求确定瓶组的安装位置
B.确保瓶组的安装、固定和支撑稳固
C.对瓶组的固定支框架进行防腐处理
D.瓶组容器上的压力表背向操作面,安装高度和方向保持一致

   

  


  

第10题:
(单选题)50.泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道组成等。其工作原理是:通过() 将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液, 再经泡沫产生装置生成泡沫,施加到着火对象上实施灭火。
A.泡沫消防泵
B.泡沫液储罐
C.泡沫比例混合器(装置)
D.泡沫产生装置

   

  


  

第11题:
(单选题)51.()是指将高背压泡沫产生器产生的泡沫,通过泡沫喷射管从燃烧液体液面下输送到储罐内,泡沫在初始动能和浮力的作用下浮到燃烧液面实施灭火的系统。
A.液上喷射系统
B.半液上喷射系统
C.液下喷射系统
D.半液下喷射系统

   

  


  

第12题:
(单选题)52.()由泡沫液泵、泡沫比例混合器、平衡压力流量控制阀及管道等组成。比例混合精度较高,适用的泡沫混合液流量范围较大,泡沫液储罐为常压储罐。
A.环泵式比例混合器
B.压力式比例混备器
C.平衡式比例混合器
D.管线式比例混合器

   

  


  

第13题:
(单选题)53.()是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置。
A.干粉炮灭火系统
B.预制干粉灭火装置
C.储气型干粉灭火系统
D.储压型干粉灭火系统

   

  


  

第14题:
(单选题)54.干粉灭火系统中喷头在安装前, 需逐个核对其型号、 规格及喷孔方向是否符合设计要求。 对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于( )m;当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于()m。
A.5,4
B.6,5
C.7,6
D.8,7

   

  


  

第15题:
(单选题)55.开门式灭火器箱的箱门关闭到位后,与四周框面平齐,与箱框之间的间隙均匀平直,不影响箱门开启。防火检查中,使用游标卡尺实测,其箱门平面度公差不大于 2mm,灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于()mm,其他各面零部件凸出其 外表面高度不大于 10mm;经塞尺实测检查,门与框最大间隙不超过 2.5mm。
A.10
B.15
C.20
D.25

   

  


  

第16题:
(单选题)56.灭火器结构检查中主要检查灭火器结构以及保险机构、器头(阀门)、压力指示器、喷射软管及喷嘴、推车式灭火器推行机构等装配质量。下列灭火器结构检查不属于判定合格标准的是( )。
A.灭火器开启机构灵活、性能可靠,可倒置开启和使用
B.提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷
C.灭火器器头(阀门)外观完好,无破损
D.安装有保险装置,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损

   

  


  

第17题:
(单选题)57. 手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上;环境干燥、洁净的场所可直接将其放置在地面上,其安装设置按照经消防设计审核、备案抽查合格的消防设计文件和安装说明实施。其中对灭火器挂钩、托架等附件安装后,要求能够承受 5 倍的手提式灭火器的静载荷,承载()min 后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
A.3
B.5
C.7
D.9

   

  


  

第18题:
(单选题)58.排烟风机一般可采用离心风机、排烟专用的混流风机或轴流风机,也有采用风机箱或屋顶式风机,排烟风机应保证在 280℃的环境条件下能连续工作不少于()min。
A.10
B.20
C.30
D.40

   

  


  

第19题:
(单选题)59.防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。下列检查内容和要求不符合规定的是()。
A.风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定
B.有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定
C.电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常
D.防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料

   

  


  

第20题:
(单选题)60. 排烟系统排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于()m。
A.1.5
B.2.5
C.3.5
D.4.5

   

  


  

  