第1题:
(多选题)1.下列有关《中华人民共和国建筑法》规定叙述正确的有()。
A.建筑工程发包与承包,应当遵循“公开、公正、平等竞争”的原则
B.工程监理单位须在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务
C.工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系
D.建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针
E.任何建筑工程开工前,建设单位都应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证

   

  


  

第4题:
(多选题)4.建筑物内设置中庭时,防火分隔措施正确的是()。
A.当采用防火隔墙时,耐火极限不得低于 1.00h
B.当采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不低于 1.00h
C.当采用防火卷帘时,耐火极限不低于 2.00h
D.如果采用 c 类防火玻璃时,还需检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护
E.与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的乙级防火门、窗

   

  


  

第5题:
(多选题)5.当厂房仅设一个安全出口时,需满足()。
A.甲类厂房,每层建筑面积不超过 100 ㎡,且同一时间的生产人数不超过 5 人
B.乙类厂房,每层建筑面积不超过 150 ㎡,且同一时间的生产人数不超过 10 人
C.丙类厂房,每层建筑面积不超过 250 ㎡,且同一时间的生产人数不超过 20 人
D.丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过 400 ㎡,且同一时间的生产人数不超过 30 人
E.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于 50 ㎡,且同一时间的作业人数不超过 20 人

   

  


  

第7题:
(多选题)7.有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法正确的是()。
A.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管
B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理
C.消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连
D.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接√
E.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接

   

  


  

第8题:
(多选题)8.下列部位应设置固定支架或防晃支架的是()。
A.配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于 DN50 时可不设
B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m,每 15m 长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40 可不设
C.管径大于 DN50 的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架
D.管径大于 DN50 的管道拐弯、三通及四通位置处应设两个防晃支架
E.当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为一个防晃支架处理

   

  


  

第9题:
(多选题)9.消防水带按编织层编织方式可分为()。
A.斜纹消防水带
B.单层编织消防水带
C.通用消防水带
D.消防软管
E.平纹消防水带

   

  


  

第10题:
(多选题)10.下列符合干式报警阀组安装要求的是()。
A.安装在不发生冰冻的场所
B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为 50~100mm 的清水
C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上
D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧
E.加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施

   

  


  

第11题:
(多选题)11.系统出现调节水箱低液位报警或断水停泵故障时,其处理方法有()。
A.保证进水压力不低于 0.2MPa
B.清洗或更换滤芯
C.清理进水电磁阀
D.旋紧六角螺栓
E.更换 O 形圈

   

  


  

第12题:
(多选题)12.下列有关高压储存装置的安装要求描述,正确的是()。
A.储存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理
B.操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于 1.0m,且不小于储存容器外径的 1.5 倍
C.同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超 20mm
D.二氧化碳灭火系统要设检漏装置
E.容器阀和集流管之间采用挠性连接

   

  


  

第13题:
(多选题)13.灭火器的报废情形包括()。
A.列入国家颁布的淘汰目录的灭火器
B.达到报废年限的灭火器
C.使用中出现严重损伤或者重大缺陷的灭火器
D.维修时发现存在严重损伤、缺陷的灭火器
E.维修次数达到 5 次及以上的灭火器

   

  


  

第14题:
(多选题)14.风管与风机的连接宜采用()连接。
A.焊接
B.法兰
C.螺栓
D.不燃材料的柔性短管
E.承插

   

  


  

第15题:
(多选题)15.变、配电站(室)的设置正确的是()。
A.距甲、乙类厂房库房不应小于 20m
B.距其他建筑物不应小于 10m
C.距液化石油气罐不应小于 25m
D.石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外
E.距堆场、可燃液体储罐不应小于 25 m

   

  


  

第16题:
(多选题)16. 一火灾自动报警系统产生误报,产生误报的原因主要有()。
A.产品技术指标达不到要求,稳定性比较差
B.探测器选型不合理
C.使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器
D.电磁环境干扰
E.停电

   

  


  

第17题:
(多选题)17.火灾自动报警系统中,控制类设备在消防控制室内的布置要求有()。
A.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.2m,双列布置时不应小于 1.5m
B.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 2m
C.设备面盘后的维修距离不宜小于 1.2m
D.设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1m 的通道
E.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有 明显间隔

   

  


  

第20题:
(多选题)20.疏散通报的方式包括()。
A.旗帜通报
B.语音通报
C.警铃通报
D.手势通报
E.网络通报

   

  


  

  