第4题:
(多选题)4.变形缝内不得设置()。
A.电缆
B.甲类液体管道
C.可燃气体管道
D.风管
E.丙类液体管道

   

  


  

第6题:
(多选题)6.关于疏散楼梯的净宽度,以下说法正确的是()。
A.一般公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于 1.2m
B.高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于 1.3m
C.厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于 1.2m
D.人防工程中商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于 1.4m
E.当住宅建筑高度不大于 18m 且疏散楼梯一边设置栏杆时,其疏散楼梯的净宽度不小于 1.0m

   

  


  

第8题:
(多选题)8.供水设施的维护管理规定包括()。
A.每季度应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况
B.每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录
C.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况
D.每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应 手动手动启动柴油机消防水泵运行一次
E.每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验

   

  


  

第9题:
(多选题)9.按喷嘴直径进行分类,消防球阀转换式消防多用水枪的喷嘴规格包括()。
A.6mm
B.8 mm
C.10mm
D.16mm
E.19mm

   

  


  

第11题:
(多选题)11. 细水雾灭火系统及系统组件定期进行检查和维护以确定其功能满足要求。 检查和维护的内容依据频率的不同主要有月检、季检和年检等。下列属于年检的内容和要求是( )。
A.定期测定 1 次系统水源的供水能力
B.对系统组件、管道及管件进行 1 次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫
C.储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换
D.进行系统模拟联动功能试验
E.检查分区控制阀动作是否正常

   

  


  

第12题:
(多选题)12.管网灭火系统应设()启动方式。
A.自动应急操作
B.自动控制
C.手动控制
D.机械应急操作
E.手动应急操作

   

  


  

第15题:
(多选题)15.防护电器的设置参数应满足()。
A.额定电流不应小于回路的计算负载电流
B.整定电流不应大于回路的计算负载电流
C.额定电流不应小于回路的允许持续载流量
D.整定电流不应大于回路的允许持续载流量
E.保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的 1.45 倍

   

  


  

第16题:
(多选题)16.下列符合控制器类设备在消防控制室内布置要求的是()。
A.设备面盘后的维修距离不宜小于 1 m
B.设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1 m 的通道
C.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 4m
D.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1m,双列布置时不应小于 2m
E.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,硝防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔

   

  


  

第17题:
(多选题)17.火灾自动报警系统中,有关点型感烟、感温火灾探测器安装要求说法正确的是()。
A.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;探测器周围水平距离 0.5m 内,不应有遮挡物
B.探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m
C.在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装
D.点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过 15m
E.探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45

   

  


  

第19题:
(多选题)19.“三项”报告备案包括的内容有()。
A.消防制度建立报告备案
B.消防应急预案制度备案
C.消防安全管理人员报告备案
D.消防设施维护保养报告备案
E.消防安全自我评估报告备案

   

  


  

  