第1题:
(单选题)41.消防水带的检查主要包括产品标识、织物层外观质量、水带长度和压力试验等, 下列关于消防水带压力试验的说法中,不正确的是()。
A.截取 1.2m 长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力
B.保压 5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格
C.在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破
D.其爆破时压力不应小于水带工作压力的 5 倍

   

  


  

第2题:
(单选题)42.自动喷水系统组件安装前检查中,对闭式喷头要做密封性能试验。其中密封性能试验的试验压力为()MPa,保压时间不少于 3min。
A.1
B.2
C.3
D.4

   

  


  

第3题:
(单选题)43.自动喷水灭火系统除喷头、 报警阀组等主要组件外, 还包括压力开关、 水流指示器、 末端试水装置等组件,系统组件安装前主要对外观、功能等进行现场检查。其中测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的()倍,保压时间为 5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
A.1.1
B.1.2
C.1.3
D.1.4

   

  


  

第4题:
(单选题)44.自动喷水灭火系统附件水力警铃和报警阀的连接, 采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm 时,其长度不宜大于()m。
A.10
B.20
C.30
D.40

   

  


  

第5题:
(单选题)45. 湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于 0.14MPa、 放水流量大于 lL/s 时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在 5~90s 内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在()s 内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。
A.5
B.10
C.15
D.20

   

  


  

第6题:
(单选题)46.水喷雾灭火系统报警阀安装地点的常年温度应不低于()℃。
A.1
B.2
C.3
D.4

   

  


  

第7题:
(单选题)47.()细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存高压氮气和水,系统启动时高压气体释放出来驱动水形成细水雾。系统在备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于高压状态。
A.高压
B.现场安寒
C.泵组式
D.瓶组式

   

  


  

第8题:
(单选题)48.细水雾灭火系统对于干式和预作用系统,除要进行水压试验外,还需要进行气压试验。进行气压试验的介质为()。
A.空气或氮气
B.氢气
C. 二氧化碳
D.甲烷

   

  


  

第9题:
(单选题)49.()装于瓶组和集流管上,以防止瓶组和灭火剂管道非正常受压时爆炸。
A.选择阀
B.瓶头阀
C.单向阀
D.安全泄放装置

   

  


  

第10题:
(单选题)50.泡沫灭火系统按照所产生泡沫的倍数不同, 可分为低倍数泡沫灭火系统、 中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统。其中中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在()的系统。
A.10~100
B.20~200
C.30~300
D.40~400

   

  


  

第11题:
(单选题)51.泡沫—水喷淋系统主要是在自动喷水灭火系统的基础上增加了泡沫液供给系统和(),其他系统组件和自动喷水灭火系相同。
A.喷头
B.报警阀组
C.水流报警装置
D.泡沫比例混合器(装置)

   

  


  

第12题:
(单选题)52. 泡沫灭火系统地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于()m,且不小于井盖半径,即方便消防人员操作,又避免井盖轧坏损坏消火栓。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

   

  


  

第13题:
(单选题)53.干粉灭火系统气体储瓶、减压阀、选择阀、信号反馈装置、喷头、安全防护装置、 压力报警及控制器等的现场检查主要包括外观和密封面等检查。下列有关检查内容中, 不符合要求的是()。
A.对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,其高度差不超过20mm
B.对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过 20mm
C.驱动气体储瓶容器阀具有手动操作机构
D.选择阀在明显部位永久性标有介质的流动方向

   

  


  

第14题:
(单选题)54.干粉灭火系统减压阀安装要求,减压阀的流向指示箭头与介质流动方向() , 压力显示装置安装在便于人员观察的位置。
A.一致
B.反向
C.无关
D.相逆

   

  


  

第16题:
(单选题)56.灭火器结构检查中,要求推车式灭火器喷射软管的长度 (不包括软管两端的接头和喷射枪) 不得小于()m。
A.1
B.2
C.3
D.4

   

  


  

第18题:
(单选题)58.()是安装在机械排烟系统的风管(风道)侧壁上作为烟气吸入口,平时呈关闭状态并满足允许漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用,外加带有装饰口或进行过装饰处理的阀门。
A.排烟管道
B.排烟防火阀
C.排烟口
D.挡烟垂壁

   

  


  

第19题:
(单选题)59.非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定,下列非金属风管的制作和连接中不符合要求的是()。
A.法兰的规格符合规定,其螺栓孔的间距不得大于 120mm
B.矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔
C.采用套管连接时,套管厚度不做要求
D.无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜。

   

  


  

第20题:
(单选题)60.活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处,距楼地面()m。
A.1.1~1.3
B.1.3~1.5
C.1.5~1.7
D.1.7~1.9

   

  


  

  