2016年综合能力-127-含解析

更新日期:2016年09月15日

  

第1题:
(单选题)61.消防用电设备供电线路当线路暗敷设时, 要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护, 并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于()mm。
A.10
B.20
C.30
D.40

   

  


  

第2题:
(单选题)62.变、配电装置过电流保护防火措施中,保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的()倍。
A.1.35
B.1.40
C.1.45
D.1.50

   

  


  

第3题:
(单选题)63. 电动机应安装在牢固的机座上,机座周围应有适当的通道,与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于( )m,并应保持干燥清洁。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0

   

  


  

第4题:
(单选题)64. 消防应急照明和疏散指示系统供配电检查中, 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时, 公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过 8 层,住宅建筑不宜超过()层。
A.8
B.16
C.24
D.32

   

  


  

第5题:
(单选题)65.安装消防应急照明灯具(右图)应均匀布置,最好安装在棚 顶或距楼地面 2m 以上的侧面墙上。在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于( )m。
A.1
B.2
C.3
D.4

   

  


  

第6题:
(单选题)66.点型感烟、感温火灾探测器安装宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不大于()。
A.30°
B.45°
C.60°
D.90°

   

  


  

第7题:
(单选题)67.消防应急广播扬声器和火灾警报器的安装要求中,光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于()m。
A.1
B.2
C.3
D.4

   

  


  

第8题:
(单选题)68. 消防应急电源调试中,切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的()倍,且不小于产品标称的应急工作时间。
A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.2.5

   

  


  

第9题:
(单选题)69.区域火灾风险评估主要包括信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论和风险控制等六个步骤。()是在火灾风险源识别的基础上,进一步分析影响因素及其相互关系,选择出主要因素,忽略次要因素,然后对各影响因素按照不同的层次进行分类。
A.信息采集
B.评估指标体系建立
C.风险分析与计算
D.风险控制

   

  


  

第10题:
(单选题)70.火灾是时间和空间上失去控制的燃烧。下列不属于影响火灾发生的因素的是()。
A.可燃物
B.助燃剂(主要是氧气)
C.火源
D.防火间距不足

   

  


  

第11题:
(单选题)71.从事建筑消防性能化防火设计评估的单位和个人开展性能化设计的评估,() 对性能化设计评估应用实施监督管理。
A.人民政府
B.质量技术监督部门
C.人力资源与社会保障部门
D.公安机关消防机构

   

  


  

第12题:
(单选题)72.对于火灾的类型,国际标准《火灾安全工程第 4 部分:设定火灾场景和设定火灾的选择》ISO/TS16733,根据火灾增长系数 a 的值,定义了 4 种标准 2t 火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,其中快速火火灾增长系数 a 的值为()kW/s2。
A.0.1876
B.0.0469
C.0.01172
D.0.00293

   

  


  

第13题:
(单选题)73. () 是从消防安全管理的空间范围上看, 消防安全管理活动具有全方位的特征。 生产和生活中,可燃物、助燃物和着火源可以说是无处不在,凡是有用火的场所,凡是容易形成燃烧条件的场所,都是容易造成火灾的场所,也就是消防安全管理活动应该涉及的场所。
A.全方位性
B.全天候性
C.全员性
D.全过程性

   

  


  

第14题:
(单选题)74.消防安全重点单位的界定程序包括申报、核定、告知、公告等步骤。符合消防安全重点单位界定标准的单位,向所在地()申报备案。
A.人民政府
B.安全生产监督管理部门
C.公安局
D.公安机关消防机构

   

  


  

第15题:
(单选题)75.消防安全组织人员基本分为消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防 管理人员、自动消防系统操作人员、部门消防安全负责人等。下列有关消防安全组织人员说法中,不正确的是()。
A.法人单位的法人是消防安全责任人
B.非法人单位的主要负责人是消防安全责任人
C.消防安全管理人员具体负责管理单位的消防安全工作
D.未确定消防安全管理人的单位,要由单位负责生产的副职负责实施消防安全管理工作 

   

  


  

第17题:
(单选题)77.分类编制应急预案是指预案制订单位将可能发生的火灾事故,按其不同性质和类别所制作的应急预案。()应急预案是针对具有一定规模(建筑规模由社会单位根据实际情况确定)的高层建(构)筑物,在可能发生火灾、爆炸等灾害事故的情况下所编制的应急预案。
A.多层建筑类
B.高层建筑类
C.地下建筑类
D.一般的工矿企业类

   

  


  

第18题:
(单选题)78.应急预案演练的原则包括结合实际,合理定位;着眼实战,讲求实效;精心组织,确保安全;统筹规划,厉行节约四个方面。()是以提高应急救援指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着眼点。重视对演练效果及组织工作的评估、考核,总结、推广好的经验,及时整改存在的问题。
A.结合实际,合理定位
B.精心组织,确保安全
C.着眼实战,讲求实效
D.统筹规划,厉行节约

   

  


  

第19题:
(单选题)79.施工现场固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧;宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等()。
A.全年最小频率风向的上风侧
B.全年最小频率风向的下风侧
C.全年最大频率风向的上风侧
D.全年最大频率风向的下风侧

   

  


  

第20题:
(单选题)80.根据《大型群众性活动安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第 505 号)规定,大型群众性活动消防安全责任应由()负责。
A.分管安全工作的副职
B.法人单位的法人
C.非法人单位的主要负责人
D.承办者及承办者的主要负责人

   

  


  

  